DEVIS VIESSMANN EAU/EAU VITOCAL 300G

Message par roonie »

Bonjour à tous,


Un devis supplémentaire vient de m'arriver.

je rappelle mes données

La Maison:

-Longère de 1870

-Exposition plein Sud

-Surface globale de 160m2 (100m2 pour le RDC, 60m2 pour l'étage

-Alimentation monophasé (possibilité de passer en tri si nécessaire)

-T°confort 20°C

-T° eco 17°C

-Exposition Sud

-Chauffage fioul. Environ 3000L/an

-ECS produite par un ballon électrique neuf

-Murs en briques pleines. Double vitrage récent.

-Isolation toiture laine de verre 100mm

-pas d'isolation murale particulière

Je précise que trois pièces (CH1, Buanderie, Salle de Bain) sont exposées plein nord sans vitrage et sont, pour la plupart, isolées par 200mm de laine roche au plafond et 100mm de laine de roche+BA13 aux murs

Je compte refaire l'isolation des autres pièces au fur et à mesure.



Je souhaiterai avoir vos commentaires sur ce devis. (je précise que le forage n'est pas compris, ni le terrassement pour arrive du puits au local et du local au puits de rejet...)

Fourniture et pose d'une Vitocal 300G 15,8Kw avec WPR 300 complet et régulation, circulateur integré, ballon tamon Vitocell 050 400L, vase tube, accessoire et......échangeur à plaque GG-8Pi38------------>13400 euros HT

Fourniture accessoires électriques et accessoires pour raccordement sur réseaux chauffage existants---------------------------------->700 euros HT


Main d 'œuvre pour raccordement depuis réseaux laissés en attente à la pénétration de la chaufferie-----------------------------------> 1400 euros HT

Mise en service------------------------------------->350 euros HT

TOTAL TTC = 16 864 EUROS


Merci à tous pour vos remarques ;-)
roonie
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 5:09 pm
Localisation : au sud de l'Oise

Message par roonie »

Beau projet certes mais le forage n'étant pas compris -, çà devient irréalisable pour moi..... :cry:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Le prix ne me semble pas délirant, mais la puissance de la PAC (aquathermie) me semble trop importante : presque 16 kW, la ou ta conso actuelle de fioul indique qu'une PAC d'une douzaine de KW devrait suffire...

Du coup, économies sur le materiel, et il deviendra peut etre réalisable.

Combien coute le forage du puits aspiration et rejet ?
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
roonie
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 5:09 pm
Localisation : au sud de l'Oise

Message par roonie »

nappe phreatique a écrit :Le prix ne me semble pas délirant, mais la puissance de la PAC (aquathermie) me semble trop importante : presque 16 kW, la ou ta conso actuelle de fioul indique qu'une PAC d'une douzaine de KW devrait suffire...


En fait, je tourne plus aux alentours de 3300-3400L par saison.

Du coup, économies sur le materiel, et il deviendra peut etre réalisable.

Combien coute le forage du puits aspiration et rejet ?

Là c'est variable mais le seul devis que j'ai reçu, en bonne et due forme, est à 210 euros du mètre foré..... Sachant que mon puits existant (qui servirait pour le rejet) descend à 15m j'en ai pour environ 4500 euros de forage (à 20m).


Mais bon, je crois que je vais abandonner, les finances ne sont pas au mieux et quand je vois tous ces artisans qui t'envoient des devis à 18-20 000 euros...... çà me gonfle!
chartera
Très assidu
Très assidu
Messages : 115
Enregistré le : sam. août 11, 2007 11:27 pm
Localisation : Moselle

Message par chartera »

Bonsoir à tous,
ce devis Viessmann ne me semble pas choquant (prix conseillés fabricant pratiqués généralement) car il s'agit probablement du modèle 300G WWC 112 avec circulateurs intégrés , un circuit intermédiaire glycol , un échangeur à plaques démontables Tranter , un ballon tampon de 400l etc , il manque peut être une commande à distance Vitotrol 200 .
Toutes les 300G sont en triphasé et permettent aisément la relève fioul , comme Nappe Phréatique je trouve la puissance élevée par rapport à ta consommation fioul , je choisirai plutôt le modèle en dessous WWC 110 qui consomme 500 Wh de moins (environ 1000 KWh par an) et qui a un meilleur Cop avec une puissance de 13,6 Kw (moins chère d'environ 500€ HT), donc choisie dimensionnée entre 70 et 80% de tes déperditions que je situe entre 16 et 18 KWh , le reste (peu par expérience) quand le besoin s'en fait sentir est effectué au fioul si tu maintiens ta chaudière . Au forage , il te restera à ajouter un filtre . Dans ta région ne peux tu pas espérer bénéficier d'une subvention régionale sur le forage ?
Ce modèle WWC intègre les circulateurs d'eau glycolée au primaire , le circulateur d'eau de sortie Pac , le groupe de sécurité et la vanne 3 voies qui permet de faire de l'eau chaude sanitaire vers un ballon ECS à échangeur . Si tu choisis le modèle non compact WW qui est 1000€ HT moins cher , tu auras la choix de monter un circulateur plus petit sur le circuit primaire qui doit être un Wilo Top 30/7 et donc moins énergivore . Par là pense qu'il y a moyen de travailler le prix en ne montant pas la solution type Viessmann sur le circuit glycolé et de travailler un peu l'nstallateur au corps !
Maintenant connais tu la hauteur d'eau dans ton puits existant et de la nappe ? C'est elle qui va conditionnner la puissance de pompage et fixer le seuil de rentabilité et le choix de la solution eau-eau par rapport à une autre . En choisissant une Pac un peu plus petite tu auras aussi besoin d'un débit d'eau de puits moindre .Concernant tes 210€ le mètre foré , je suppose que c'est avec la pompe de puits et les raccordements vers la Pac . Cordialement.