par perf
bonjour à tous
La pac fonctionne correctement depuis qu'elle est en autoadaptatif .
Je reflechis sérieusement à installer itow pour l'hiver prochain et j'irai sur le topic dédié quand il sera temps .
J'ai un petit souci mineur et vous en fait part pour solutionner le problème
Régulierement j'entend au niveau du collecteur étage 10 a 15 claquements de temps a autres .la nuit c'est pénible car cela me réveille.
J'ai diagnostiqué le problème et vos lumières m'aideront peut etre à solutionner cet inconfort .
Les claquements surviennent quand le mode ecs se termine .Des que la pac s'arrète les claquements au niveau du collecteur étage débutent et en touchant les tuyaux d'eau je constate qu'ils sont chauds comme s'il y avait un retour d'eau .Je précise que pendant le mode ecs la t° des tuyaux est normale et qu'au niveau du rdc je n'ai pas ces problèmes (pas de bruit et pas de retour d'eau chaude).
Qu'en pensez vous ?

Posté : lun. juin 09, 2014 4:28 pm
par T@rgett
Salut ,
C'est peut être la montée brutale en T°C quand la v3v bascule sur chauffage, j'ai moi aussi le phénomène de monté en T°C sur ma Daikin mais sans le bruit qui est certainement du au dilatations du collecteur.
(Voir mes graphique iTow actuels car je n'ai plus que l'ECS maintenant)
Il faut regarder si les fixations du collecteur de sortie eau de chauffage sont bien montées sur colliers avec caoutchouc (isophonique) cela peut atténuer le bruit.
Cela dépend aussi de la T°C de chauffe l'ECS , plus il y aura de différence entre la T°de l'eau de sortie pac et l'ECS quand la V3V bascule, alors plus grandes seront les contraintes thermiques et donc les bruits engendrés.
Donc une autre piste serait aussi de baisser un peu la T° de chauffe de l'ecs si c'est possible.

Posté : lun. juin 09, 2014 6:10 pm
par perf
Le max ecs est à 47 °
C'est effectivement un problème de dilatation ou peut etre de pression .
Je regarde pour la fixation

Posté : lun. juin 09, 2014 7:31 pm
par arnal.dz
après un cycle ecs la v3v bascule immédiatement sur la position chauffage (qui est sa position repos) et les quelques litres a 60 ° vont sur la tuyauterie de chauffage.

C'est un PB "normal" , et le bruit de frottement est du à la dilatation des tuyauteries aux passage de mur ou au PER qui entre dans le sol.

--> zone de frottement a élargir si identifiable.

A+

Posté : jeu. juin 12, 2014 2:19 pm
par perf
merci pour les pistes
je vais dans un premier temps mettre une mousse entre le mur et la fixation de la nourrice ,peut être que cela suffira si tel n'est pas le cas il faudrait avec un marteau et un petit burin eclater le beton du pc autour de l'entrée des tuyaux chauffage ?
Est vraiment ce qu'il faut faire ?
Je le fais ou je fais venir l'installateur ? .

Posté : sam. juin 14, 2014 10:00 am
par jld82
Bonjour
C'est prendre beaucoup de risques pour dégager le PER 13-16 au ras du béton avec un ciseau et marteau (épaisseur 1,5mm) avec un résultat incertain.

N'est-il pas possible de retarder le basculement de le V3V (par programmation de l'automate ou moteur de vanne plus lent) ou arrêt compresseur et circulateur 2 à 3mn avant basculement ?

A+

Posté : sam. juin 14, 2014 12:09 pm
par perf
Bonjour
je suis bien d'accord,manquerait plus de percer le per et la ça serait la cata .C'est un option que je n'envisage pas et effectivement peut être jouer sur les paramétre indiqués j'en parlerai à l'installateur .
Autre solution bien plus simple c'est de programmer l'ecs dans la journée et basta :idea: