monitoring pac air/air

OneWire, TéléInfo, logs et enregistrements
Répondre
ludo36
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : mar. nov. 20, 2012 6:48 pm

monitoring pac air/air

Message par ludo36 »

bonjour
je voudrais savoir si je peut me servir de itow ou autre sur ma pac air/air
ces une samsung j ai 2 groupe ext mh080 et 7 unité int
moi641
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : mer. févr. 22, 2012 3:24 pm
Localisation : pau

Message par moi641 »

je pense que oui
itow a besoin d'un compteur avec la sortie teleinfo active pour monitorer la conso et de sonde ! wire pour monitorer des températures.
Tu peux installer un sous compteur pour monitorer uniquement ta PAC (voir sur ebay)
A+
Pac Ajtech/Zuran100 TRI phase 2 sur Plancher Chauffant+Radiateurs HC/HP.
ludo36
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : mar. nov. 20, 2012 6:48 pm

Message par ludo36 »

bonjour
j ai deja un sous compteur pour voirma consommation
la ce serait plus pou voir avec grafique
combien de sonde me faut il et je doit les mettre?
moi641
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : mer. févr. 22, 2012 3:24 pm
Localisation : pau

Message par moi641 »

Bonsoir
Tout dépend ce ton installation et pourquoi tu veux monitorer les températures
Je pense qu'il n'y a pas de limite a itow mais je ne suis pas un pro de ce logiciel.
J'ai monte un propre système de monitoring chez moi avec un raspberry qui fait office aussi de serveur web et de stockage de bdd sql.
Par exemple je mesure:
la conso en HP/HC
la temp ambiante et exterieure
la temp du fluide frigo (aller/retour) et la temp de l’évaporateur de la PAC pour suivre les cycle de dégivrage.
la temp du PC (aller/retour) des radiateur (aller/retour) pour régler ma loi d'eau
la temp d'eau de la PAC (aller/retour) pour dimensionner au mieux mon ballon tampon afin d’éviter les cours cycle
Mais je pense qu'il faut bien comprendre ce que l'on veut faire avant de poser des sondes partout pour rien en faire!!
Bon courage quand même
A+
Pac Ajtech/Zuran100 TRI phase 2 sur Plancher Chauffant+Radiateurs HC/HP.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Bonjour,

Les sondes de températures sont une option pour itow. Pour voir la conso sous forme de graphique il suffit de raccorder son compteur. Il est vrai que les sondes permettent à itow de calculer un COP moyen et donnent des renseignements intéressants mais ne sont pas obligatoires.
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Répondre

Retourner vers « Monitoring des consos et des performances »