loi d' eau! sonde ext? sonde int?
Posté : lun. nov. 16, 2009 5:22 pm
bonjour à tous
j' aimerais avoir votre avis,rappel de l' installation:
PAC mitsu heavy/yack modul'o 40 genius
P.C. sur 50m2 avec sonde d' ambiance(ce n' est pas un thermostat) 3 radiateur à l' étage( pas de sonde)
sur la notice de ma PAC, il y a un parametre intitulé" influence de la sonde d' ambiance", le constructeur préconise 25%!
Or lorsque la temp. descend, le soir ou le matin de bonheur, la temp. de l' eau du circuit augmente de plusieurs degrés et je suis facilement 3°c au dessus de la temp demandé dans la piece où se trouvent la sonde d' ambiance!
-Pourquoi est ce qu' il faut laissé la sonde ext. commender la PAC, la sonde d' ambiance devrait signaler que malgré le froid dehors, la temp. int. n'a pas baissé?
-j' avais dejà baisser la temp. de depart du circuit, cette fois j' ai mi 30% pour l' influence de la sonde interne mais la PAC devrait agir sur la vanne 3 V ou le circulateur sur le circuit du plancher?
j' aimerais avoir votre avis,rappel de l' installation:
PAC mitsu heavy/yack modul'o 40 genius
P.C. sur 50m2 avec sonde d' ambiance(ce n' est pas un thermostat) 3 radiateur à l' étage( pas de sonde)
sur la notice de ma PAC, il y a un parametre intitulé" influence de la sonde d' ambiance", le constructeur préconise 25%!
Or lorsque la temp. descend, le soir ou le matin de bonheur, la temp. de l' eau du circuit augmente de plusieurs degrés et je suis facilement 3°c au dessus de la temp demandé dans la piece où se trouvent la sonde d' ambiance!
-Pourquoi est ce qu' il faut laissé la sonde ext. commender la PAC, la sonde d' ambiance devrait signaler que malgré le froid dehors, la temp. int. n'a pas baissé?
-j' avais dejà baisser la temp. de depart du circuit, cette fois j' ai mi 30% pour l' influence de la sonde interne mais la PAC devrait agir sur la vanne 3 V ou le circulateur sur le circuit du plancher?