par w21 maa de mitsubishi

Répondre
ange85
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. oct. 17, 2010 9:35 am

par w21 maa de mitsubishi

Message par ange85 »

bonjour à tous

je recherche la notice mode d emploi por le par w21 maa de chez mitsubishi pour pouvoir modifier ma loi d eau merci de vos reponses et conseil pour ce reglage ( unité exterieure ecodam zubadan mr slim )

actuellement entre le depart et le retour de l eau une difference de 2 degres seulement normal ? faut il modifier la loi d eau suivant la temperature exterieure ballon tampon de 50 litres seulement

merci à vous
chlomo
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : sam. avr. 10, 2010 12:12 pm

Message par chlomo »

tu as donc une open source , il faut que tu contact ton installateur car une open source sont très délicate a configuré , seule les personne ayant suivit une formation chez mitsu sont autorisé a commercialisé se matériel .
je ne devrait pas te filait la doc mais je pense que si tu demande de l aide sur un forum c est que ton installateur te fait faut bon !!!!
j ai d ailleurs installé la première open source en France enfin bref je divague lol
ton delta t n ai pas correct il devrait se situé entre 5 ET 8°C
LE LIEN POUR LA DOC
http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... 1fra2.html
ange85
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. oct. 17, 2010 9:35 am

merci chlomo

Message par ange85 »

bonsoir

merci beaucoup chlomo pour les docs

je te rassure pas de probleme avec mon installateur (pour l instant) je cherche surtout à comprendre les reglages de la bete

mon installation date de mars 2009 module exterieur de chez mitsubishi conserné par le probleme et toujour pas changé lol , module interieur de chez enthalpie hr120m puissance calorifique 12000w puissance electrique 3440 cop de 4.05
maison de 96 m2 tres bien isolé nord vendée

ton delta t n ai pas correct il devrait se situé entre 5 ET 8°C ? donc je dois modiffier ma loi d eau mais meme avec la doc ça va pas etre du gateau pour moi ;-(
ce soir avec une temperature exterieure de 0 j ai 48 en depart et retour de 47 ?

cela veut dire quoi une open source ?

ma consommation depuis le 03 03 2009 2300 kw sur mon tywath
ange85
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. oct. 17, 2010 9:35 am

consommation

Message par ange85 »

oups désolé ma consommation depuis le 03 03 2010 2300 kwh et pas 2009
j ai pas l ecs dessus ma pac
Répondre