L'inverter est enfin piloté sur ma MODULO :lol:

ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

STEPH26 a écrit :Cette nuit -8°, la PAC à tourné sans discontinué et j'ai bien 21° ce matin dans la maison.
La modification ne semble pas avoir empécher la PAC de monter en puissance; malgré ce que craignait ummolae et moi aussi :lol:
C'est effectivement une bonne nouvelle, pourrais tu me dire lorsque ta PAC fonctionnait en permanence, donc en compensation thermique sur une température externe de -8°C, quelle était la puissance électrique instantanée absorbée et quelle est sa puissance électrique maxi ??
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonsoir,

La PAC a tourné à fond de 22H à 5H avec 3 dégivrages. Elle était vraiment au maxi (Compresseur à 95Hz) et consommait 2380 W.
A partir de 5h pilotage de l'inverter à 80/90° de puissance.
Je ne connais pas la puissance instantanée car je n'est qu'un TYWATT qui me donne seulement la puissance max absorbée entre 2 remises à zéro.

Par contre quand le compresseur est au minimum (soit 20Hz) l'intensité absorbée (dans le menu des relevés à partir de la télécommande) indiquée est de 2A et de 12A au maxi.

Ce qui donnerais un Cos Phi de 0.9, on doit pas être loin de la réalité :lol:

Stéphane
Répondre

Retourner vers « Section MITSUBISHI Heavy Industrie »