Différence sous compteur

Posté : mer. févr. 22, 2012 3:44 pm
par moi641
Bonjour à tous
Voici mon problème :

Mes deux sous compteurs (1 pour la PAC et 1 pour le cumulus) ne comptent pas au même moment les HC et HP et pourtant ils sont programmé de la même manière (HC-E)
c'est a dire 12H30-14H30 01H00-7H00 chez moi.

Mon compteur triphasé extérieur EDF (Landis) est programmé en HC-E.

Mon sous compteur PAC est un Landis HC-E. Il fonctionne correctement et aux bonne heures.J'avais branché le contacteur JN du cumulus. Ce dernier se déclenche donc au bon moment.

Par contre mon sous compteur du cumulus (un sagem) que je viens de rajouter récemment, ne compte pas les HC au même moment que les deux autres compteurs.
Pourtant il est programmé de la même manière HC-E.

Quelqu'un pourrait-il me dire si il y des programmations différentes entre ces deux compteurs?

Merci d'avance

Re: Différence sous compteur

Posté : ven. juin 22, 2012 12:08 am
par MHz
moi641 a écrit : Par contre mon sous compteur du cumulus (un sagem) que je viens de rajouter récemment, ne compte pas les HC au même moment que les deux autres compteurs.
quel modele exactement S10C1 ou S10C4?
il faut verifier la programmation du relais HP/HC : en appuyant sur le bouton du haut, il faut passer les lignes 1 à 9, jusquà ce que apparaisse le texte EAU...
tu devarait etre en EAU1

Posté : sam. janv. 05, 2013 6:24 pm
par moi641
Bonjour a tous,
je pense que mon problème est peu être normal.
En effet, mon compteur est branche après le contacteur jour/nuit. Donc l’impulsion envoyée par EDF est déjà passe et il ne la reçoit jamais.
Quelqu'un pourrait il me confirmer
Merci a vous tous

Posté : sam. janv. 05, 2013 9:10 pm
par MHz
Bonsoir,
il me semble que les fréquences sont bien envoyées sur une phase, alors à moins de mettre des capacités, elles doivent arriver sur le compteur meme apres un relais.

Par ailleurs j'utilise un compteur en Watt metre que je mets entre une prise de courant et l'appareil a controler , et pas de souci il detecte tjrs le changement de tarif HP/HC.
voir ici
http://itow.fr/Forum/index.php?action=d ... attach=212

Posté : dim. janv. 06, 2013 10:39 am
par hd31
Si le compteur n'est sous tension qu'à certains moments, en particulier en HC, il ne voit pas passer les impulsions de changement de tarif. Il faut mettre le compteur avant le contacteur.

Posté : dim. janv. 06, 2013 12:06 pm
par MHz
Le m!eiux est de le deconnecter et faire un test en le branchant sur une prise alimentée en permanence, et d'observer ce qui se passe lors du passage en HC.
On entend nettement le claquement du relais C1C2

Posté : mar. janv. 08, 2013 9:58 am
par moi641
Merci de confirmer mes doute HD31.
Je pensais aussi que les impulsions étaient envoyées régulièrement. Au vu des résultats, je pense que non.
Je vais donc essayé de revoir mon installation.
Merci a tous