Mesure approchée des performances d'une PAC.
Posté : jeu. nov. 22, 2012 8:37 pm
Bonsoir,
Pour avoir une idée du bon fonctionnement d'une PAC, une manip simple et pragmatique est de mesurer le delta T ( Tdepart-Tretour) d'eau lorsqu'elle est en fonctionement nominal ( chauffe).
Ce delta doit etre supérieur ou egal à 5K.
alors voila j'ai installé des sondes 1-wire et j'historise avec ITOW.
Lors d'un cycel de chauffe je releve les valeurs T depart PAc et Tretour PAC, par exemple :
Heure T1=11H50
* aux incertitudes de mesures ( les sondes 1-wire sont précises à +ou-1°C)
* au positionement de mes sondes entre l'isolant et le tube multyicvouche des tuyauterie au niveau de la PAC ( la conduction est pas terrible, qd jemesure avec une sonde electronique j'ai de 5 à 6° d'ecart avec le svaleurs du 1-wire.
Bon je vous fais grace du calcul des incertitudes sur les mesures ( ca nous donnerait un delta T à +ou -2K près) passons,
voyons une autre manière de procéder :
puisque j'ai egalement un compteur electrqiue dédié, j'ai l' historique de la puissance consommée.
Comme ma PAC debite dasn un ballon de 600l , je peux calculer l'energie transmise par la PAC lorsque chauffe l'eau d'une temperature t1 à t2. En effet il faut 1,2kwh pour elever la temperatuer de 1000l de 1°C.
J'ai fait une relevé des valeurs aijourdhui en en faisant que chauffer le ballon ( coupure du circulateur coté installation)
Voici ce que j'obtiens pour des relevés à 20' d'intervalle en regime établi
là on est avec un régime +10/35-40°C
Pensez-vous
* 1)qu'elle est mal réglée ?
* 2) que le KW de moins peut-etre du au regime de T°C 35-40°C ( au lieu des 30-35°C de référence)
* 3)qu'elle manque de gaz?
Voici les relevés ITow et le detail des calculs
Pour avoir une idée du bon fonctionnement d'une PAC, une manip simple et pragmatique est de mesurer le delta T ( Tdepart-Tretour) d'eau lorsqu'elle est en fonctionement nominal ( chauffe).
Ce delta doit etre supérieur ou egal à 5K.
alors voila j'ai installé des sondes 1-wire et j'historise avec ITOW.
Lors d'un cycel de chauffe je releve les valeurs T depart PAc et Tretour PAC, par exemple :
Heure T1=11H50
- *Tdepart PAC=25.3
*Tretour PAC=21,2
*Delta T=4,1
* aux incertitudes de mesures ( les sondes 1-wire sont précises à +ou-1°C)
* au positionement de mes sondes entre l'isolant et le tube multyicvouche des tuyauterie au niveau de la PAC ( la conduction est pas terrible, qd jemesure avec une sonde electronique j'ai de 5 à 6° d'ecart avec le svaleurs du 1-wire.
Bon je vous fais grace du calcul des incertitudes sur les mesures ( ca nous donnerait un delta T à +ou -2K près) passons,
voyons une autre manière de procéder :
puisque j'ai egalement un compteur electrqiue dédié, j'ai l' historique de la puissance consommée.
Comme ma PAC debite dasn un ballon de 600l , je peux calculer l'energie transmise par la PAC lorsque chauffe l'eau d'une temperature t1 à t2. En effet il faut 1,2kwh pour elever la temperatuer de 1000l de 1°C.
J'ai fait une relevé des valeurs aijourdhui en en faisant que chauffer le ballon ( coupure du circulateur coté installation)
Voici ce que j'obtiens pour des relevés à 20' d'intervalle en regime établi
- * Energie fournie EF= 3.312 kwh
* Puissance moyenne fournie=9.936Kw ~10kwh
* Energie Absorbée EA= 1,08 kwh
* COP= EF/EA=3.312/1.08= 3.06
là on est avec un régime +10/35-40°C
Pensez-vous
* 1)qu'elle est mal réglée ?
* 2) que le KW de moins peut-etre du au regime de T°C 35-40°C ( au lieu des 30-35°C de référence)
* 3)qu'elle manque de gaz?
Voici les relevés ITow et le detail des calculs