Problème avec sous compteur EDF

Message par Princbal »

Bonjour,

Je dispose d'une PAC pour laquelle j'aimerai pouvoir mieux connaitre sa consommation et à la fois délester celle-ci les jours rouge puisque je fonctionne en mode TEMPO.
Le compteur d'origine n'étant équipé que de borne C1/C2 pour l'eau chaude, j'ai donc trouvé un compteur d'occas (équipé de bornes C3/C4) plus adapté pour couper les jours rouges HP et HC.

j'ai programmé ce compteur en mode tempo comme celui qui se trouve en amont or celui-ci ne détecte pas les heures pleines. L'incrémentation de la conso de la PAC fonctionne mais que sur le canal heure creuse...

Ce compteur à t-il un défaut ou est-il mal raccordé ? Que faudrait-il faire pour qu'il détecte les HP/HC comme celui de l'EDF ?

Merci pour votre aide
Princbal
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 2:15 pm
Localisation : NIEDERHASLACH (Dpt 67)

Précisions type de compteurs

Message par Princbal »

Le compteur principal auquel je n'ai pas accès (plombé) est un SIEMENS A4C15 calé en mode TEMPO Y.

Celui que j'ai dégoter sur le net est un compteur SIEMENS L16C1e multitarifs que j'ai programmé en mode BBRY.
J'ai changé le mode en BBRA, BBRC, BBRD ou BBRE, cela n'a rien changé.
Merci pour vos conseils.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonsoir,
J'ai eu egalment les memes interrogations qd j'ai installé mon compteur PAC et fait la programmation Tempmo.

Oui, il y a plusieurs fréquences/horaires pour tempo selon les régions.
Si tu es sur que ce soit du tempo Y, alors programmer ton compteur en tempo Y.
Il faut attendre un certain temps avant qu'il ait pris en compte les signaux ERDF.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Princbal
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 2:15 pm
Localisation : NIEDERHASLACH (Dpt 67)

Attente prise en compte

Message par Princbal »

Bon je vais suivre vos conseils et attendre quelques jours pour voir si le changement des couleurs pourrait débloquer la la situation.

Je vous ferais un retour dès que j'aurais trouvé, en attendant, je reste ouvert à tout autre informations
Merci encore.
PAC Monophasé - Air/Eau (Alpha-innotec LWD70A)
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

re,
de mémoire, il faut positionner le tarif, puis passer toutes les autres options jusqu'à FIN, et la valider. ( sinon l'option n'est pas prise en compte)

Une fois la programmation terminée, la vérifier en appuyant sur la touche selection:
1=>------
2=>TEMPO Y
3=>intensité max autorosée
4=>intensité courante , puissance (W) et puissance (VA)
5=>Intesnité max atteinte depuis le dernier reset
6=>mot-cle
7=> etat des relais C1C2 et C3C4
8=> energie en wh depuis le dernier reset
EAU N° de programme
CHAUFFAGe N° de programme
9=>test segments afficheurs
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Princbal
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 2:15 pm
Localisation : NIEDERHASLACH (Dpt 67)

TCC 175Hz et non 180Hz

Message par Princbal »

A priori mon paramétrage est bon cependant d'après ce que j'ai pu trouver sur un autre forum, le compteur d'origine dispose d'une réception des ordres TCC=180Hz (Alsace).
Or le sous-compteur que j'ai posé pour la PAC à un TCC=175Hz.
Cela expliquerai que j'ai bien du comptage mais toujours en mode HC jour bleu.

Si tel est le cas je cède un compteur muni de bornes C3/C4 en parfait état de marche mais incompatible avec mon réseau Alsacien.

Un expert pour confirmer ?
Merci à vous.
PAC Monophasé - Air/Eau (Alpha-innotec LWD70A)
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Bonjour,

tout à fait, j'étais dans le même cas. Il faut un compteur TCC 180 Hz si non le signal passage HC (ou TEMPO) n'est pas interprété.

Pour trouver un tel compteur c'est pratiquement impossible.
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Princbal
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 2:15 pm
Localisation : NIEDERHASLACH (Dpt 67)

Merci pour cette confirmation

Message par Princbal »

Merci pour cette confirmation et Bonne Année à vous et tous les autres membres

Je vais commencer mes recherches pour un compteur Alsacien !

:P
PAC Monophasé - Air/Eau (Alpha-innotec LWD70A)
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Bonjour,

sinon, il suffit d'un module décodant la téléinfo et assurant la commutation aux tarifs voulus.
Princbal
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 2:15 pm
Localisation : NIEDERHASLACH (Dpt 67)

Module ADTEK

Message par Princbal »

C'est en effet, ce que j'ai prévu de commander fin du mois.
Cependant, je voulais pouvoir aussi mesure la conso de la PAC indépendamment.

Le module REGULPAC pouvant faire faire l’acquisition de 2 voies à la fois, j'enverrai le téléinfo du compteur principal sur module pour conditionner le fonctionnement de la PAC.
Sur la seconde voie je pense alors monitorer la conso du sous compteur.
PAC Monophasé - Air/Eau (Alpha-innotec LWD70A)
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs