bonjour a vous , je découvre ce forum est j'en profite pour poser une question !!!
voila mon installation est quasi neuve , puisque en fonction depuis seulement 15 jours.ma pac est une zuran 100 mono avec une régulation ajtech.en relève d'une chaudière gaz propane ma maison fait environ 180m2 de surface plancher, mon chauffage est de deux planchers basse température, qui couvre l'ensemble de la partie habitable , avec des hauteurs de plafond en moyenne a 2m55.(sous pente a l'étage , et cathédrale au niveau de la trémie d'escalier).pour l'instant tous semble fonctionner normalement, même si je n'appréhende pas encore bien le fonctionnement de cette pac.apparemment on fonctionne sur consigne avec une ambiance intérieure,et relance de la pac, si perte en moyenne de 0.5 degré???et aussi j'allais oublier , nous habitons en Savoie a 500 mètre d'altitude , et ce matin nous avions -12 sur la terrasse!!!!
mais voila mon problème !!!
apparemment , la nuit , sur les heures creuses , toute ma maison disjoncte!!
désagréable le matin au réveil, vu que je ne dort pas la tête dans l'armoire électrique , le réveil est parfois frais!!!!
depuis le passage en heure creuse , ma femme profite des nuits pour faire tourner un lave linge et un lave vaisselle en même temps, nous avons aussi deux frigo et un congélateur armoire + un ballon ecs de 300 litres avec un contacteur de nuit.mon installateur protège la pac et le ballon ecs avec un différentiel 40a et 30 milli a en tête, puis 1 disjoncteur 32a pour chaque unité (ext et int ), + un disjoncteur 20a pour le ballon ecs.ma maison a en tête de ligne un différentiel 45a et 500 milli a, et je suis en abonnement 9kw chez EDF
donc ma question est ??? ou est le problème , si problème il y a ?? ou dois je prendre un abonnement plus puissant ( 63a) chez EDF ??
merci pour vos reponses.
protection electrique de ma pac!!!!
Retourner vers « Section MITSUBISHI Electric »
Aller à
- Le forum est revenu à une version de 2015
- ↳ Une première victoire
- Annonces; emplois; pubs des professionnels
- ↳ Professionnels, présentez-vous et faites votre publicité en toute liberté
- ↳ Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres
- ↳ Recherches et offres d'emplois
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses
- ↳ Monitoring des consos et des performances
- ↳ Commentez l'actualité - Actualité produits - On en parle dans la presse
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Les moyens de locomotion alternatifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- ↳ Les autres moyens alternatifs et prospective
- Construction
- ↳ Questions sur les principes de construction
- ↳ Isolation et économies d'énergie
- Pompes à chaleur
- ↳ Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section GEOTHERMIK - Section WAVIN
- ↳ Section MITSUBISHI Heavy Industrie
- ↳ Section MITSUBISHI Electric
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur
- ↳ Votre installation - Pompes à chaleur
- Chauffage au bois
- ↳ Le bois en granules, pellets, bûches...
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
- ↳ Votre installation - Solaire THERMIQUE
- ↳ Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
- ↳ Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
- ↳ Le crédit d'impôts et les aides en France et en Belgique
- ↳ Documentations techniques et aides financières