Problème temperature de départ
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm
Problème temperature de départ
Bonjour, j'ai fait installer une Pac easydan 12kw split au mois d'Aout dernier et depuis environ une semaine la température d'eau de départ ne dépasse pas les 44°c alors qu'elle devrait être autour de 55°c. qu'il fasse -10°c ou -5°c la température stagne autour de 40°C/44°C et une température moyenne de 18°C a l’intérieur de l'habitation au lieu des 22°C demandé. Notre technicien est venu voir hier sans avoir de réponse a nous apporter. il a augmenter la pente a 2 et la température d'eau minimum de départ a 25°c sans que cela ne change rien.
Avez vous déjà eu se problème?
Merci.
Avez vous déjà eu se problème?
Merci.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. oct. 16, 2010 12:22 am
- Localisation : Le Havre
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. oct. 16, 2010 12:22 am
- Localisation : Le Havre
et oui c'est possible
ton installateur a t il fait un bilan thermique ?
avec quoi te chauffais tu avant ? et quelle consommation avais tu ?
ta pac sature c'est sur
la mienne aussi vers 0 mais c'est voulu et j'ai en relève une chaudière gaz
retourne toi contre l'installateur qui n'a apparemment pas dimensionné la pac correctement :/
ton installateur a t il fait un bilan thermique ?
avec quoi te chauffais tu avant ? et quelle consommation avais tu ?
ta pac sature c'est sur
la mienne aussi vers 0 mais c'est voulu et j'ai en relève une chaudière gaz
retourne toi contre l'installateur qui n'a apparemment pas dimensionné la pac correctement :/
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Tant mieux que ça fonctionne à nouveaueric666 a écrit :............il s'avère qu'il y avait une fuite au niveau du groupe extérieur, du gaz R410a. Il viens donc changer la gaz demain. Donc le problème viendrais du manque de gaz dans la machine.
mais la fuite? qu'est-ce qui fuyait? un raccord? une brasure?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :