Interfaçage débimètre sortie à impulsionset avec Itow ?

OneWire, TéléInfo, logs et enregistrements
Répondre
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Interfaçage débimètre sortie à impulsionset avec Itow ?

Message par RC60 »

Bonsoir,

Comment puis-je interfacer un débimètre (sortie à impulsions ) avec Itow pour calcul du COP ?
D'autre part je souhaite aussi utiliser ce débimètre pour la sécurité de la PAC, sachant que l'entée du régulateur doit se faire par contact sec.
Je peux bricoler avec un petit automate , mais je trouve que c'est utiliser un marteau pilon pour écraser une mouche !
hd31 , t'as pas une petite idée avec un CI et quelques résistances ?
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Bonjour,

itow, pour le moment, utilise le bus 1wire et n'interprète que les sondes de température (elf me contredira si faux).
Pour faire autre chose, il faudrait déjà utiliser un module 1wire et en plus qu'elf développe la partie soft qui va avec.
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

Alors le COP calculé par iTow, le serait à partir d'un débit d'eau théorique. (ou mesuré )
Mais si la pression au circulateur varie dans le temps, on est marron !!
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

J'étais absent quelques jours, je vais voir ce que l'on peut proposer simplement.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Là encore elf me contredira,

COP calculé à partir de puissance électrique absorbée (d’où nécessité d'avoir un compteur dédié PAC) et puissance fournie calculée à partir des sondes de température à fixer sur départ et sortie eau de la PAC, plus sonde qui mesure la température extérieure.
voir le sujet sur le forum iTow ici
Le mieux c'est de poster sur le forum iTow
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

Attention , de quel COP parle t-on ?
A priori Elf calcule le COP théorique.
Je souhaite calculer le COP global de l'installation, c'est à dire puissance calorifique restituée au batiment / puissance absorbée par la PAC .
Pour cela il faut connaitre le débit d'eau et le dT° départ /retour.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

OK
Puissance absorbée par la PAC = électrique donc relevée par le compteur dédié
Puissance calorifique restituée au bâtiment (par la PAC) calculée avec delta t° (sonde température sur entrée et sortie eau) le temps de fonctionnement, la température extérieure. Je ne connais pas la formule magique utilisée par elf qui détermine la puissance restituée.
A mon avis le COP théorique à la elf sera sensiblement le même que ton COP global.
tu coupes les cheveux en quatre pour pas grand chose.
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

Ouais, ben y a quelque chose que je pige pas !! sans connaître le débit d'eau !
en utilisant simplement les températures entrée - sortie d'eau, j'ai un COP de 7 ! fabuleux .
Je vais poser la question à Elf, :D
J'ai regardé les graphes sur iTow, c'est bien , mais c'est un COP instantané.
Moi ça me gêne un peu, car si cela nous donnes une idée, ce n'est pas suffisant pour apprécier une dégradation lente d'une PAC.
Si je monitore mon installation , c'est pour faire une analyse fine par la suite , et pas seulement pour avoir de jolies courbes.
Bon , vous me direz , c'est déjà pas si mal.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

OK

OUI COP instantané sur iTow. Il y a plusieurs suggestions sur le forum dédié iTow
voir ici

Tient nous au courant de tes recherches.
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

RC60 a écrit :Ouais, ben y a quelque chose que je pige pas !! sans connaître le débit d'eau !
en utilisant simplement les températures entrée - sortie d'eau, j'ai un COP de 7 ! fabuleux .
Je vais poser la question à Elf, :D
J'ai regardé les graphes sur iTow, c'est bien , mais c'est un COP instantané.
Moi ça me gêne un peu, car si cela nous donnes une idée, ce n'est pas suffisant pour apprécier une dégradation lente d'une PAC.
Si je monitore mon installation , c'est pour faire une analyse fine par la suite , et pas seulement pour avoir de jolies courbes.
Bon , vous me direz , c'est déjà pas si mal.
Voilà comment est calculé le COP: (Elf confirmera)

Le débit du circulateur est estimé par rapport au COP à 7/35° suivant les mesures relevées sur itow.

Débit en m3/h = COP / (deltaT° x 1.163 / puissance consommé kWh
Formule simplifiée du COP immédiat :
COPi = débit x deltaT° x 1.163 / puissance consommée kWh
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

ASF67 a écrit :Là encore elf me contredira,

COP calculé à partir de puissance électrique absorbée (d’où nécessité d'avoir un compteur dédié PAC) et puissance fournie calculée à partir des sondes de température à fixer sur départ et sortie eau de la PAC, iTow
attention je viens de voir d'ou venait la confusion.
Il ne s'agit pas des sondes installées sur le circuit eau , mais sur le circuit gaz !! et là je comprends mieux !
Ceci dit ça ne répond pas à mes exigences :lol:
J'attends la réponse de Elf
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

RC60 a écrit :
ASF67 a écrit :Là encore elf me contredira,

COP calculé à partir de puissance électrique absorbée (d’où nécessité d'avoir un compteur dédié PAC) et puissance fournie calculée à partir des sondes de température à fixer sur départ et sortie eau de la PAC, iTow
attention je viens de voir d'ou venait la confusion.
Il ne s'agit pas des sondes installées sur le circuit eau , mais sur le circuit gaz !! et là je comprends mieux !
Ceci dit ça ne répond pas à mes exigences :lol:
J'attends la réponse de Elf
Pas du tout, le delta T est sur l'eau.
T°C sortie échangeur
T°C entrée échangeur
La T°C extérieure

Extrait de l'aide Itow:

La fonction "COP Pompe à Chaleur" permet:
- d'afficher:
* L'estimation du COP (COefficient de Performance), nombre par lequel il faut multiplier la puissance consommée afin d'obtenir la puissance restituée,
* Le départ eau de la PAC vers le circuit de chauffage (plancher/radiateur/ECS/piscine...),
* Le delta T, correspond à la différence entre la température de départ de l'eau dans le circuit de chauffage et son retour à la PAC,
* La puissance consommée en kWh,
* La puissance restituée en kWh,
* La température extérieure en °C,
* La température intérieure en °C si elle existe.
- de visualiser les courbes de ces différents relevés, hors puissance restituée.

Pour sélectionner une autre année/mois:
- cliquer sur la liste déroulante des années ou sur un des boutons des mois.

Nota: l'emplacement des sondes départ et retour d'eau est primordiale dans le calcul du COP car il permet de définir le delta T.

Là je pense que cela sera plus clair :lol:
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

alain30 a écrit :
Voilà comment est calculé le COP: (Elf confirmera)

Le débit du circulateur est estimé par rapport au COP à 7/35° suivant les mesures relevées sur itow.

Débit en m3/h = COP / (deltaT° x 1.163 / puissance consommé kWh
Formule simplifiée du COP immédiat :
COPi = débit x deltaT° x 1.163 / puissance consommée kWh
oui alain30, mais tout ça se mord la queue.
Il faut estimé le débit par rapport au COP à 7/35° suivant les mesures relevées sur iTow.
Je voudrais connaitre le niveau d'incertitudes à cette étape !
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

Bon , je fais du propre dans ma tête , et je recommence tout :D
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

RC60 a écrit :
oui alain30, mais tout ça se mord la queue.
Il faut estimé le débit par rapport au COP à 7/35° suivant les mesures relevées sur iTow.
Je voudrais connaitre le niveau d'incertitudes à cette étape !
C'est l'incertitude de tes sondes et de ton compteur électrique.
Sur le compteur je pense quelles sont négligeables.
Sur le réseau 1-wire il n'en est pas de même.
Si le réseau n'est pas nickel :evil:
C'est pourquoi tu peux constater des COP farfelus sur Itow.(Sondes mal placées, mauvais contact thermique, mauvais étalonnage etc etc) :
Répondre

Retourner vers « Monitoring des consos et des performances »