Nombre de demarrage important du groupe extérieur

Message par Fred37 »

Bonjour à tous,

Bonjour,

suite au monitoring, merci itow, on peut voir le nombre de démarrage de la pompe à chaleur, c'est impressionnant de voir combien de fois elle démarre par jour, je croyais que l'inverter permettait d'eviter ça.
Ma question, est il possible de les diminuer par quelconques réglages.

La pac est une hydrobox mitsubishi avec groupe zubadan,
voici le lien itow.

Cordialement.
Frath.

http://itow.fr/itow/index.php?r=histoDe ... 1355343644
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

re,

tu es dans quel mode de chauffage: loi d'eau, température ambiante ou température de départ?
As tu un ballon tampon?
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am

Message par Fred37 »

Bonjour,

oui, j'ai pas mis beaucoup d'éléments,
ma pac est en bouclage sur un ballon tampon 100 litres, pour alimenter 7 radiateurs basse température.
Régulation loi d'eau, 25°C d'eau pour 20°C ext, 55°C d'eau pour -10°C ext.
Mon delta T sur le bouclage Pac BT est de 5 degrés, et 5 à 7° sur mes radiateurs.
Cordialement

Frath
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut

tu as donc deux circulateurs, 1 sur le primaire (pac/BT) et 1 sur le secondaire (radiateurs).
as tu essayer de "jouer" avec la vitesse de ceux ci?
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonjour,
il faut que le debit du circuit radiateur soit supérieur à celui du circuit PAC.
Le delta T de 5K à l'echangeur PAC semble correct.
Maintenant 100l de tampon c'est pas beaucoup , quelle est la puissance de ta PAC? 11KW à 7°C de T°C ext Alors un calcul simple 500l*5=2500l*C, soit ~3Kwh, et avec 11kw , il te faudra 16mn pour relever la Temperateure de ton circuit de 5°C
Avec un Text aux environs de 10°C, la PAC va avoir une puissance superieure disons 15KW, et la il ne faut plus que 5mn...
Apres pour allonger cette durée il va falloir jouer justement sur les débits, l'hysteresis et/ou la loi d'eau;
Sur itow on voit des arrets de 2 à 3mn, il faut augmenter l'hysteresis et ajuster la loi d'eau ( T°C de consigne plus basse pour Text voisin de 10°C)

Question je croyais justement que l'inverter permettait de limiter la puissance délivrée et éviter les courts cycles ( enfin je ne sais plus ta PAC semble fonctionner en continu? mais tres peu de temps en puissance max nominale...
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: Nombre de demarrage important du groupe extérieur

Message par ummolae »

Fred37 a écrit :suite au monitoring, merci itow, on peut voir le nombre de démarrage de la pompe à chaleur, c'est impressionnant de voir combien de fois elle démarre par jour, je croyais que l'inverter permettait d'eviter ça.
Ma question, est il possible de les diminuer par quelconques réglages.
Bonjour et bonne année 2013

Effectivement lorsque l'on voit ton graphique, cela fait peur pour le compresseur, même si certains disent que c'est pas très grave :cry:

Image

La machine voudrait bien fonctionner en mode Inverter, mais la régulation inadaptée semble s'y opposer, il va falloir un BT de grande dimension pour amortir cette régulation en loi d'eau :? :? Quel est le débit circulateur ????
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am

Message par Fred37 »

Re
merci pour tous vos conseils,
ma pac est une mitsubishi zubadan 8 kw mono avec module intérieur hydrobox split.
Sur la doc il est preconisé un volume d'eau d'environ 60 litres pour ce type de machine, là je dois avoir le double.
Le debit de mon circulateur radiateur avoisine les 2 m3/h
L'hysteresis n'est pas modifiable sur ce type de machine, j'ai cherché sur la doc, téléphoné a u sav mitsu, confirmé, pas possible.
Je leur ai envoyé un mail, j'attend leur réponse, peut être un bug sur la régulation du module intérieur.
Je vous tiendrai au courant

Frath
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut
j’espère que tu aura plus de réussite qu'avec LG!! Chez LG, ils n'y connaissent pas grand chose et ne correspondent jamais avec les particuliers!
Quant aux stations techniques, sur ce problème de cycles courts: pas mieux!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut

:P tes cycles de fonctionnement sont devenus correct! 1 par heure!
qu'à tu fais comme modif?
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

dbercy a écrit :salut

:P tes cycles de fonctionnement sont devenus correct! 1 par heure!
qu'à tu fais comme modif?
Il est allé à Lourdes :lol:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

alain30 a écrit :
dbercy a écrit :salut

:P tes cycles de fonctionnement sont devenus correct! 1 par heure!
qu'à tu fais comme modif?
Il est allé à Lourdes :lol:
ou le père noël lui a ramené une régul!
picotsec en a demandé une à Libourne mais rien dans la cheminée!! :cry: :cry:
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am

Message par Fred37 »

Bonjour et bonne année à tous,

j'ai fais quelques changements dans la régulation, j'ai mis une température d'eau de départ mini à 43°et c'est le thermostat qui fait son rôle d'arrêter la pac.
Sa fonctionne un peu comme du on/off mais c'est la meilleure façon que j'ai pu trouver afin de limiter les démarrages.
je n'ai toujours pas de réponses de mitsubishi, mais avec les vacances le contraire aurait été étonnant.
Fait étrange, la conso semble elle aussi avoir diminuer un peu.
On verra quand il fera un peu plus froid.
Merci en tout cas pour vos messages.

Frath
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Fred37 a écrit : j'ai fais quelques changements dans la régulation, j'ai mis une température d'eau de départ mini à 43°et c'est le thermostat qui fait son rôle d'arrêter la pac.
Sa fonctionne un peu comme du on/off mais c'est la meilleure façon que j'ai pu trouver afin de limiter les démarrages.
tu es donc en température fixe à 43° et régulé par thermostat! c'est dingue d'en arriver là pour avoir des cycles corrects!!
décidément, la loi d'eau et l'inverter ne font pas bon ménage! :evil:
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

dbercy a écrit : décidément, la loi d'eau et l'inverter ne font pas bon ménage! :evil:
Pfeu, ce n'est pas bien de mentir :lol: L'extensa avec la régul Siemens fonctionne parfaitement en loi d'eau sans court cycle:
Depuis hier je teste 100% la loi d'air: cela fonctionne aussi, mais les possibilités / à la loi d'eau sont limités :evil: Regarde aujourd'hui, je "tape du 10 Ampères systématiquement et une sortie PAC à 32°C pour 6°C extérieur alors qu'en loi d'eau c'est 29-30°C pour 2-3°C 5 Ampères maxi et une conso plus basse.


Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

alain30 a écrit : Pfeu, ce n'est pas bien de mentir :lol: L'extensa avec la régul Siemens fonctionne parfaitement en loi d'eau sans court cycle:
.
en tout cas, ma remarque vaut déjà pour MITSU et LG (peut être la même régul!).