Message par alain30 »

Bonjour,
carlos55 a écrit :erreur
la daikin ht a bien 2 compresseurs ,un au R410 dans l'unité ext ,un autre au R134 dans l'unité int.
la technologie a injection de gaz ,j'y avais pensé,mitsu avec la zubadan mais le module boro à l'époque ne faisait pas trop l'unanimité...en plus l'evi faisait usine à gaz ,bien que la daikin....
Tu as mal lu Bardal,en plus ton lien est très clair à ce sujet....restant de fêtes.....
http://www.abcclim.net/pac-ht.html
:D On va le dire ainsi :idea: "restant de fêtes"
En ma connaissance Daikin n'a jamais utilisé l'EVI, les HT Daikin Altherma adoptent la technologie cascade inverter et non la réinjection de gaz!

Alain30.
bardal
Très assidu
Très assidu
Messages : 139
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
Localisation : centre

Re: résultat d'expertise

Message par bardal »

[quote="alain30"]Bonjour,

[quote="carlos55"]erreur
la daikin ht a bien 2 compresseurs ,un au R410 dans l'unité ext ,un autre au R134 dans l'unité int.
la technologie a injection de gaz ,j'y avais pensé,mitsu avec la zubadan mais le module boro à l'époque ne faisait pas trop l'unanimité...en plus l'evi faisait usine à gaz ,bien que la daikin....
[b]Tu as mal lu Bardal,en plus ton lien [size=150]est très clair[/size] à ce sujet....restant de fêtes.....[/b]
http://www.abcclim.net/pac-ht.html
[/quote]

:D On va le dire ainsi :idea: "restant de fêtes"
En ma connaissance Daikin n'a jamais utilisé l'EVI, les HT Daikin Altherma adoptent la technologie cascade inverter et non la réinjection de gaz!

Alain30.[/quote]

La technologie EVI est utilisée par nombre de marques aujourd'hui, y compris Daikin (pour ses pac air-air), tant l'avantage est important... C'est pourquoi il est commun maintenant de trouver des pac qui fournissent 55° par -15 sans appoint; c'est le sens de la réponse que j'ai faite à fred791 ( "Mais si, c'est maintenant possible, et pas seulement chez Rhoss; les pac ont fait quelques progrès ces derniers temps, avec des technologies d'injection de gaz, voire des doubles compresseurs qui permettent de sortir 80°c par -15 extérieur sans appoint... Il va falloir s'y habituer..."). Le débat n'est donc pas de savoir si l'altherma a deux compresseurs, c'est de savoir si on obtient couramment ces performances ou pas...

Décidément Alain30, tu devrais utiliser ton énergie à lire un peu mieux les fils plutôt qu'à développer une agressivité qui, à ce point, est pathologique (ça se soigne, mais c'est difficile, et long).
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: résultat d'expertise

Message par alain30 »

Bonjour,
bardal a écrit :
La technologie EVI est utilisée par nombre de marques aujourd'hui, y compris Daikin (pour ses pac air-air),
Je ne vois pas trop où était l'agressivité dans mon post? ceci dit, il serait peut être plus utile et constructif pour le forum de donner vos sources ou lien car Daikin EVI en air/air je ne connais pas :cry: , mais je ne doute pas une seule seconde que vous allez nous informer et combler cette lacune :idea:
Merci.

Alain30.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: résultat d'expertise

Message par ummolae »

bardal a écrit :Décidément Alain30, tu devrais utiliser ton énergie à lire un peu mieux les fils plutôt qu'à développer une agressivité
Bonjour, je n'ai rien vu de l'agressivité dont tu parles, pas plus d'ailleurs que de compresseur Daikin en technologie à Injection de vapeur (EVI), il n'y a pas grand monde qui en fabrique, à ma connaissance, il y a COPELAND, SANYO et HITACHI, peut être d'autres, mais jamais vu :? :?

Le modèle Altherma HT est bien en cascade R410/R134, utiliser de la techno EVI sur du Air/Air :shock: :shock:
carlos55
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Re: résultat d'expertise

Message par carlos55 »

bonjour
on est en plein hors sujet...."résultat d'expertise"....
arrêtons de se prendre la tête pour des futilités...y'a plus important que ça .les lecteurs de ce sujet auront compris la différence entre une daikin ht avec deux compresseurs et la technologie Mitsubishi qui a une injection de vapeur....
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: résultat d'expertise

Message par ummolae »

carlos55 a écrit :on est en plein hors sujet...."résultat d'expertise"....
arrêtons de se prendre la tête pour des futilités...y'a plus important que ça .
Les futilités d'aujourd'hui font les incompréhensions de demain, je crois qu'il est juste parfois de mettre un peu d'ordre dans les sujets.
bardal
Très assidu
Très assidu
Messages : 139
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
Localisation : centre

Re: résultat d'expertise

Message par bardal »

Bon, pour faire un peu plus clair... La technologie EVI permet d'élargir la zone de fonctionnement d'un compresseur vers le bas (des températures plus basses ) ou vers le haut, en soulageant compresseur et fluide frigo... la technologie date de quelques années et est utilisée aujourd'hui par d'assez nombreux fabricants de pac, suite à la commercialisation par Copeland de compresseurs de ce type... l'avantage le plus évident est d'élargir vers le bas la zone de fonctionnement et d'améliorer le cop... Copeland fournit nombre de fabricants de pac, mais tous ne valorisent pas de la même façon les qualités de l'engin... accessoirement, d'autres utilisent la même technologie (injection intermédiaire dans un compresseur scrol de fluide frigo, en phase gazeuse ou liquide) sans utiliser le même nom...

A ma connaissance (mais cela peut comporter des manques), utilisent cette technologie, ou approchante, les marques: Mitsubishi, Panasonic, Daikin, Hitachi, Rhoss (je viens de l'apprendre), Airwell et sans doute plusieurs autres, notamment celles qui se contentent de placer leur badge sur du matériel issu d'un autre constructeur.

Mitsubishi est, à mon avis, le plus avancé dans l'utilisation de cette technologie (appelée "hyper Heating" ou Zubadan selon les pac et les qualités recherchées); Daikin a choisi la technologie compresseurs en cascade pour ses pac air-eau (suivi par Hitachi, qui ne fait que rebadger)...
Il est assez facile de repérer les pac pourvues de cette technologie EVI, leur puissance ne baissant pas, ou très peu, jusqu'à des températures très basses... et elles vont se multiplier, Copeland étant un fournisseur de compresseurs très diffusé...

De fait, l'essentiel pour ce qui concerne le débat, c'est que de nombreuses pac aérothermiques sont capables aujourd'hui de fournir des températures élevées à la "source chaude" tout en ayant des températures très basses à la source froide; c'est bien là ce qui expliquait la réflexion de Fred791 au post 2, je crois, avant que cela ne dérive...

Je répète, il va falloir s'y habituer...