Sonde B2 en panne ou non branchée

Répondre
Vitto
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. janv. 16, 2015 4:36 pm

Sonde B2 en panne ou non branchée

Message par Vitto »

Bonjour

Voila j'ai un soucis d'alarme sur une RHOSS Air/eau THAE111 année 2009

AL:031 Sonde B2 défectueuse ou non branchée
!!

y a t il une solution que je puisse faire a mon niveau ??

Cdt Vitto
Vitto
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. janv. 16, 2015 4:36 pm

Re: Sonde B2 en panne ou non branchée

Message par Vitto »

Bonjour

Finalement j'ai trouvé mon soucis !

Carte défectueuse une soudure qui a lâché ( cramé )

ci joint photo ...
DSCN1576.JPG
DSCN1577.JPG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
nop
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm

Re: Sonde B2 en panne ou non branchée

Message par nop »

de ce qu'on voit , la soudure n'a pas lacher , mais a cramé , donc ce n'est pas la source du probleme , mais une conséquence , vérifié que la sonde B2 n'est par morte et ne ferai pas un court-circuit avec la carcasse , donc la terre , ce qui expliquerai que la soudure ai flashé.

nop
Répondre

Retourner vers « Section RHOSS »