Devis PAC VIESSMANN 300 BW114 Eau glycolée/eau

Répondre
PHILIPPE57
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 9:36 pm

Devis PAC VIESSMANN 300 BW114 Eau glycolée/eau

Message par PHILIPPE57 »

Bonjour,

Voici mon devis : Vitocal 300 BW 114 (nouvelle machine apparemment) 15 100W, COP à 4,60
Résistance 3/6/9 KW
Ballon tampon
Captage sur 480 m², 1000 m
Plancher avec isolant à plots thermacome 47P1 au Rdc et 25P1 à l'étage.

coût extérieur :
PAC : 7964 ht
Accesoires eau glycolée : 1202 ht
2 bidons fluide 200l : 992 ht + 2 bidons fluide 30l : 190 ht
collecteur PE25*2.3 4 circuits :724 ht + collecteur PE25*2.3 2 circuits : 392 ht
circulateur grundfoss : 157 ht
ballon tampon vitocell 100E : 677 ht
appoint electrique 3/6/9 kw : 473 ht
mise en service : 462 ht
cablage et coffret de protection : 660 ht
distribution et raccord collecteur extérieur : 1200 ht
fourniture et pose tuyau pe25 : 2000 ht
Total : 17 293 ht, 20 682 TTC

Coût plancher chauffant :
plaque à plots 47P1 RdC, 25P1 à l'étage + Tube 16*13 BAO * 1640 ml + 3 collecteurs, 15 circuits
= 7752 ht
distribution conduites : 700 ht
circulateur grundfoss : 257 ht
raccord : 40 ht
Pot à boue : 396 ht
Total plancher : 9145 ht, 10937 TTC

Total TTC : 31620 euros isolant de sol compris
Ballon De Dietrich 200L : 910 euros TTC

Qu'en pensez vous ?
nobru26
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : lun. mars 19, 2007 8:53 pm

Message par nobru26 »

SAlut!

Apparement on va t'installer la même becane que moi, juste un conseil, fait bien attention aux liaisons PAC vers collecteurs, elles doivent êtres à mon avis en 25 de diametre mini, car moi j'ai grave de pertes de charges.

Par contre, tu ne donnes pas les m2 de plancher chauffant.

Pour le captage esterieur, sur cette machine, et suivant le sol, ils préconisent 15 boucles de 100m sur 480 m². Moi j'en ai 13.

Pour le prix, cela me semble bien cher, 30k€ tout de même! deja tu peux te passer de l'appoint electrique (suivant region?) et c'est quoi le poste à 2K€ du Pe25????

Pour info, mon instal, tout compris pour 200m² de plancher chauffaut posé m'a couté 18.5K€.

@+
PHILIPPE57
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 9:36 pm

Message par PHILIPPE57 »

Salut,

merci pour cette réponse

pour le PC : 200 m²

pour ce qui est du captage, où as tu trouvé les préconisations : on me propose 10 boucles de 100 m et tu me parles de 15 !!

pour le prix je suis en négo; la grosse différence avec toi se situe au niveau du PC : plus de 4000 HT décart; en plus on me propose un isolant à plots très cher mais avec un R de 1.75. T'en penses quoi ?

le poste à 2K€ du Pe25 : c'est la fourniture et pose des tuyaux de captage ext

nobru26 a écrit :SAlut!

Apparement on va t'installer la même becane que moi, juste un conseil, fait bien attention aux liaisons PAC vers collecteurs, elles doivent êtres à mon avis en 25 de diametre mini, car moi j'ai grave de pertes de charges.

Par contre, tu ne donnes pas les m2 de plancher chauffant.

Pour le captage esterieur, sur cette machine, et suivant le sol, ils préconisent 15 boucles de 100m sur 480 m². Moi j'en ai 13.

Pour le prix, cela me semble bien cher, 30k€ tout de même! deja tu peux te passer de l'appoint electrique (suivant region?) et c'est quoi le poste à 2K€ du Pe25????

Pour info, mon instal, tout compris pour 200m² de plancher chauffaut posé m'a couté 18.5K€.

@+
nobru26
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : lun. mars 19, 2007 8:53 pm

Message par nobru26 »

Salut!

Ah OK, alors moi pour le captage exterieur c'est du 20 et c'est pour cela que j'ai plus de boucles.
Donc sur la Doc 300G, pour un tracage en 25 il faut effectivement 10 circuits de 100m.

Moi, il m'ont mis de l'isoalnt type TMS (cad plat) de 47 au RDC (110m²) et du 25 pour l'étage (80m²).

Si tu veux, je regarderai exactement mon devis pour voir où est la divergeance, mais deja j'ai pas de resistances ni de cumulus. De mémoire mon plancher posé m'a été facturé 4600€ HT.

Bonne soirée.
Répondre