vanne trois voies sur ma pac zubadan

Répondre
kaporale02
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mer. juil. 14, 2010 2:04 am

vanne trois voies sur ma pac zubadan

Message par kaporale02 »

bonjour j ai une pac zubadan et un ballon ecs en mode été/hiver non activé en étè mon ballon chauffe correctement sans souçis jusqu à 50°c une fois cette temperature atteinte ma pac s'arrete par contre j'entend la vanne trois voie qui ouvre la circulation du chauffage et qui fait monter la temperature de mes radiateur sans que l unité exterieur ne tourne alors que normalement il sont sencés ne pas fonctionner vu que le chauffage n'est pas activé ni en été comme hiver est ce normale car moi je ne trouve pas normale que la vanne ouvre la circulation au radiateur en mode chauffage désactivé merçi pour vos réponse.
lil_ste
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 8:09 pm

bonjour

Message par lil_ste »

bonjour
il y a un paramètre a mettre sur "non" pour pas avoir ce probleme la c'est le parametre chauffage toute l'année vous le mettez sur non et c'est bon.
le paramètre se trouve dans le menu radiateur.
bonne journée
et hop
Répondre

Retourner vers « Section MITSUBISHI Electric »