Nombre de demarrage important du groupe extérieur
-
- Très assidu
- Messages : 114
- Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Nombre de demarrage important du groupe extérieur
Bonjour à tous,
Bonjour,
suite au monitoring, merci itow, on peut voir le nombre de démarrage de la pompe à chaleur, c'est impressionnant de voir combien de fois elle démarre par jour, je croyais que l'inverter permettait d'eviter ça.
Ma question, est il possible de les diminuer par quelconques réglages.
La pac est une hydrobox mitsubishi avec groupe zubadan,
voici le lien itow.
Cordialement.
Frath.
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoDe ... 1355343644
Bonjour,
suite au monitoring, merci itow, on peut voir le nombre de démarrage de la pompe à chaleur, c'est impressionnant de voir combien de fois elle démarre par jour, je croyais que l'inverter permettait d'eviter ça.
Ma question, est il possible de les diminuer par quelconques réglages.
La pac est une hydrobox mitsubishi avec groupe zubadan,
voici le lien itow.
Cordialement.
Frath.
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoDe ... 1355343644
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Très assidu
- Messages : 114
- Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Bonjour,
oui, j'ai pas mis beaucoup d'éléments,
ma pac est en bouclage sur un ballon tampon 100 litres, pour alimenter 7 radiateurs basse température.
Régulation loi d'eau, 25°C d'eau pour 20°C ext, 55°C d'eau pour -10°C ext.
Mon delta T sur le bouclage Pac BT est de 5 degrés, et 5 à 7° sur mes radiateurs.
Cordialement
Frath
oui, j'ai pas mis beaucoup d'éléments,
ma pac est en bouclage sur un ballon tampon 100 litres, pour alimenter 7 radiateurs basse température.
Régulation loi d'eau, 25°C d'eau pour 20°C ext, 55°C d'eau pour -10°C ext.
Mon delta T sur le bouclage Pac BT est de 5 degrés, et 5 à 7° sur mes radiateurs.
Cordialement
Frath
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Bonjour,
il faut que le debit du circuit radiateur soit supérieur à celui du circuit PAC.
Le delta T de 5K à l'echangeur PAC semble correct.
Maintenant 100l de tampon c'est pas beaucoup , quelle est la puissance de ta PAC? 11KW à 7°C de T°C ext Alors un calcul simple 500l*5=2500l*C, soit ~3Kwh, et avec 11kw , il te faudra 16mn pour relever la Temperateure de ton circuit de 5°C
Avec un Text aux environs de 10°C, la PAC va avoir une puissance superieure disons 15KW, et la il ne faut plus que 5mn...
Apres pour allonger cette durée il va falloir jouer justement sur les débits, l'hysteresis et/ou la loi d'eau;
Sur itow on voit des arrets de 2 à 3mn, il faut augmenter l'hysteresis et ajuster la loi d'eau ( T°C de consigne plus basse pour Text voisin de 10°C)
Question je croyais justement que l'inverter permettait de limiter la puissance délivrée et éviter les courts cycles ( enfin je ne sais plus ta PAC semble fonctionner en continu? mais tres peu de temps en puissance max nominale...
il faut que le debit du circuit radiateur soit supérieur à celui du circuit PAC.
Le delta T de 5K à l'echangeur PAC semble correct.
Maintenant 100l de tampon c'est pas beaucoup , quelle est la puissance de ta PAC? 11KW à 7°C de T°C ext Alors un calcul simple 500l*5=2500l*C, soit ~3Kwh, et avec 11kw , il te faudra 16mn pour relever la Temperateure de ton circuit de 5°C
Avec un Text aux environs de 10°C, la PAC va avoir une puissance superieure disons 15KW, et la il ne faut plus que 5mn...
Apres pour allonger cette durée il va falloir jouer justement sur les débits, l'hysteresis et/ou la loi d'eau;
Sur itow on voit des arrets de 2 à 3mn, il faut augmenter l'hysteresis et ajuster la loi d'eau ( T°C de consigne plus basse pour Text voisin de 10°C)
Question je croyais justement que l'inverter permettait de limiter la puissance délivrée et éviter les courts cycles ( enfin je ne sais plus ta PAC semble fonctionner en continu? mais tres peu de temps en puissance max nominale...
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Nombre de demarrage important du groupe extérieur
Bonjour et bonne année 2013Fred37 a écrit :suite au monitoring, merci itow, on peut voir le nombre de démarrage de la pompe à chaleur, c'est impressionnant de voir combien de fois elle démarre par jour, je croyais que l'inverter permettait d'eviter ça.
Ma question, est il possible de les diminuer par quelconques réglages.
Effectivement lorsque l'on voit ton graphique, cela fait peur pour le compresseur, même si certains disent que c'est pas très grave
La machine voudrait bien fonctionner en mode Inverter, mais la régulation inadaptée semble s'y opposer, il va falloir un BT de grande dimension pour amortir cette régulation en loi d'eau Quel est le débit circulateur ????
-
- Très assidu
- Messages : 114
- Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Re
merci pour tous vos conseils,
ma pac est une mitsubishi zubadan 8 kw mono avec module intérieur hydrobox split.
Sur la doc il est preconisé un volume d'eau d'environ 60 litres pour ce type de machine, là je dois avoir le double.
Le debit de mon circulateur radiateur avoisine les 2 m3/h
L'hysteresis n'est pas modifiable sur ce type de machine, j'ai cherché sur la doc, téléphoné a u sav mitsu, confirmé, pas possible.
Je leur ai envoyé un mail, j'attend leur réponse, peut être un bug sur la régulation du module intérieur.
Je vous tiendrai au courant
Frath
merci pour tous vos conseils,
ma pac est une mitsubishi zubadan 8 kw mono avec module intérieur hydrobox split.
Sur la doc il est preconisé un volume d'eau d'environ 60 litres pour ce type de machine, là je dois avoir le double.
Le debit de mon circulateur radiateur avoisine les 2 m3/h
L'hysteresis n'est pas modifiable sur ce type de machine, j'ai cherché sur la doc, téléphoné a u sav mitsu, confirmé, pas possible.
Je leur ai envoyé un mail, j'attend leur réponse, peut être un bug sur la régulation du module intérieur.
Je vous tiendrai au courant
Frath
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Très assidu
- Messages : 114
- Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Bonjour et bonne année à tous,
j'ai fais quelques changements dans la régulation, j'ai mis une température d'eau de départ mini à 43°et c'est le thermostat qui fait son rôle d'arrêter la pac.
Sa fonctionne un peu comme du on/off mais c'est la meilleure façon que j'ai pu trouver afin de limiter les démarrages.
je n'ai toujours pas de réponses de mitsubishi, mais avec les vacances le contraire aurait été étonnant.
Fait étrange, la conso semble elle aussi avoir diminuer un peu.
On verra quand il fera un peu plus froid.
Merci en tout cas pour vos messages.
Frath
j'ai fais quelques changements dans la régulation, j'ai mis une température d'eau de départ mini à 43°et c'est le thermostat qui fait son rôle d'arrêter la pac.
Sa fonctionne un peu comme du on/off mais c'est la meilleure façon que j'ai pu trouver afin de limiter les démarrages.
je n'ai toujours pas de réponses de mitsubishi, mais avec les vacances le contraire aurait été étonnant.
Fait étrange, la conso semble elle aussi avoir diminuer un peu.
On verra quand il fera un peu plus froid.
Merci en tout cas pour vos messages.
Frath
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
tu es donc en température fixe à 43° et régulé par thermostat! c'est dingue d'en arriver là pour avoir des cycles corrects!!Fred37 a écrit : j'ai fais quelques changements dans la régulation, j'ai mis une température d'eau de départ mini à 43°et c'est le thermostat qui fait son rôle d'arrêter la pac.
Sa fonctionne un peu comme du on/off mais c'est la meilleure façon que j'ai pu trouver afin de limiter les démarrages.
décidément, la loi d'eau et l'inverter ne font pas bon ménage!
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Pfeu, ce n'est pas bien de mentir L'extensa avec la régul Siemens fonctionne parfaitement en loi d'eau sans court cycle:dbercy a écrit : décidément, la loi d'eau et l'inverter ne font pas bon ménage!
Depuis hier je teste 100% la loi d'air: cela fonctionne aussi, mais les possibilités / à la loi d'eau sont limités Regarde aujourd'hui, je "tape du 10 Ampères systématiquement et une sortie PAC à 32°C pour 6°C extérieur alors qu'en loi d'eau c'est 29-30°C pour 2-3°C 5 Ampères maxi et une conso plus basse.
Cordialement,
Alain30.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines