marche continu!!!

Répondre
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

oui moi aussi je serais content de savoir comment est piloté l' inverter sur les goupes FDC, car à part la température de l' échangeur le groupe croit que la demande est de 23° et que le temp. intérieur est de 14°( je crois) donc en ce qui me concerne mon FDC100 tourne à fond soit 90hz et ne ralentit que pour faire baisser la température de l' échangeur externe :!:
marcel11d
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : jeu. mai 01, 2008 3:35 pm

Message par marcel11d »

STEPH26 a écrit :Bonsoir,

Je suis tout à fait d'accord avec toi concernant la baisse de puissance frigo; c'est d'ailleurs le but recherché sur des températures douces comme actuellement. Je m'explique :

Hiver 2008-2009
Image
Ma pac fonctionne comme une PAC TOR qui serait équipée d'une regulation sur thermostat contact sec:
Consigne 21°. La pac démarre à 20° et s'arrète sec à 22°==> hystérésis de 2° sur plancher chauffant Nickel :shock: La température atteint parfois 24° 8)

1ére Modification : régulation de température sur la sonde de reprise d'air au lieur de la télécommande RCE1. Y a du mieux sauf le fonctionnement TOR de la PAC. De plus je surveille quand je suis présent la vitesse compresseur. 99% du temps à 95 Hz soit sa fréquence maximale ===> Pas trés bon pour sa durée de vie :shock:

Je décide donc aprés étude poussée de la documentation technique MHI et des différentes expériences de forumeurs de chaleur terre de tromper mes sondes de température de l'UI; avec un montage en // de résistances; de voir ce que cela donne.
UMMOLAE me fait la méme remarque concernant la possible incapacité de la PAC à me fournir toute sa puissance frigo lorsque j'en aurais besoin.

Et la surprise :
Image
Malgré des températures descendues jusqu'à -9°, sans appoint électrique et sans ballon tampon :wink: ma Modulo 30 Modifiée m'a chauffé à 21°. A cette température extérieure elle a peiné mais 21° dans la Maison.
Ma température GAZ entrée échangeur a méme atteint des valeurs que je n'avais jamais observées l'hiver précédent : 72°. On voit bien sur ce graphique qu'il y a pilotage de la vitesse compresseur. Plein de dents de scies à certains moments, les courbes ne sont pas nettes comme l'image du dessus.

Je ne vois pas l'intéret d'une pompe INVERTER si il faut lui faire sortir de l'eau à 45° dans 1 ballon tampon et réguleravec une V3V si ton plancher n'a que besoin de 25°; ineptie.

L'Altherma qui est à la base une clim est bien capable sur sa limite la plus basse de sortir de l'eau à 25°. La pression de condensation doit aussi être basse dans ce cas.

Pour ce qui concerne le pilotage de l'inverter, il est écrit NOIR sur BLANC sur la documentation MHI des groupes FDCVA que ce pilotage est décidé à partir d'une logique floue en mesurant l'écart entre la consigne et la sonde d'ambiance.
Sur les GENIUS, la sonde d'ambiance étant remplacée par une résistance fixe j'aimerais puisque tu as fait le stage YACK que tu m'explique comment est régi le pilotage de l'INVERTER. Je suis curieux d'entendre les explications que YACK donne à ses installateurs. :wink:

Stéphane
La daikin a une vanne 3 voie est tu baise la T° de l'eau en sortie la condensation c'est un choix physique tu ne peux pas condensé a 30 ° pour avoir de l'eau a 25° si tes debit sont ok 5° d'ecart entre la T° de condensation et la sortie de l'eau et 5° entre l'entre et la sortie eau .
Attention si ta T° de refoulement au compresseur monte trop a cause de ta modif la tu va l'eclaté car l'huile pert c'est caracteristique a haute T° si tu mesure 72° a l'entré de l'echangeur tu doit condensé à 5° de + soit 77° soit 48 Bars a ces T° ton compresseur tu le met vraiment en danger moi hier j'ai mis en services une modulo 60 pour des radiateurs avec production d'eau a 60° condensation a 65° .
Par contre si tu met un ballon tampon tu aura separation entre les debits primaires et secondaire tu programe l'elesta pour plancher BT tu produira de l'eau a 35° dans le bt et la vanne 3 voies baissera l'eau a 20° si tu un pas de plancher faible ou 25° ta machine marchera en regime inverter sans risque une fois le ballon à 35° ce qui arrive assez vite tu tournera sur l'energie stocke dans le ballon de toute façons quelque soit le fabriquant Atlantic avec l'alphea ou mitsubishi elect- avec l'ecodan (pac avec des ballon d'origine) le ballon + 1 vanne 3 voies ameliora ton fonctionnement sans mettre ta machine en danger et avoir un fonctionement en inverter
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonsoir Marcel11D,

Demande à Rubens qui a une machine non modifiée à combien monte la valeur de la sonde ThiR3 positionnée en entrée d'échangeur : 72°; idem pour Freeman512.

Sans modification je montais à 68/70° l'hiver 2008/2009.

Les sécurités s'enclenchent beaucoup plus haut :
Image

Concernant le pilotage de l'inverter de la GENIUS tu n'as pas répondu, mais plusieurs forumeurs se posent la question : ils surveillent les paramètres sur leur RCE-3 et voient toujours leur compresseur à fond!!!
PS : les DAIKIN Altherma Basse Température sur plancher chauffant en direct (sans BT ni V3V) sont capables de produire de l'eau à 25°. :!:

Stéphane
marcel11d
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : jeu. mai 01, 2008 3:35 pm

Message par marcel11d »

[Bonsoir a tous
stefen 26 si tu a besoin d'arreter un compresseur pour qu'il passe de 105° a 90° c'est un bon signe de fonctionement et surtout en ce qui concerne la duree de vie du compresseur ne confont pas T° de la cloche du compresseur et T° de refoulement des gaz et T° de condensation des gaz les vrai T° de condensation et de refoulement ne peuve se prendre qu'avec 1 mano en verité tu prend 1 pression est du deduit le T° de la relation pression T° du gaz les mano ont 1 echelle en T° et pression regarde sur le net un diagrame enthalpique ou diagrame de molier du R 410 et si regarde dessus si tes T° mesuré serait les T° de condensation ou des gaz tu aurais ateint le seuil critique du gaz et tu l'aurais denaturé.
l'lesta pilote l'inverter via l'entre PWM de la carte electronique dans le sous menue 2 de la RC03 quand tu valide le parametre Pulse Wide valide cette entré PWM va piloté une partie de l'inverter(pour la vitesse de l'inverter il rentre en jeux pression HP ,BP ,T° baterie,T°air aspiré baterie T° compresseur ,T° de condensation T° de l'entré D'eau T° de la sortie d'eau T° de l'etage de puissance (module IGBT) et selon l'algoritme de la regulation les T° de l'eau entre + ou moin en jeux.Moi hier sur radiateur sur la pac que j'ai mis en route pour un plombieer qui n'a pas son ATC avec de l'eau à 45° l'air à 12 ° j'avais une T° de condensation de 58° et un courant absorbé de 26 A RMS ,puis qu'and l'eau est arrivé 52° mon courrant absorbé est tombé a 15 A RMS par contre ma T° de condensation est monté 63° l'inverter fonctionne bien dans ce cas la.
et je n'est jamais eu une T° de condensation de 70° alors que j'ai une T° d'eau superieuImageImager a la tienne
desolé le mano est un peux floue mais je n'est jamais depassé les 63° de T° de condensation avec 26 A RMS consommé.Si tu regarde sur le net comment marche un echangeur a plaque a contre courrant tu verra que si tu de l'eau qui rentre a 20 qui sort 35 et le refrigerant qui rentre à 70 tu a une erreur de messure ou un gros probleme debit de Fluide frigorigene dans l'echangeur et tu verra que la la notion de sous refroidissement qui sert a quantifié le tos de remplissage d'un condensseur en Fluide frigorigene ne permet pas d'avoir un tel differentiel entre la T° du fluide a condensé et la T° de l'eau à rechauffé c'est pas marcel qui le dit mais les loies fondamental de la thermodynamique.
Malgré que je sois plus specialisé en froid commerciale et air air le principe de base est le même poue une pac air eau La T° de condensation est quasiment la même pour tous les fluide de la série 4 (404 410 407).
pour la daikin si la regule coupe le compresseur et que tu fait une moyenne tu peux avoir de l'eau à 20° mais physiquement si tu regarde sur le diagrame de moliere du R410 tu ne pourras jamais le condensé à 25° et avoir une hp suffisament correcte pour assuré un fonctionement normal d'un compresseur et et arrivé a evaporé sufisament de R 410 dans l'evaporateur exterieur quand il fait froid sans le transformé en Isberg et passé toute la puissance d'une machine
En froid commercial on coupe la ventilation (je vais dire au regule ou on bride) du condensaeur en hiver pour maintenir une HP stable donc une pression de condensation sufisament haute ,alors que si on laisse toute la puissance la HP se casse la geule et la pac c'est pareil condensé à 25° c'est impossible.la seul solution c'est de joué sur des duré de fonctionement de compresseur mais la vitesse de l'inverter n'est pas specialement la plus basse possible
dans les doc papier que j'ai la frequence maxi des modulo est de 130 ou 120 HZ selon les modeles et non de 90 HZ .
ou il ya une rerreur sur une des 2 doc ou sinon il une correction selon les versions fabriqué
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Marcel11d,

Tu dis :
marcel11d a écrit :[pour mesuré une T° de condensation il faut un manometre qui va te donner une pression relative et avec la relation pression T° tu en deduit la T° de condensation c'est pour ça que les manometres a aiguilles possede deux echelles celle du centre est la pressions et celle de l'exterieur et la T°.tes sondes electronique ne peuvent mesuré que la T° de la ligne liquide ou gaz donc la T° de la tuyauterie en cuivre et non la pression raigant à l'interieur du tube qui te permettra de trouvé la T° de condensation c'est pour ça qu'il ya une shrader sur le module et des shrader en sortie refoulement compresseur celle qui est a l'interieur en verité ton graph donne la variation de T° de la ligne et non une pression de condensation.
Ma mesure concerne bien la température et non la pression à l'entrée de l'échangeur AIR/EAU. Je ne connais effectivement pas la pression relative du fluide à l'entrée de l'échangeur.
Sur les modéles FDC cette température est donnée par la sonde Thi-R3 que tu peut visualiser avec la télécommande RCE3 parmis d'autres paramètres tels que la température de l'eau sortant de l'échangeur est donné par Thi-R2 et Thi-R1.

Sommes nous d'accord jusque là :?:

Cette valeur de 72° a été observé par Rubens avec THi-R2 à 38° et Thi-R1 à 39°. Sa pac est neuve et absolument pas modifiée. Idem pour Freeman512 avec Thi-R1 à 34 et Thi-R2 à 35°==> ou allors nous sommes 3 à posséder des PAC avec des sondes mal calibrées ou il y a un pb.

Maintenant le graph s'une DAIKIN RZQ (Merci REIGUA)
Image
On peut voir une température maxi de refoulement de 85°, une entrée dans l'échangeur à 74,6° pour une eau à 35° (à 11H20)

Un autre graph DAIKIN RZQ (Merci UMMOLAE)
Image
Entrée GAZ échangeur : 81,9° et Eau à 40°

As tu une explication, car la je trouve que cela fait beaucoup de pac qui fonctionnent de la méme façon. :?:
On parle bien de température à l'entrée de l'échangeur AIR/EAU, températures qui sont mesurées avec des sondes en contact sur le tube frigo.

Tu parle du paramètre Pulse Wide dans le sous menu 2 de la RCE3. J'ai la doc Yack de la RCE3 mais je ne vois nul part ce paramètre. Peux tu nous en dire plus. :D

Pour ce qui concerne les vitesses compresseur mac DOC à la référence 08・PAC-T-118
et donne ces vitesses en mode chaud :
Image
Seule le groupe FDC200 atteint les 120hz.

Stéphane
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

salut
Voilà j' ai pris un aspirine maintenant j' essaye de répondre :lol:

Pour Marcel11d, que je remercie de s' interressé à nos modulo, j' ai une modulo genius 40 qu' ils viennent de me changer en garantie, l' échangeur à plaque s' étant percé!
Sur la notice yack, dans les réglages de la rc-e3 je n' ai pas vu de fonction " pulse wide" parcontre il y a "pulse input"!
Lorsque tu fais les manipulations indiquées en dernière page, soit un appuie sur "check "puis sur "set", tu obtiens les données utilisées ( je pense) pour le fonctionnement de l' unité exterieur!
La pàc démarre, monte en vitesse par palier jusqu' à 90Hz et la température du r410 à l' entrée de l' échangeur ( THI R3)à plaque monte à 72°!
En 10mn la temp. de l' eau (THI R1 et 2) monte vers 43° par exemple suivant la temp. extérieur et la régule elesta éteint la pàc, et une demi heure apres ça recommence!

j' ai toujours vu la température du r410, THI R3 à 72°, quelque soit la temp. de l' eau souhaité et la temp. extérieur :!:

Alors est ce qu' il faut que la pàc tourne beaucoup plus longtemps pour que la fonction inverter soit utilisée :?:
la seule chose que j' ai faite c' est sur la régul elesta j' ai baissé le paramètre 162, par défaut à 60/40, à 50/38 car ma maison est bien isolé et mes radiateurs surdimmensionnés :!:
Donc je fais le même constat que Steph26, c' est vrai qu' en ce moment les temp. ext sont douces donc je comprends que la pàc s' arrêtte puis redémarre !
Parcontre ma 1ere pàc dégivrait tres bien, impressionnant même, celle ci n' a pas dégivré une seule fois même avec l' échangeur ext., soit THO R1 ET 2, à -20° quand on avait -3° en temp. extérieur :!:
Est ce un mauvais paramétrage :!: :?: :?
Marcel 11d peut être que la hot line de yack t' as donné d' autre renseignement que nous n' avaons pas :!:
La température de l' eau et du gaz suffit elle à faire marcher le compresseur en inverter :?:
:wink:
Flowice
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 392
Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 10:31 am

Message par Flowice »

Bonjour,
Il me semble aberrant de demander à la PAC de monter sa température de sortie et de condensation pour chauffer un ballon puis ensuite casser cette énergie durement stockée pour obtenir un niveau de température plus bas. Ce n'est pas logique du tout et c'est énergivore.
L'adage de ce site est : l'énergie la plus propre est celle que l'on ne consomme pas.

La température de condensation est imposée par l'échangeur condenseur, c'est à la PAC ensuite de s'adapter aux besoins si elle a la possibilité de faire varier son volume balayé donc sa puissance frigorifique et calorifique.

Pour l"huile, il faut commencer à s'inquiéter lorsque la température commence à dépasser 100 °C . Il faut que la température reste en deça de 120 °C mais on peut admettre des pointes à 130 °C max mais bien sur certainement pas en continu.

Une petite remarque dans le développement : si on mesure 72 °C à l'entrée du condenseur, le fluide à cet endroit est à l'état de vapeurs surchauffées à une pression bien loin du point critique.
La condensation se produira bien plus bas puisque le condenseur va d'abord désurchauffer les vapeurs surchauffées, les condenser à une température voisine de l'eau de sortie de l'échangeur ( de 3 à 8 °C au dessus suivant le pincement du condenseur avec une moyenne de 5 °C) et enfin le sous refroidissement de 5 °C encore en dessous permettra au fluide d'arriver au détendeur à 35/45 °C.
Les 72 °C ne correspondent pas à l'état du fluide saturé mais en vapeur surchauffée.
On peut très bien avoir pour un régime de fonctionnement difficile :
T évaporation : -20 °C / 4 bars abs
T condensation : 50 °C / 30 bars abs
T refoulement : 111 °C / 30 bars abs
sans qu'il y ait risque de casse ou de grillage de l'huile.
On est bien sur pas loin de situations limites de fonctionnement
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Le principe inverter

Message par ummolae »

Doc DAIKIN a écrit :General frequency control
généralités concernant la fréquence de travail du compresseur

The compressor operation frequency is controlled in order to keep a constant condensing in heating
La fréquence de travail du compresseur est contrôlée pour conserver une temperature de condensation constante en mode chauffage

In heating, the target operation frequency will be determined by the indoor delta T°C and the condensing temperature.
En mode chauffage, le point de réglage de la fréquence de fonctionnement du compresseur sera determiné par le delta T°C intérieur et la temperature de condensation

Delta heat = indoor return gas – remote controller set temperature
Delta chauffage = retour gaz - point de consigne

Depending on the heating load, the target condensing temperature (Tc) will be valued between 42°C < Tc < 51°C
Dépendant de la charge thermique, le réglage la température de condensation sera compris entre 42 et 51°C
Bonjour à tous ceux qui s’intéresse au mode de fonctionnement des systèmes Inverter Air/Eau et je constate qu’il y a pas mal de confusion dans l’approche de son mode de fonctionnement, je vais tenter de me faire comprendre, sachant que l’explication concerne principalement les groupes RZQ de chez Daikin, mais que tous les groupes inverter classiques sont construits sur le même schéma sur des valeurs très voisines lorsque le gaz employé est le même.

Beaucoup s’interroge de constater que leur groupe Inverter s’obstine à leur délivrer une température d’eau qui semble fixe et autour de 35/48°C pour les PAC basse température.

Il faut d’abord considérer en priorité qu’une PAC avec compresseur à vitesse variable n’est pas une machine qui va délivrer une température variable, mais une machine qui est capable de délivrer une puissance thermique variable, la température de sortie d'eau ne sera que la conséquence de différents facteurs en causes.

Pour des raisons techniques et de rendement, les caractéristiques des PAC ont été définies d’une part par l’utilisation d’un gaz (actuellement le R 410A) et d’autre part par un compresseur répondant à divers critères de fonctionnement en relation avec le gaz utilisé et la puissance thermique du groupe.

Pour rester dans des limites techniques adaptées aux matériels, aux gaz et aux lubrifiants employés, les ingénieurs de conception ont calculés la puissance des compresseurs employés qui déterminent le volume et la pression gaz balayé et un échangeur adapté en fonction de ce qui précédent, une température maxi de condensation comprise entre 42 et 51°C, ce qui donnera une température de sortie échangeur comprise entre 35/48°C (valeur maximum)

Il faut savoir que la régulation Inverter interne au groupe ne fonctionnera qu’entre les 2 températures de condensation indiquées 42°C et 51 °C, en dehors de cette fourchette, le groupe fonctionnera en quasi TOR, au dessus de 51°C, le groupe s’arrêtera, en dessous de 42°C le groupe restera en fonctionnement.

Il s’ensuit dans ce qui est exposé que la sortie d’eau de ces machines ne pourra qu’être comprise entre 35/48°C, en dehors de cette fourchette on ne fonctionnera pas en régulation proportionnelle, ce qui nécessitera d’avoir des émetteurs thermiques adaptés à ces températures, les émetteurs qui répondront le mieux a cette exigence seront les radiateurs à eau ou aux ventilo-convecteurs régulés en interne, les planchers chauffants nécessitant une eau de circulation comprise entre 30 et 25°C devront avoir une adaptation thermique annexe genre ballon tampon ou bouteille de mélange nécessitant un deuxième circulateur.

On pourra éventuellement, comme certains forumeurs l’ont réalisés, modifier la sonde de mesure de retour gaz pour modifier le réglage de la température de condensation, ce qui aura pour corollaire d’avoir une température d’eau mieux adaptée pour ces PC, mais avec pour conséquence une perte de puissance du groupe inverter, dans le cas de groupes surdimensionnés, la perte de puissance n’aura aucune conséquence apparente, pour les autres non-surdimensionné, il sera nécessaire de permettre aux résistances d’appoint de venir en aide lorsque cela sera nécessaire, on comprend facilement que la limite haute de la température de sortie eau de l’échangeur comparée à la température du local à chauffer, détermine un delta T°C qui sera déterminant pour la puissance transmise.

Les points de restriction principaux du système étant :
- le volume et pression limite du compresseur
- la nature du gaz employé
- le débit d’eau en circulation sur la partie hydraulique
- le delta T°C entre la température haute limite de la PAC et la température ambiante.

En ce qui me concerne, ma PAC Inverter Daikin a été installée en remplacement de chaudière sur des émetteurs mixtes, mon plancher chauffant est calculé pour une circulation d'eau au alentour de 38/40°C, ce qui correspond parfaitement aux exigences de la PAC, de ce fait, j'ai pu réaliser une régulation sur sonde d'ambiance qui pilote directement le groupe sur la fourchette de température corrrespondante au fonctionnement proportionnel de la PAC.
Modifié en dernier par ummolae le lun. mars 01, 2010 2:38 pm, modifié 2 fois.
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonsoir,

Merci Flowice de ces explications. J'ai enfin appréhendé le diagramme de Mollier :lol:
Si j'ai bien compris il y a pression constante entre la sortie compresseur et l'entrée du détendeur.
Donc quand Marcel11d dit que la température de condensation est de 63°, si je regarde sur le diagramme de Mollier nous sommes entre 40 et 41 Bars de pression : pas loin de la coupure en HP des MODULO qui coupe à 41.5 Bars.

Concernant les groupes MHI, ils ont une plage plus étendue. Ils peuvent effectivement condenser jusqu'à 63°. Pour ce qui concerne la limite basse elle doit effectivement se situer vers 42°.
Ce qui donne des températures d'eau de 37/58° environ (Si on part d'un Delta T de 5° entre la temp de Condensation et la temp de l'eau)

Avec les modifs on peut voir sur un de mes graph une température d'eau de 25°, ce qui doit correspondre à une temp de condensation de 30° environ, mais je fait croire à la machine que la température de l'eau est à 38°, ce qui corobore la valeur de 42° en limite basse de temp de condensation.

UMMOLAE m'avais effectivement prévenu une perte de la puissance de la PAC, mais malgré un hiver plus rigoureux je n'ais pas eu de pb pour chauffer à la consigne (21°) sans appoint électrique; la PAC étant dimmensionnée à 100% des déperditions à -7°.

Pour en revenir aux explications de Marcel11D concernant le pilotage de l'inverter, j'ai recherché les mots Pulse Wide; PWM, IGBT dans la doc de 400 Pages au format PDF (Pas d'oubli possible, vive le document numérique :wink: ) et pas un terme trouvé :?:

Stéphane
ludovic80
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : lun. févr. 01, 2010 11:58 pm

Message par ludovic80 »

Rebonjour à tous.

Suite de notre probleme de dégivrage:

Je suis partie en vacances 1 semaine. Comme un utilisateur bien discipliné, j'ai programmé le mode vacances pour la semaine d'absence avec une température à 14°.

De retour ce jour, la pompe s'est bien remis en route. Elle a chauffé beaucoup car afin de remonter la température ambiante elle a maintenu la température de l'eau à 52°C et pour ce faire à régulé la puissance afin de maintenir la température à 52°C. (D'ailleurs, elle ne s'arrêté plus, j'ai été obligé de l'arrêter moi même... et de la remttre en route....mais bon soit....) Et là, quelle surprise, elle dégivre comme une grande à -5° de température d'échangeur pour une temprature extérieure de 2°C. Elle s'arrête er redémarre comme d'hab, cad ne régule pas mais fonctionne en tout ou rien par tranche de 15 ou 20 minutes, mais pour le moment elle dégivre à la bonne tempréture....

Rubens: je t'invite à faire le test suivant. Mets le pourcenrage d'influence de la température ambiante à 0°C, puis tu remets le parametre 162 (ou168 je sais plus) à 60°. NOrmalement, elle va tourner non stop toute la journée et se réguler. PUis à la fin de la journée, tu remets tes paramètres comme tu les avais mis et si ça fait comme moi, elle devrait dégivrer normalement. Pour combien de temps je sais pas encore mais au moins une journée comme pour moi....

tiens moi au courant SVP :wink:
marcel11d
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : jeu. mai 01, 2008 3:35 pm

Message par marcel11d »

tu a raison c'est pas le parametre pulse wide mais le paramettre 05 external imput pluse imput on par contre le module igbt est le module des transistors mosfet de puissance de la carte inverter (le radiateur est visble dans la volute qui ensere l'helice.Comme tu peux le constaté si tu possede la doc du module modulo tous les schema hydraulique sont avec balon tampon est le ballon est imperatif pour un fonctionnement correcte.
si ta pac chauffe un ballon a 35° et que tu sort de l'eau a 25 ° pour ton plancher tant que l'eau du ballon est a 35° la pac reste a l'arret ou si elle baisse legerement tu fonctionera en montage inverter avec 1 rendement meilleur que ta solution de tromper les sondes et de lui faire cracher de l'eau a 25° et sans ballon
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Marcel11D,

Jette un coup d'oeil la dessus et tu verras que sans ballon tampon un groupe MHI est capable de sortir de l'eau à 25° en marche continu compresseur (Page 167 du manuel technique)
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11738.

Stéphane.
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonjour Marcel11D,

Quelques informations supplémentaires concernant la rubrique de la télécommande 05 External Input - Pulse Input ou level input
Image
On peut s'apercevoir que cette entrée sert a paramètrer le comportement du connecteur CNT et c'est tout.
Hors ce connecteur est simplement utilisé pour la gestion des sécuritées sur une modulo
(Controleur de débit, protection hors gel, aquastats de sécurité..) Voir schéma électrique ou le controlleur de débit + Marche/Arret donné par la régulation Elesta sur une Génius.

Si c'est cette entrée qui pilote l'inverter je veux bien me les c....r :shock:

Stéphane
ludovic80
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : lun. févr. 01, 2010 11:58 pm

Message par ludovic80 »

bon messieur, Ca y est, j'ai trouvé notre problème avec rubens mais j'ai malheureusement pas la solution ou la cause.

En fait, depuis plusieurs jours, le taux d'humidité était bas et donc j'ai regardé à plusieurs reprises la PAC et le givre ne se formait que très peu mais surtout très lentement. Du coup, lors d'un dégivrage , le givre était très faible et la température de dégivrage pile poil dans les clous du schema de steph.

aujourd'hui en fin de journée, une averse de pluie donc sol humide inévitablement et humidité dans l'air et hop givre rapidement formée à l'arrière de la PAC et hop plus de dégivrage même lorque la température de dégivrage et atteinte et le temps de fonctionnement aussi....

Quelqu'un a une idée de la cause et de la solution parceque la je sèche....ce qui est certain c'est que dès que le givre et trop important au moment ou les conditions sont réunis , hop le dégivrage ne se fait pas......

Nos deux experts ont une idée ?????
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

ben oui j' avais déjà remarqué ça, avec la neige de dimanche soir j' avais 1cm de glace sur l' échangeur!
aujourd' hui il y avait entre -3° et -4° dehors et pas de glace car on a un froid bien sec!
je vais appeler mon installateur aujourd' hui mais ce qui m' enbète c' est qu' avec ce temps je ne peux pas lui faire voir la panne!
Marcel11d, toi qui travail avec yack, as tu déjà eu ce probleme?