PAC Mitsubishi Easydan 14kW

Répondre
fabien.guinot
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. févr. 05, 2013 1:12 pm

PAC Mitsubishi Easydan 14kW

Message par fabien.guinot »

Bonjour,

Je dispose d'une PAC Mitsubishi Easydan 14kW (sans alimentation ECS) qui chauffe l'eau uniquement de mon plancher chauffant.
Les réglages de ma PAC sont les suivantes:
T° min = 24°
T° max = 36°
Pente = 0,8
Avec ces valeurs, lorque la température extérieure est autour de 0°, la T° calculée (T°ZCAL) est de 36°.
Néanmoins la T° de départ (eau réellement chauffée qui part dans mon réseau) n'est jamais autour de 36° mais plutot autour de 32/33° (toujours une différence de 3 à 4°).
Pourquoi ma PAC n'arrive t elle pas à chauffer l'eau à la consigne demandé ?

Merci de votre aide

Image
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE

Message par bertpat »

A combien est la température de retour de ton plancher ?
En effet imaginons que le retour de ton plancher soit à 25 °C .La température départ de ta PAC va etre fonction du débit d'eau du plancher et de la puissance de ta PAC c'est le Delta T ( différence entre température retour et température départ).
Généralement pour un plancher il est de l'ordre de 3 à 4 °C .
Si par exemple ton retour est à 25 °C et que ton delta T est de 4 °C , tu aura beau demander 36 de consigne tu ne les obtiendras pas .
Maintenant le plus important est de savoir s'il fait suffisament chaud dans ta maison auquel cas , ne t'inquiete pas pour la diférence entre la température de départ réelle et la consigne de départ .
En général,les PAC contrairement aux chaudieres régulent sur la température de retour d'eau .
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Message par Popeye68 »

Hello Bertpat,

Je vous ai envoyé un mail privé pour ne pas polluer le post de fabien.
Cordialement

Laurent
fabien.guinot
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. févr. 05, 2013 1:12 pm

Réponse PAC

Message par fabien.guinot »

Bonsoir,
Pour répondre à ta question,
T°sortie PAC 33° arrivée sur la nourrice du plancher chauffant 32° retour à 28°.
Donc pour toi ces données sont OK ?

(j'ai bien la température demandée dans la maison à savoir entre 20et 21°)

Merci d'avance de tes réponses
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Message par Popeye68 »

Bonsoir Fabien,

ton Delta T est donc de 4°C sur ton PCBT ce qui est une bonne valeur. Comme tu obtiens la température voulue dans la maison, je pense qu'il n'y a pas à s'affoler. Par contre, tu peux observer:

- si le fonctionnement reste constant au niveau de ce Delta T quelque soit la température extérieure
- la durée des cycles de fonctionnement de la PAC et le nombre de démarrage (là par contre variation en fonction de la tempérture extérieure)

Cela te donnera une indication sur le bon dimensionnement de l'installation.
Cordialement

Laurent
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: PAC Mitsubishi Easydan 14kW

Message par arnal.dz »

fabien.guinot a écrit : (toujours une différence de 3 à 4°).
Pourquoi ma PAC n'arrive t elle pas à chauffer l'eau à la consigne demandé ?

Merci de votre aide
de quand date ton instalation ?
Depuis le régulateur crouzet dispose d'offset pour l'étalonage des sondes. Version logiciel postérieur a 2.5 si j'ai bonne mémoire.

Un problème de sonde sur modules "easydan" est connue de mistibishi.
Visiblement c'est une sonde d'air qui est utilisé comme sonde de "contact" qui entraine cette dérive.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
fabien.guinot
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. févr. 05, 2013 1:12 pm

PAC Mitsu

Message par fabien.guinot »

Bonjour, mon installation est récente. Elle a été installée en 2010. ton avis ?
Merci
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

bin... regarde ta version logiciel
Appui sur +et - (ou mode et + ) j'me souvien plus et tu véra ta version logiciel.
Si c'est une version récente tu as un menu étalonage des sondes normalement.
Sinon demande de mettre a jour ta version logiciel. c'est une sorte de clef USB c'est simple a faire.

Normalement tu régule sur le depart et la sonde départ doit être déporté si tu as un balllon de découplage.

Ton thermostat est le thermostat d'origine mitsubishi ?
Il fout la merde ce truc ... j'ai eu que des pb avec ce thermostat a compensation de loi d'eau...
Perso j'ai mis des thermostat TOR chez certain client parceque il me sortait par les trous de nez avec ces réglage de compensation de loi d'eau.
C'est une piste mais je ne te garantie pas que c'est ça ...

Bon courage
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
eric666
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. avr. 14, 2011 7:16 pm

Message par eric666 »

Bonjour, je me permet de poser une question, j'ai une pac Zubadan 12Kw et la version du logiciel est "easydan split 1.0". Y a t'il une mise a jour a faire (qu'apporte t'elle) et ou se procurer la mise a jour? sur internet?


Merci.
Répondre

Retourner vers « Section MITSUBISHI Electric »