comment brancher Sonde DS18B20 avec alim
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
comment brancher Sonde DS18B20 avec alim
Ayant des longueurs importantes, il semblerait que le branchement avec alim 5Volts soit souhaitable.
Nul en électronique et avant de faire des conneries ( quand on ne sait pas : on demande !! )
A l'aide d'une prise rj11 je me branche SUR l'adaptateur DS9490R et de l'autre côté sur la sonde DS18B20
Le 1 masse GND
Le 2 1-wire DQ
Le 3 alim 5 volts. VDD
Quelle alim il me faut et ou trouver.
Comment brancher cette alim : 1 fil sur 3 et l'autre ?
Excusez ma grande ignorance sur le sujet désolé !!
Nul en électronique et avant de faire des conneries ( quand on ne sait pas : on demande !! )
A l'aide d'une prise rj11 je me branche SUR l'adaptateur DS9490R et de l'autre côté sur la sonde DS18B20
Le 1 masse GND
Le 2 1-wire DQ
Le 3 alim 5 volts. VDD
Quelle alim il me faut et ou trouver.
Comment brancher cette alim : 1 fil sur 3 et l'autre ?
Excusez ma grande ignorance sur le sujet désolé !!
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Avec le pin 1 de ton DS9490 cela doit fonctionné.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 572
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Effectivement : relier ensemble pins 1 et 3 du DS1820
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Je ne sais pas quelle alim il te faut, mais ce que je sais c'est que chaque sonde tire 1,5 mA au moment des conversions de température et tu as 8 sondes.
Tu dois alimenter aussi l'interface Téléinfo ? en 5 volts il me semble et l'alim externe est fortement conseillée.
Une seule alim peut certainement gérer les deux équipements.
Y'a pas un spécialiste dans le coin ? Givais ? Ummolae ?... pose la question à ces pros du fer à souder, entre autres...
Tu dois alimenter aussi l'interface Téléinfo ? en 5 volts il me semble et l'alim externe est fortement conseillée.
Une seule alim peut certainement gérer les deux équipements.
Y'a pas un spécialiste dans le coin ? Givais ? Ummolae ?... pose la question à ces pros du fer à souder, entre autres...
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Je ne pense pas que cela soit nécessaire de faire une alimentation séparée pour les 6 ou 8 sondes utilisées, même si 1 sonde tire 1,5 mA, une prise USB doit pouvoir fournir 500 mA sous 5 volts si mes souvenirs sont bons, cela laisse de la marge.
Les blindages de cable seront libre du coté des capteurs, mais raccordés à la masse coté concentrateur USB (GND)
Pour la simplicité du montage il sera préférable de câbler en mode parasite comme indiqué sur ce schéma :
Les blindages de cable seront libre du coté des capteurs, mais raccordés à la masse coté concentrateur USB (GND)
Pour la simplicité du montage il sera préférable de câbler en mode parasite comme indiqué sur ce schéma :
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonjour à tous, bonjour ummolae
Attention quand même, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'entre l'ordre de conversion de température sur une sonde et le résultat il doit s'écouler 750ms.
En mode parasite il est obligatoire de sélectionner chaque sonde, d'envoyer un ordre de conversion par sonde et ensuite envoyer un ordre de lecture de la température.
En mode alimenté on peut envoyer sur le réseau 1-wire un ordre de conversion global puis un ordre de lecture par sonde.
Le gain est significatif au niveau temps et en plus pour la stabilité de l'ensemble.
En effet, le mode parasite est sujet à quelques erreurs de conversion qu'il est impossible de contrer par logiciel. (la capa de la sonde qui n'est pas assez chargée ? Certainement.)
Enfin, dans une version future du soft je prévois d'inclure une option mode parasite / alimenté.
Bonne journée.
Attention quand même, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'entre l'ordre de conversion de température sur une sonde et le résultat il doit s'écouler 750ms.
En mode parasite il est obligatoire de sélectionner chaque sonde, d'envoyer un ordre de conversion par sonde et ensuite envoyer un ordre de lecture de la température.
En mode alimenté on peut envoyer sur le réseau 1-wire un ordre de conversion global puis un ordre de lecture par sonde.
Le gain est significatif au niveau temps et en plus pour la stabilité de l'ensemble.
En effet, le mode parasite est sujet à quelques erreurs de conversion qu'il est impossible de contrer par logiciel. (la capa de la sonde qui n'est pas assez chargée ? Certainement.)
Enfin, dans une version future du soft je prévois d'inclure une option mode parasite / alimenté.
Bonne journée.
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : ven. juil. 04, 2008 10:06 pm
- Localisation : PACA
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
RJ11, RJ12 font l'affaire: tu n'as besoin que deux fils si tu effectue un branchement parasite donc deux contactsbuck84 a écrit :Bonsoir à tous.
Quelles prises utilisez vous pour le raccordement du module USB DS9490R,au bus onwire ,RJ11 4 contacts ou RJ12 6 contacts??
Car les prises RJ que l'on trouve dans le commerce sont des RJ11 4 contacts.
Comment raccordez vous le pin 1 Vdd 5VDC Output du module ?
Merci
Personnellement j'ai des RJ11 et j'utilise les contacts 1 et 2 ( 1 à droite quand tu regardes ta fiche RJ11 face à DS9490R ) qui se branchent sur les contacts 2 GND ( masse ) et 3 OW ( 1-wire ) du DS9490R .
Tu peux aussi faire de simples raccords soudés ou avec des sucres le tout en étoile et là tu n'as besoin que d'un seul RJ11 pour la liaison avec DS9490R.
Pour les sondes : PIN 1 et 3 (Vdd ) pontés ensemble comme sur l'indication plus haut d'Ummolae.
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : ven. juil. 04, 2008 10:06 pm
- Localisation : PACA
Merci Alain, pour tes conseils.
Le problème c'est que j'ai une longueur de 25 m, donc le branchement parasite ne sera pas compatible (je pense).
Je vais essayer de trouver des connecteurs RJ12 et brancher la pin 1 Vdd , si je trouve pas ces connecteurs je vais faire un essai en branchement parasite.
Bonne nuit
Le problème c'est que j'ai une longueur de 25 m, donc le branchement parasite ne sera pas compatible (je pense).
Je vais essayer de trouver des connecteurs RJ12 et brancher la pin 1 Vdd , si je trouve pas ces connecteurs je vais faire un essai en branchement parasite.
Bonne nuit
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
RJ11 = 4 fils et 3 seulement sont nécessaires si tu fais un branchement avec alimentation extérieurebuck84 a écrit :Merci Alain, pour tes conseils.
Le problème c'est que j'ai une longueur de 25 m, donc le branchement parasite ne sera pas compatible (je pense).
Je vais essayer de trouver des connecteurs RJ12 et brancher la pin 1 Vdd , si je trouve pas ces connecteurs je vais faire un essai en branchement parasite.
Bonne nuit
Si tu fais une alim extérieure, tu me diras ce que tu emploies comme alim