Messagepar Modulo60 » Dim DĂ©c 11, 2016 11:41 am

Bonjour,

Le problème : la pression varie à 2 bars lorsque la PAC amène l'eau à 40° mais descend à 0 bar arrivée à 30° ? Je remets de l'eau dans le circuit général tous les 2 à 3 jours mais je me demande où elle peut bien partir.
Est-ce un pb de fuite, de purge ?
Derrière le manomètre se trouvent deux vannes : celle de droite est ouverte, celle de gauche est fermée : à quoi sert-elle ?
Pourquoi varie t'elle ? La pression ne devrait pas rester constante ?
Mon chauffagiste installateur a cessé son activité.

Comment ça a commencé ou du moins, comment je m'en suis aperçu..
Ma PAC a toujours bien fonctionné depuis 2009 mais il y a 15 jours, je suis rentré, il ne faisait que 18°, l'eau dans le PC n'était qu'à 20.°, la PAC ne se relançait plus mais aucune erreur ne s'affichait.
En augmentant la consigne, rien non plus. J'enlève le capot du module Yack, la pression était à 0.
J'ai remis de l'eau, changé de nouveau la consigne, toujours rien.
En ouvrant les 2 volets, celui sur lequel se trouve la régul Elesta et celui de la telecommande, j'ai vu sur la carte électronique une LED verte clignoter mais aussi une rouge...
J'ai coupé le courant, remis le courant et elle repartie ! OUF ... (la LED rouge ne clignotait plus.)
(Sur la télécommande où s'affiche WAIT habituellement durant le démarrage, il y a eu en plus une étape DEMARRAGE pendant qq minutes.)

Merci d'avance pour votre aide
Jean

(Install de 2009, modulo60 GĂ©nius, plancher chauffant / radiateurs Ă  l'Ă©tage, ballon Ă©change, Reg. ELESTA, V3V )
Modulo60
Actif
Actif
 
Messages: 8
Inscription: Dim DĂ©c 11, 2016 10:59 am

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar nop » Dim DĂ©c 11, 2016 12:44 pm

votre vase d'expansion est HS

nop
http://www.drpac-depannage.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 644
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar Modulo60 » Dim DĂ©c 11, 2016 6:17 pm

Bonjour et merci.

C'est le réservoir rouge à l'intérieur j'imagine...
Bon reste plus qu'Ă  trouver un professionnel pour le remplacer.. Je ne suis pas dans le Sud, sinon j'aurais volontiers fait appel Ă  vous !
C'est une intervention qui coûte dans les combien approximativement (pièce/MO?)
Au fait, il n'y a pas d'eau qui coule, elle disparaît où ?

Merci encore.
Modulo60
Actif
Actif
 
Messages: 8
Inscription: Dim DĂ©c 11, 2016 10:59 am

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar nop » Dim DĂ©c 11, 2016 10:38 pm

elle remplie doucement le vase

nop
http://www.drpac-depannage.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 644
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar Gexman » Lun DĂ©c 12, 2016 1:00 am

hop hop hop ! faut pas s'enflammer ! il est peu être simplement dégonflé . La pression du vase d'expansion doit être contrôlée annuellement normalement . Donc si depuis 2009 il y a rien eu de fait à ce niveau , il faut commencer par le commencement .

- stopper la PAC
- fermer les 2 vannes 1/4 de tour
- vider de circuit de flotte de la modul'o
- trouver la valve sur la vase d'expansion (en bas)
- ouvrir le bouchon , si de l'eau coule , le vase est HS , si rien ne coule , pressuriser le vase Ă  400 grammes (0.4 bars) .
- ouvrir la vanne 1/4 de tour de retour modul'o
- purger l'air en ouvrant le bouchon sur le purgeur automatique
- ouvrir la vanne 1/4 de tour départ modul'o
- ajuster la pression d'eau
- remettre l’installation en route
Gexman
Assidu
Assidu
 
Messages: 32
Inscription: Dim Oct 12, 2014 11:03 pm

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar Modulo60 » Mer DĂ©c 14, 2016 7:52 am

Bonjour et merci beaucoup pour votre aide.
Je ferai un retour une fois la réparation effectuée.
Bonne journée.
Modulo60
Actif
Actif
 
Messages: 8
Inscription: Dim DĂ©c 11, 2016 10:59 am

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar Gexman » Mer DĂ©c 14, 2016 8:09 am

Tu vas faire quoi comme réparation ?
Gexman
Assidu
Assidu
 
Messages: 32
Inscription: Dim Oct 12, 2014 11:03 pm

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar nop » Mer DĂ©c 14, 2016 9:09 am

vous pouvez regonfler le vase effectivement , mais par expérience , quand ils sont vide complet (vu comment reagi votre installation , ca y ressemble) , ils ne survivent que peu de temps.
Pour la pression du vase , 0.4 , ca fait faible , ou alors il est vraiment surdimensionné par rapport a l'installation. J'ai pour habitude de mettre 1bars pour les pac reversibles , et 1.5 pour les chaud seul

nop
http://www.drpac-depannage.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 644
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar Gexman » Mer DĂ©c 14, 2016 6:35 pm

oups autant pour moi , j avais rajouté 400 gr dans le miens , pour amener la pression à 800 gr . et je n'ai pas tout à fait la meme config ... sur mon ballon tampon j ai un second vase d'expansion (de 12 L) . La pression de mon circuit de flotte est de 1.5 à froid .
Gexman
Assidu
Assidu
 
Messages: 32
Inscription: Dim Oct 12, 2014 11:03 pm

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar Modulo60 » Ven DĂ©c 08, 2017 3:28 am

Bonsoir,

j'avais dit que je ferai un retour suite à mon problème de variation de pression... 1 an plus tard....
Le vase d'expansion vient d'être changé, le problème de variation de pression est résolu, merci à vous.

De chaque coté du manomètre se trouvent deux vannes : celle de droite est ouverte, celle de gauche est fermée. Comment s'en sert t'on ? Je voudrais être sûr que suite à l'intervention et les différentes purges tout soit dans l'ordre.

Merci
Modulo60
Actif
Actif
 
Messages: 8
Inscription: Dim DĂ©c 11, 2016 10:59 am

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar nop » Ven DĂ©c 08, 2017 10:55 pm

les vannes servent a mesurer la pression de chaque coté du circuit (amont et aval du circulateur).

nop
http://www.drpac-depannage.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 644
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar Modulo60 » Sam DĂ©c 09, 2017 3:07 am

Merci Nop, j'ai fait le test , ça m'a donné 1,5 et 1,7 bar. Je posais la question car le technicien a ouvert lors de son intervention mais n'a pas su me dire à quoi cela servait. Est-ce qu'après la purge, il fallait laissé ouvert pour re-remplir puis refermer. Que se passe-t-il si on ouvre les deux en fonctionnement ?
Merci et bon week-end.
Modulo60
Actif
Actif
 
Messages: 8
Inscription: Dim DĂ©c 11, 2016 10:59 am

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar Vforce » Sam DĂ©c 09, 2017 11:16 am

Salut

Si c'est ce à quoi Nop pense, tu peux les fermer sans problème.
Ça sert à mesurer les pertes de charges de ton réseau, et ça ne sert à de fin de mesure.
C'est très rare chez un particulier, mais indispensable sur de grand réseau.
Pour le vase il faut le gonfler Ă  0,3b de moins que la pression du circuit.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 455
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: Variation de Pression : modulo 60 GĂ©nius mitsubishi/Yack

Messagepar Modulo60 » Sam DĂ©c 09, 2017 8:43 pm

Merci "Vforce" bonne week-end
Modulo60
Actif
Actif
 
Messages: 8
Inscription: Dim DĂ©c 11, 2016 10:59 am