Problème temperature de départ

Répondre
eric666
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm

Problème temperature de départ

Message par eric666 »

Bonjour, j'ai fait installer une Pac easydan 12kw split au mois d'Aout dernier et depuis environ une semaine la température d'eau de départ ne dépasse pas les 44°c alors qu'elle devrait être autour de 55°c. qu'il fasse -10°c ou -5°c la température stagne autour de 40°C/44°C et une température moyenne de 18°C a l’intérieur de l'habitation au lieu des 22°C demandé. Notre technicien est venu voir hier sans avoir de réponse a nous apporter. il a augmenter la pente a 2 et la température d'eau minimum de départ a 25°c sans que cela ne change rien.


Avez vous déjà eu se problème?

Merci.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Dans ce cas, tout indique que la pac est très probablement en limite de puissance, sans avoir un quelconque problème. La température ne peut plus grimper, c'est normal. Il faut activer les appoints, si ce n'est pas fait, moins chauffer certaines pièces, ou mettre un pull !
Isaak
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : sam. oct. 16, 2010 12:22 am
Localisation : Le Havre

Message par Isaak »

Bonjour,
tout simplement parce que ta PAC arrive à son maximum si elle tourne non stop et que la température d'eau n’atteint jamais la consigne : elle ne peux pas faire mieux, il te faut un appoint autre : élect, chaudière, poil à bois etc...
eric666
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm

Message par eric666 »

on nous a vendu cette pac en nous certifiant qu'elle était dimensionné a notre habitation. Même a -5°C dehors elle serait au maximum???!!!! donc elle ne me sert a rien!!!!
eric666
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm

Message par eric666 »

Vous pensez que c'est normal qu'elle sature avec -5°C dehors?
habitation de 1994 120m2 plein pied grand radiateurs en acier....

Ps: même en allumant la résistance l'eau monte jusqu’à 47°C et redescend
Isaak
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : sam. oct. 16, 2010 12:22 am
Localisation : Le Havre

Message par Isaak »

et oui c'est possible
ton installateur a t il fait un bilan thermique ?
avec quoi te chauffais tu avant ? et quelle consommation avais tu ?

ta pac sature c'est sur
la mienne aussi vers 0 mais c'est voulu et j'ai en relève une chaudière gaz ;)

retourne toi contre l'installateur qui n'a apparemment pas dimensionné la pac correctement :/
eric666
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm

Message par eric666 »

je chauffais au gaz propane environ 2500 euros/an. Mon installateur a fait un bilan thermique et en a déduit que 12kw était parfais.

Quelle recourt avons nous si cela viens bien d'un sous dimensionnement? Comment le prouver?
eric666
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm

Message par eric666 »

mon technicien est venu aujourd'hui et il s'avère qu'il y avait une fuite au niveau du groupe extérieur, du gaz R410a. Il viens donc changer la gaz demain. Donc le problème viendrais du manque de gaz dans la machine.
eric666
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm

Message par eric666 »

il manquait 4 kg de gaz dans la machine!!!! depuis la machine tourne comme une horloge.... (tu m'étonne!!!)
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

eric666 a écrit :............il s'avère qu'il y avait une fuite au niveau du groupe extérieur, du gaz R410a. Il viens donc changer la gaz demain. Donc le problème viendrais du manque de gaz dans la machine.
Tant mieux que ça fonctionne à nouveau :)
mais la fuite? qu'est-ce qui fuyait? un raccord? une brasure?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
eric666
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm

Message par eric666 »

non aucune fuite... une anomalie d'usine apparemment
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

C'est fou le nombre de machines qui fuient à peine installées. Il faudrait connaître la cause. Mais si c'est un problème d'installation, pas sûr qu'il l'admette.
eric666
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm

Message par eric666 »

pour le principale c'est d'avoir identifiée la panne et de l'avoir réparée :wink: