Page 8 sur 11

Posté : ven. janv. 29, 2010 6:55 pm
par yohgwen2000
Salut le câble le plus long doit faire 15m, câble informatique catégorie 5.
Bonne soirée.

Posté : sam. janv. 30, 2010 11:56 am
par ALEX14
yohgwen2000 a écrit :Salut le câble le plus long doit faire 15m, câble informatique catégorie 5.
Bonne soirée.
OK merci

Posté : dim. mars 14, 2010 9:58 am
par bt
Bonjour,
Je viens de faire installer des panneaux solaire photovoltaiques.
L'onduleur associé (SMA SB3000TL) possède en standard Bluetooth qui permet ensuite de récupérer sans fil les données de production sur PC (Logiciel Windows fourni par le fabricant, je dois le tester avec Wine sur Ubuntu (Linux) ).

Je cherche à pouvoir obtenir les téléinformations de mon compteur EDF sur mon PC, mais sans devoir me déplacer, donc idéalement via bluetooth aussi.
Est-ce que quelqu'un s'est penché sur cette question ?
Ensuite il semble intéressant de pouvoir mémoriser localement les informations lorsque aucun ordinateur n'est connecté, pour ensuite les transférer quand ce dernier se connecte.
Je ne pense pas qu'un tel système couterait très cher au niveau des composants.

cordialement,
Bruno.

Posté : mar. avr. 20, 2010 9:23 pm
par fabads
Bonjour,

Je viens de réaliser le montage de hd31 (la version 2 sans alim) et celui-ci fonctionne bien lorsqu'il est connecté au PC via la liaison série (port COM1).

Lorsque je connecte le montage via un câble adaptateur USB-RS232, plus rien.

Y'a t'il des préconisations particulières sur le chipset USB/RS232 à utiliser ? La version sans alim fonctionne t'elle lorsque le montage est connecté à ce type de câble USB ??

Merci par avance pour votre aide.

Fabrice

Posté : mer. avr. 28, 2010 7:53 am
par pierrot49
fabads a écrit :Bonjour,

Je viens de réaliser le montage de hd31 (la version 2 sans alim) et celui-ci fonctionne bien lorsqu'il est connecté au PC via la liaison série (port COM1).

Lorsque je connecte le montage via un câble adaptateur USB-RS232, plus rien.
Salut,

j'ai exactement le même problème ;
je suis donc en train de tester le version qui prends sont alimentation sur celle du PC (12V)
c'est à mon avis la cause du PB

A+

Posté : jeu. sept. 16, 2010 9:11 am
par napo7
Salut

j'ai le même constat que vous !
Sur un "vrai" port série, ca marche au poil, par contre, sur un adaptateur usb-série, pas moyen :(

PS : c'est HD31 qui m'a fabriqué le montage, donc je ne sais pas quelle est la version du schema qui a été utilisé :(

hd31, si tu es encore là, peux tu nous aider :)

Posté : jeu. sept. 16, 2010 9:45 am
par hd31
Bonjour,

ceux que j'ai câblés l'ont toujours été dans la version 2, la polarisation positive étant donc assurée par la broche 4. J'ai un adaptateur usb avec lequel je n'ai pas de problème, mais il est impossible de généraliser puisque l'on est un peu hors spec. Dans ce cas, la polarisation externe doit résoudre le problème. Il faut cependant être sûr que l'adaptateur fonctionne bien et est bien configuré en injectant d'abord un signal série venant d'un port traditionnel, et en regardant avec Hyperterminal ou mieux Realterm (qui permet facilement de modifier le niveau des broches de contrôle). Une mesure au voltmètre de la tension entre la broche 4 et la broche 5 (masse) doit indiquer une tension positive pour espérer que cela fonctionne avec l'adaptateur téléinfo, mais cela peut ne pas être suffisant car ce test n'est qu'en statique.

Sur un port série traditionnel, je n'ai trouvé aucun PC (et on ne m'en a signalé aucun) qui refusait de fonctionner avec l'adaptateur téléinfo, contrairement à l'autre montage, qui en plus d'être plus complexe, ne respecte absolument pas les niveaux exigés en RS232.
Les adaptateurs USB sont plus capricieux, même quand on y connecte autre chose normalement plus standard.

Posté : jeu. sept. 16, 2010 11:10 am
par pierrot49
Salut,

Je vais re-tester avec le second schéma mais pour le moment je suis toujours au point mort ;
après être re-passé sur le port série standard (1 wire sur le convertisseur USB-Série) ça ne marche toujours pas.

Question y-a-til un moyen de vérifier que le port téléinfo du compteur fonctionne bien ?? (tension au voltmètre ?)
Est-il possible qu'il soit HS sur un compteur ?

Donc c'est ce schéma que tu conseil:
Image

Merci.

A+

Posté : jeu. sept. 16, 2010 11:34 am
par napo7
hd31 a écrit :tension entre la broche 4 et la broche 5 (masse)
Je vois que tu as utilisé la broche 3 comme "masse" sur ton schema ?
Pourquoi utiliser "TD" et non pas la masse ? Est-ce lié aux différences de potentiel du RS232 (+12/-12) ?

Posté : jeu. sept. 16, 2010 11:49 am
par hd31
Avec un voltmètre numérique en V alternatif et sans rien connecter sur le port téléinfo, on devrait mesurer une tension. Malheureusement, l'affichage dépend beaucoup du multimètre, normalement prévu pour du sinusoïdal 50Hz. Avec un true RMS de qualité, je mesure 0.6Vrms et environ 2V peak. Avec d'autres, on peut trouver plus proche de 1V, mais aussi 0V ou 6V, voire n'importe quoi d'autre, surtout sans charge, le signal étant très distordu. Avec une charge (adaptateur téléinfo), on devrait plutôt trouver 0.2 à 0.3V, et toujours 0.6Vrms, mais avec un voltmètre chinois qui traîne dans la voiture, je trouve 0.7V avec charge, et 0 sans charge !
Donc, en dehors de l'oscilloscope, on ne sait pas trop ce que l'on mesure.

Posté : jeu. sept. 16, 2010 11:59 am
par pierrot49
hd31 a écrit :Avec un voltmètre numérique en V alternatif et sans rien connecter sur le port téléinfo, on devrait mesurer une tension. Malheureusement, l'affichage dépend beaucoup du multimètre, normalement prévu pour du sinusoïdal 50Hz. Avec un true RMS de qualité, je mesure 0.6Vrms et environ 2V peak. Avec d'autres, on peut trouver plus proche de 1V, mais aussi 0V ou 6V, voire n'importe quoi d'autre, surtout sans charge, le signal étant très distordu. Avec une charge (adaptateur téléinfo), on devrait plutôt trouver 0.2 à 0.3V, et toujours 0.6Vrms, mais avec un voltmètre chinois qui traîne dans la voiture, je trouve 0.7V avec charge, et 0 sans charge !
Donc, en dehors de l'oscilloscope, on ne sait pas trop ce que l'on mesure.
Bon je vais tester avec mon Beckman... je n'ai malheureusement pas d'oscilo !
du coups je ne sais même pas si mon compteur est OK

A+

Posté : jeu. sept. 16, 2010 12:21 pm
par hd31
J'ai fait le test avec :
- Chauvin Arnoux F27, pince V/A/W true rms, le top de ma collection, 0.6V
- BI (Beckman) DM15XL, paradoxalement valeur lue très curieuse 1.6V ou même 6V à vide, alors qu'il fonctionne très bien,
- Wavetek ( = Beckman) 35XL (plusieurs exemplaires), 0.6V,
- Wavetek 5Xp, pas très différent du précédent,
- une pince Selectronic pas terrible, 0.4V,
- un chinois de supermarché à quelques euros, voir plus haut,
- multimètre de labo de compétition (6 digits), 2.5V !!

La liste pourrait continuer, mais aucune mesure n'est vraiment significative.

Posté : jeu. sept. 16, 2010 12:47 pm
par pierrot49
Salut,
Effectivement c'est pas terrible ... pas une mesure identique !
hd31 a écrit :- Wavetek ( = Beckman) 35XL (plusieurs exemplaires), 0.6V,
pour ma part c'est BI DM 27 XL
(ps: tu as une sacré collection :-))
A+

Posté : mar. sept. 21, 2010 4:15 pm
par napo7
Bon,
je ne parviens pas à polariser correctement la broche DTR via linux sur mon adaptateur pl2303.

Si je comprends bien, la seule solution c'est de modifier mon montage afin d'injecter une polarisation exterieure (5V par usb, par exemple) ?

Posté : mar. sept. 21, 2010 4:31 pm
par hd31
Je n'avais pas noté la question à propos de la masse. Celle-ci est bien sûr en 5 sur une DB9, mais un signal série doit évoluer entre -6V et +6V en gros, et la masse est utile quand il y a un véritable driver. Là, l'idée est de polariser par défaut en négatif avec la broche 3 (sortieTX) et de polariser en positif avec la broche 4 (sortie DTR) lorsque le transistor conduit, l'entrée RX étant sur la broche 2. Il faut donc bien sûr par défaut mesurer une tension négative en 3 et positive en 4, par rapport à la masse en 5, pour espérer que ça marche.