PAC MITSUBISHI ECODAN 12KW (HRP100VHA2) avec BORO

rick33
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mer. avr. 07, 2010 9:41 pm
Localisation : Bassin d'arcachon

Message par rick33 »

Bjr, je suis pas Einstein mais j'ai quand même du mal à comprendre pour quelle raison l'écart de t° pourrait avoir un effet sur mon pb qui je le rappelle ne se produit que le soir. J'ai quasiment tout essayé depuis 3 mois. Si je réduis l'écart, au delà du fait que ça n'a aucun effet sur le pb signalé, je pense que la conséquence logique est de déclencher plus de cycles de chauffage de l'ECS dans la journée et donc du gaspillage. D'autant plus que je continue à être effaré par la vitesse à laquelle la t° redescend dans le ballon Ex , ce matin avec un cycle de chauffage qui a démarré à 10H amenant la t° à 52°vers 10H15 (T° ext = 20°), à 12H alors que personne n'a utilisé d'eau chaude dans la maison , la t° est redescendu en dessous de 36° et un autre cycle vient de démarrer . C'est quand même pas normal une chute aussi rapide sans aucune conso. Merci de votre aide.
chlomo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : sam. avr. 10, 2010 12:12 pm

Message par chlomo »

rick33 a écrit :Bjr, je suis pas Einstein mais j'ai quand même du mal à comprendre pour quelle raison l'écart de t° pourrait avoir un effet sur mon pb qui je le rappelle ne se produit que le soir. J'ai quasiment tout essayé depuis 3 mois. Si je réduis l'écart, au delà du fait que ça n'a aucun effet sur le pb signalé, je pense que la conséquence logique est de déclencher plus de cycles de chauffage de l'ECS dans la journée et donc du gaspillage. D'autant plus que je continue à être effaré par la vitesse à laquelle la t° redescend dans le ballon Ex , ce matin avec un cycle de chauffage qui a démarré à 10H amenant la t° à 52°vers 10H15 (T° ext = 20°), à 12H alors que personne n'a utilisé d'eau chaude dans la maison , la t° est redescendu en dessous de 36° et un autre cycle vient de démarrer . C'est quand même pas normal une chute aussi rapide sans aucune conso. Merci de votre aide.
La chute température ai dut aux placement de la sonde ecs qui ai pas dans un doigt gant est donc pas en contact avec l ecs directement mais sur échangeur tank in tank et quand on ai plus en mode production ecs on ne passe plus sur l échangeur et donc la température chute problème de conception signalé a mitsu
mitsu a donc décidé d arrêté la production avec les suédois "boro" pour faire ces propre module avec afficheur tactile ect vraiment quelque de plus mitsu
et a aussi annoncé un partenariat avec stiebel pour un autre module hydraulique
ensuite si vous n essayé pas ce que je vous demande on va pas s en sortir!!!!
avec un plus petit delta t le groupe ne pas démarre plus souvent vu que vu allé calé une plage de fonctionnement mais par contre avec vos réglage actuel vous dépense beaucoup d argent juste pour chauffé votre ecs autant mettre un ballon électrique
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour,
on est peut-être pas sur un forum de littérature, mais y'a un minimum à tenir. :lol:
On a parfois du mal à te lire et te comprendre.
chlomo a écrit :La chute de température est due au placement de la sonde ecs qui n'est pas dans un doigt gant , et donc pas directement en contact avec l'ecs , mais sur l'échangeur tank in tank. Quand on n'est plus en mode production ecs, on ne passe plus sur l'échangeur et donc la température chute. Problème de conception signalé a mitsu.
Mitsu a donc décidé d'arrêter la production avec les suédois "Boro" pour faire ses propres modules avec afficheur tactile ect
Vraiment quelques plus de Mitsu.
Et a aussi annoncé un partenariat avec Stiebel pour un autre module hydraulique.
Ensuite si vous n'essayez pas ce que je vous demande, on ne va pas s'en sortir!!!!
Avec un plus petit delta t le groupe ne démarre pas plus souvent vu que vous avez (???) calé une plage de fonctionnement. Mais par contre, avec vos réglages actuels, vous dépensez beaucoup d'argent juste pour chauffer votre ecs. Autant mettre un ballon électrique.
Sans rancunes… :wink:
Avatar du membre
techniqueohcommercial
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 440
Enregistré le : mer. mai 13, 2009 10:17 am
Localisation : 59500 Douai

Message par techniqueohcommercial »

VincentN a écrit :Bonjour,
on est peut-être pas sur un forum de littérature, mais y'a un minimum à tenir. :lol:
On a parfois du mal à te lire et te comprendre.
chlomo a écrit :La chute de température est due au placement de la sonde ecs qui n'est pas dans un doigt gant , et donc pas directement en contact avec l'ecs , mais sur l'échangeur tank in tank. Quand on n'est plus en mode production ecs, on ne passe plus sur l'échangeur et donc la température chute. Problème de conception signalé a mitsu.
Mitsu a donc décidé d'arrêter la production avec les suédois "Boro" pour faire ses propres modules avec afficheur tactile ect
Vraiment quelques plus de Mitsu.
Et a aussi annoncé un partenariat avec Stiebel pour un autre module hydraulique.
Ensuite si vous n'essayez pas ce que je vous demande, on ne va pas s'en sortir!!!!
Avec un plus petit delta t le groupe ne démarre pas plus souvent vu que vous avez (???) calé une plage de fonctionnement. Mais par contre, avec vos réglages actuels, vous dépensez beaucoup d'argent juste pour chauffer votre ecs. Autant mettre un ballon électrique.
Sans rancunes… :wink:
Mwah ah ah ah ah, "mort de lol" comme disent les djeuns!!! Merci Maitre Gallibert, pardon pardon maître :lol:
Cédric,
+ technico que commercial,
+ conseiller que marchand de tapis
= Beaucoup mieux pour les ENR et les clients
chlomo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : sam. avr. 10, 2010 12:12 pm

Message par chlomo »

vous n avez que cela a faire !! on parle de problème de fonctionnement au lieu de me reprendre car j ai oublie une majuscule
n oubliez pas qu on ne me paye pas pour aider les gens vous pourriez au moins être agréable surtout en tans que modérateur
enfin technicocomercial , toi je comprend tu n as que cela a faire vu que tu recherche des client potentielle et puis etans de Beauvais je peut te dire qu au lieu de rire tu devrais me remercier d avoir dépanner en sav des client de ta société !!
sans rancune aucune mais faites preuve de courtoisie
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonsoir Chlomo,
chlomo a écrit :vous n avez que cela a faire !! on parle de problème de fonctionnement au lieu de me reprendre car j ai oublie une majuscule
n oubliez pas qu on ne me paye pas pour aider les gens vous pourriez au moins être agréable surtout en tans que modérateur
enfin technicocomercial , toi je comprend tu n as que cela a faire vu que tu recherche des client potentielle et puis etans de Beauvais je peut te dire qu au lieu de rire tu devrais me remercier d avoir dépanner en sav des client de ta société !!
sans rancune aucune mais faites preuve de courtoisie
Une majuscule ou une ponctuation oubliées et quelques petites fautes ne m'auraient pas fait réagir de la sorte.
Là, on est bien loin d'un seul oubli.
Justement, être modérateur, c'est s'assurer de la bonne tenue du forum et veiller à ce que chacun puisse s'y exprimer et s'y faire entendre, comprendre.
Je suis désolé si mon intervention t'a blessé, ça n'était pas mon intention.

Mais saches-que les modérateurs, les "pros de la thermo" ou les "responsables de section" ici présents ne sont pas rémunérés. Plus étonnant, beaucoup d'entre eux (dont moi) n'ont aucun intérêt financier dans le business des PAC. On est là parce qu'on aime ça, c'est tout. Alors je ne m'émeus pas de ta complainte.
C'est super sympa de nous rejoindre et sois le bienvenue sur ce forum.
Mais, de grâce, évites-nous le couplet "je suis déjà bien gentille de faire ça gratos".
C'est ce que nous faisons tous ici, avec le plus grand plaisir… mais avec un minimum d'attention quand nous écrivons.

à bon entendeur… :wink:
Avatar du membre
techniqueohcommercial
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 440
Enregistré le : mer. mai 13, 2009 10:17 am
Localisation : 59500 Douai

Message par techniqueohcommercial »

chlomo a écrit :enfin technicocomercial , toi je comprend tu n as que cela a faire vu que tu recherche des client potentielle et puis etans de Beauvais je peut te dire qu au lieu de rire tu devrais me remercier d avoir dépanner en sav des client de ta société !!
sans rancune aucune mais faites preuve de courtoisie
Hello Chlomo, éh oui, je ne suis qu'un commercial :roll: Donc de nature positive et guillerette :lol: Malgré tout, je ne penses pas correspondre en tout point à la caricature et l'amalgame fait par de nombreuses personnes. Et ma présence ici n'est pas simplement intéréssée, c'est la montée en compétence au niveau technique, l'apport de ma contribution quant aux machines que je connais, et l'excellente ambiance qui règne ici...
Je te remercie d'avoir dépanner des clients de ma société, désormais je vois de qui tu parles et qui tu es... L'écodan qui ne régule pas du tout, entre autre...
Je n'aborderai pas le sujet ici, ça ne sert à rien

En tout cas bonne journée à toi & bon courage.
Cdt,
Cédric,
+ technico que commercial,
+ conseiller que marchand de tapis
= Beaucoup mieux pour les ENR et les clients
Avatar du membre
Al-
Accro
Accro
Messages : 376
Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
Localisation : Essonne

Message par Al- »

Chlomo, tes interventions sont extrêmement intéressantes pour le possesseur d'Ecodan newbie que je suis (qui de plus, comme d'autres, s'est fait lâcher par son installateur). Ne prends pas ombrage des remarques de Vincent qui s'attache à rendre sa section la plus conviviale possible même si l'on comprend bien qu'un pro n'a pas beaucoup de temps à consacrer à peaufiner son style ou son orthographe lorsqu'il donne des indications. :D
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
Avatar du membre
techniqueohcommercial
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 440
Enregistré le : mer. mai 13, 2009 10:17 am
Localisation : 59500 Douai

Message par techniqueohcommercial »

+1 Al.
Mais la courtoisie reste de mise, même si on a beaucoup de boulot....
Cédric,
+ technico que commercial,
+ conseiller que marchand de tapis
= Beaucoup mieux pour les ENR et les clients
rick33
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mer. avr. 07, 2010 9:41 pm
Localisation : Bassin d'arcachon

Message par rick33 »

Bjr à tous de retour aprés quelques jours d'absence, permettez moi de revenir à mon pb. Si j'ai bien compris la réponse de Chlomo, le module BORO est une merde qui a un pb de conception , je me suis donc fait avoir et je n'aurais jamais du acheter cette machine. Connaissez vous des solutions en dehors d'un procés à Mitsubishi qui a continué à en vendre alors qu'il connaissait le pb.
Autre exemple lié au pb de refoidissement trés rapide de l'ECS : Lorque le chauffage est arrêté , et que je coupe le circulateur externe, la température de l'ECS redescend nettement moins vite : environ -10° en 4H au lieu de 1H et parfois moins quand le circulateur tourne. Est ce lié ? C'est comme si l'eau qui circule dans les radiateurs viendrait piquer les calories de l'ECS. Si c'est ça, c'est effectivement un gros pb de conception.
Avatar du membre
Al-
Accro
Accro
Messages : 376
Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
Localisation : Essonne

Message par Al- »

rick33 a écrit :le module BORO est une merde qui a un pb de conception , je me suis donc fait avoir et je n'aurais jamais du acheter cette machine.
Je crois surtout que vous avez un gros souci d'installation. Je n'ai pour ma part jamais eu de tels problèmes, mon ECS a toujours été entre 45 et 55° même au plus froid de l'hiver, lorsque nous avions -20 dehors.

Alors certes le module Borö a peut-être des défauts, Mitsu France a pu décider de changer de partenaire pour améliorer son produit (tout comme Peugeot, Renault, Toyota changent d'équipementiers pour régler certains problèmes), mais pour ma part je suis pour le moment et après neuf mois d'utilisation extrêmement satisfait du fonctionnement de ma PAC malgré la défaillance de l'entreprise qui me l'a installée (j'ai fait installer ma PAC en juillet alors que la sté tenait encore à peu près la route) et en tout cas je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain.

Je précise que je n'ai aucune action chez Mitsu, ni chez Borö, je relate simplement des faits et si un jour j'ai des pépins, je le dirai également sans états d'âme. En revanche je m'inquiète quand même sur la maintenance de ce module intérieur si jamais il venait à défaillir, car s'il n'est plus commercialisé il en sera de même pour les pièces détachées :(

Cela dit, s'il devait y avoir effectivement un gros problème de conception qui plombe sérieusement le fonctionnement de beaucoup d'installations, que Mitsubishi en ait pris acte au point de changer de partenaire, la moindre des choses serait que la marque propose à ses clients une solution élégante de remplacement du module intérieur, identique au rappel des constructeurs automobiles lorsqu'un dysfonctionnement est diagnostiqué (pour reprendre la comparaison avec le domaine automobile).

Si donc une grave erreur de conception était confirmée, je serai partisan d'une action conjointe de tous les clients auprès de Mitsubishi pour demander une mise aux normes de nos installations.
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Al- a écrit :En revanche je m'inquiète quand même sur la maintenance de ce module intérieur si jamais il venait à défaillir, car s'il n'est plus commercialisé il en sera de même pour les pièces détachées :(
Les constructeurs ne sont pas tenus d'avoir des pièces de rechange au moins 10 ans après l'arrêt de la fabrication ?
Moi c'est le cas, je me suis renseigné.
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonsoir
Une des raisons de baisse rapide de t° ECS est peut-être une fuite sur le circuit de distribution ECS. Pour être sûr qu'il n'y a pas consommation il faut relever le compteur d'eau au litre près 2 fois avec un intervalle de 4 à 8 heures alors qu'il n'y a personne (la nuit ou pendant le boulot) , fermer les chasses d'eau souvent sujettes à fuites.
Il ne faut pas qu'il y ait de chauffe (ouverture groupe de sécurité lors de la dilatation de l'eau).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
Al-
Accro
Accro
Messages : 376
Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
Localisation : Essonne

Message par Al- »

givais a écrit :
Al- a écrit :En revanche je m'inquiète quand même sur la maintenance de ce module intérieur si jamais il venait à défaillir, car s'il n'est plus commercialisé il en sera de même pour les pièces détachées :(
Les constructeurs ne sont pas tenus d'avoir des pièces de rechange au moins 10 ans après l'arrêt de la fabrication ?
Moi c'est le cas, je me suis renseigné.
Je l'espère. Pour le module extérieur je n'ai pas trop d'inquiétude, mais sur le module Borö je pense qu'un installateur Mitsu pourra nous donner la réponse isn't it ? Je ne peux pas poser la question au mien puisqu'il a mis la clef sous le paillasson :cry:
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
rick33
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mer. avr. 07, 2010 9:41 pm
Localisation : Bassin d'arcachon

Message par rick33 »

Bonsoir, malgré la réduction de mon delta T à 10° (40 / 50°) depuis une semaine , toujours les mêmes pbs de refroidissement trés rapide de l'ECS et d'ECS qui ne chauffe plus en soirée.
Sur un autre site j'ai vu que des montages à l'envers de la vanne 3 voie auraient été signalés : http://pompe-a-chaleur.comprendrechoisi ... odule-boro.
Quelqu'un a t'il des infos là dessus ?
Par ailleurs quelqu'un a t'il déjà regardé dans quel délai la t° de l'ECS redescend. Je suis à environ -10° pour 1H même sans consomation d'ECS, surtout le matin. L'AM ça semble redescendre moins vite.
Merci
Répondre

Retourner vers « Section MITSUBISHI Electric »