Page 1 sur 1

Sonde B2 en panne ou non branchée

Posté : ven. janv. 16, 2015 4:51 pm
par Vitto
Bonjour

Voila j'ai un soucis d'alarme sur une RHOSS Air/eau THAE111 année 2009

AL:031 Sonde B2 défectueuse ou non branchée
!!

y a t il une solution que je puisse faire a mon niveau ??

Cdt Vitto

Re: Sonde B2 en panne ou non branchée

Posté : dim. janv. 18, 2015 5:41 pm
par Vitto
Bonjour

Finalement j'ai trouvé mon soucis !

Carte défectueuse une soudure qui a lâché ( cramé )

ci joint photo ...
DSCN1576.JPG
DSCN1577.JPG

Re: Sonde B2 en panne ou non branchée

Posté : ven. févr. 06, 2015 2:27 pm
par nop
de ce qu'on voit , la soudure n'a pas lacher , mais a cramé , donc ce n'est pas la source du probleme , mais une conséquence , vérifié que la sonde B2 n'est par morte et ne ferai pas un court-circuit avec la carcasse , donc la terre , ce qui expliquerai que la soudure ai flashé.

nop