bonjour a tous
Je possède une unité extérieure erlq006cav3 depuis 5 ans.
Cette année elle n arrive plus a dégivré correctement a partir de 3° environ. Si je l a met en marche force elle dégivre sans problème.
Je pense peut être a un problème de sonde R1t R2t R3t.
Si quelqu 'un a une idée ou a déjà eu ce problème .
merci d'avance pour vos retours
Givre sur unité extérieur ERLQ006CAV3
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. janv. 05, 2013 3:07 pm
- Localisation : nord pas de calais
- Vforce
- Accro
- Messages : 266
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Givre sur unité extérieur ERLQ006CAV3
Salut
Qu'appelles tu marches forcé ?
Qu'appelles tu marches forcé ?
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. janv. 05, 2013 3:07 pm
- Localisation : nord pas de calais
Re: Givre sur unité extérieur ERLQ006CAV3
salut,
En ouvrant le cache sur l unité extérieure, sur la platine d alimentation il y a un petit bouton pour activer le dégivrage.
Bonne journée
En ouvrant le cache sur l unité extérieure, sur la platine d alimentation il y a un petit bouton pour activer le dégivrage.
Bonne journée
- Vforce
- Accro
- Messages : 266
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Givre sur unité extérieur ERLQ006CAV3
Salut
Ce bouton sw ne sert a pas a dégivrer, il sert pour récupérer le fluide.
Si elle dégivre pas tu peux contrôler les sondes du groupe extérieur et notamment la sonde extérieure et la sonde de l'évaporateur.
Ce bouton sw ne sert a pas a dégivrer, il sert pour récupérer le fluide.
Si elle dégivre pas tu peux contrôler les sondes du groupe extérieur et notamment la sonde extérieure et la sonde de l'évaporateur.
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. janv. 05, 2013 3:07 pm
- Localisation : nord pas de calais
Re: Givre sur unité extérieur ERLQ006CAV3
Bonjour,
Merci pour ta réponse je vais changer les sondes on verra bien.
bon dimanche
Merci pour ta réponse je vais changer les sondes on verra bien.
bon dimanche