Circulateur Modulo

Répondre
avx
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mar. oct. 27, 2009 9:22 am

Circulateur Modulo

Message par avx »

Bonjour,

Je dispose d’une Yack modulo 100 ( auto installation)
Pour les jours rouges, un relais « commandé » par un sous-compteur coupe la PAC (ouverture du shunt ) et met la chaudière en fonctionnement.
Lorsque la PAC est arrêtée par l’ouverture du shunt, les circulateurs des Modulos tournent toujours.
Afin d’éviter cette consommation, j'ai ajouté, dans l'automatisation de la relève, un relais à ouverture retardé qui coupe les circulateurs des Modulos : pas de soucis de ce côté.

Par ailleurs, la régulation est assurée par par la télécommande RCE3 (sonde de retour d’air déportée).
En demi-saison la RCE3 arrête la PAC pendant de très longues périodes mais cela ne stoppe pas les circulateurs des Modulos !

Quelqu’un saurait-il si une « info » pourrait être récupérée au niveau des cartes électroniques situées dans les Modulos afin de commander le relais à ouverture retardé (le même qui coupe les circulateurs des Modulos lors de l’arrêt de la PAC les jours rouges).

Quelqu’un a-t-il le schéma des cartes électroniques situées dans les modulos ?

Merci, à bientôt.
JL
Répondre

Retourner vers « Section MITSUBISHI Heavy Industrie »