résultat d'expertise

carlos55
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

résultat d'expertise

Message par carlos55 »

bonjour
suite à des déboires avec mon installateur ,et des discussions sur un forum,aujourd'hui supprimé....,avec un délégué du SAV de RHOSS,une station technique a été envoyé par RHOSS pour faire un audit de mon installation.
3 heures de contrôle et de relevé ont conclu que la PAC fonctionnait normalement et que ce sont les calculs de la société qui m'a vendu ce produit qui étaient à revoir.
ils m'ont garanti sur papier une sortie d'eau à 55° par -15°C ext....sans appoint,.on est très loin du compte .....
l'affaire est au tribunal.si vous voulez plus amples renseignements, vous pouvez me contacter.
fred791
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am

Re: résultat d'expertise

Message par fred791 »

bonjour,
55° par -15°C ext sans appoint sur une pac aérothermique classique, pas possible
les installateurs devrait faire un bilan thermique par une société spécialisée pour se couvrir quand il y a des doutes
beaucoup de procès a cause de dimensionnement des pac
bardal
Très assidu
Très assidu
Messages : 139
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
Localisation : centre

Re: résultat d'expertise

Message par bardal »

fred791 a écrit :bonjour,
55° par -15°C ext sans appoint sur une pac aérothermique classique, pas possible
les installateurs devrait faire un bilan thermique par une société spécialisée pour se couvrir quand il y a des doutes
beaucoup de procès a cause de dimensionnement des pac
Mais si, c'est maintenant possible, et pas seulement chez Rhoss; les pac ont fait quelques progrès ces derniers temps, avec des technologies d'injection de gaz, voire des doubles compresseurs qui permettent de sortir 80°c par -15 extérieur sans appoint...

Il va falloir s'y habituer...
Modifié en dernier par bardal le mar. déc. 23, 2014 7:32 am, modifié 1 fois.
carlos55
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Re: résultat d'expertise

Message par carlos55 »

bonjour
j'ai remplacé la pac Rhoss par une daikin ht et je te garanti que là,ça chauffe nickel même par -10,-12
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: résultat d'expertise

Message par Vforce »

Salut
C'est pas non plus le même budget .
carlos55
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Re: résultat d'expertise

Message par carlos55 »

bof
3 ans après la pose dela Rhoss,le devis pour une daikin ht était le même....,des sociétés se sont goinfrés avec les crédits d'impots en 2008/2009....
après elles ont disparues ou elles sont redescendues "sur terre".
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: résultat d'expertise

Message par vile-coyote »

bonjour carlos,

dit donc tu ne parle pas de ton procès,
peux tu nous en dire plus sur le déroulement , le jugement, etc.....

comment ca s'est fini, et pourquoi le choix daikin..

d'avance merci
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
carlos55
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Re: résultat d'expertise

Message par carlos55 »

le procés....durée,3 ans de procédure,j'ai gagné la société a été sommé de me rembourser et reprendre le matériel,seulement elle a mis la clé sous la porte...voila
pourquoi daikin,il me fallait une pac pour un circuit radiateur et ecs ,en 2012 c'était le top en monophasé ...donc j'ai pris cela et ne le regrette pas du tout.
fred791
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am

Re: résultat d'expertise

Message par fred791 »

je parle d'une aerothermie classique pas des pac avec evi ect....
les daikin ht c'est un groupe ext classique au 410a avec un autre compresseur au r134a dans le module intérieur
bardal
Très assidu
Très assidu
Messages : 139
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
Localisation : centre

Re: résultat d'expertise

Message par bardal »

Non, Fred791, il ne s'agit pas de la techno des 2 compresseurs en cascade, mais de la techno EVI ( http://www.abcclim.net/pac-ht.html ) mise en œuvre notamment par Daikin et Mitsubishi... bien moins complexe que les 2 compresseurs en cascade, cela permet de descendre les températures de source froide jusqu'à -15° sans perte de puissance et de monter celles du pôle chaud jusqu'à 60°...

Cela change la donne évidemment, d'autant que les prix restent raisonnables.
carlos55
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Re: résultat d'expertise

Message par carlos55 »

erreur
la daikin ht a bien 2 compresseurs ,un au R410 dans l'unité ext ,un autre au R134 dans l'unité int.
la technologie a injection de gaz ,j'y avais pensé,mitsu avec la zubadan mais le module boro à l'époque ne faisait pas trop l'unanimité...en plus l'evi faisait usine à gaz ,bien que la daikin....
yu as mal lu Bardhall,en plus ton lien est très clair à ce sujet....restant de fêtes.....
bardal
Très assidu
Très assidu
Messages : 139
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
Localisation : centre

Re: résultat d'expertise

Message par bardal »

Non, non Carlos, pas d'erreur de ma part; je sais très bien que daikin sort un modèle avec deux compresseurs en cascade (et d'ailleurs avec des performances remarquables), mais en répondant à Fred, je fais explicitement référence aux pac EVI.

Pour ta pac, je n'en sais rien (tu n'indiques pas le modèle que tu as pris)... Ceci dit les deux technologies ne sont pas au même niveau de prix, ni de complexité...
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: résultat d'expertise

Message par arnal.dz »

De toute façon à partir du moment que l'on a besoin d'avoir de l'eau > à 55° sur les radiateur la PAC reste un mode de chauffage inadapté.
Un simple remplacement de quelques radiateur restera toujours plus avantageux. Rajouter un compresseur ; moi perso je trouve ça carrément stupide ... Y'a pas un constructeur qui arrive a la cheville de mitsubishi en la matière ... Ils ont tous 10 ans de retard ; le brevet mitsu doit être bien protégé :lol:

Quand je pense que mitsu ne s'intéressait même pas au marché de la PAC il n'y a pas 5 ans ; ils avais déjà la technologie et les autres aujourd'hui sont encore entrain de ramer ...
Avec airwell qui annonce du 65 ° par -20 ... Les pauvre ne savent déjà pas fabriquer une inverter qui tiendrait plus de 10 ans ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
fred791
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am

Re: résultat d'expertise

Message par fred791 »

bien d'accord avec arnal.dz
pourquoi faire des pac qui peuvent sortir de l'eau a 80°c, c'est sur que sa s'adapte sur 100% des install en radiateur
c'est vrai que si il faut plus de 55°c dans le circuit radiateur c'est qu'il a un vrai problème de dimensionnement des radiateurs ou l'isolation est complétement nul
il faut aussi revoir les émetteurs pourquoi toujours la source d’énergie
c'est comme de mettre des chaudières à condensation sur des circuits a haute température
carlos55
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Re: résultat d'expertise

Message par carlos55 »

c'est facile de donner son avis sauf qu'à l'époque (2008) des machines "standards"capables de sortir 50° en continu par -10° y'en avaient pas ou que sur le papier comme celle qu'on m'avait vendu...
après lorsque tu changes,tu essaies de prendre le moins de risque possible.
Répondre

Retourner vers « Section RHOSS »