Problème de régulation detecté - firm 3.4 en cause ?

Message par Akeron »

Bonjour,


J'ai fais part des mes problèmes de régulations sur le topic :
"Explosion d'une Zubadan: groupes extérieurs rappelés en GB"

Depuis, un forumeur Bistreak et un ami non forumeur ont également le même problème. Je lance donc un appel aux possésseur de Mitsu ECODAN.
Veuillez vérifier les durées de fonctionnement de votre PAC sur une période de 24h.

problême rencontrer:

_ la régulation ne respect pas les températures de consigne de la loi d'eau.
exemple: température demandé 27° -> température de retour 28.3°C et la PAC continue de tourner !
_ du coup: surconsommation, 60kw en HP et 35kw en HC pour ma part d'hier midi à aujourd'hui midi pour maison bien isolé avec PC rdc et etage. demande ECS uniquement le matin.

Théorie:

_ Firmware 3.4 en cause car mon ami qui vie sa 2eme saison de chauffe n'avait pas eu ce problème l'année dernière. Je ne l'avait pas non plus avant de passer sur 3.4 pour cause de problème de régulation ECS.

_ une nouvelle mise a jour serait apparue 3.4.3... bien entendu elle ne corrige rien, comme d'habitude ...



Merci de vérifier si vous avez ce problème et d'indiquer votre version de logiciel interne. merci