problème e49 defaut bp

Répondre
martial59
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. déc. 24, 2012 2:57 pm

problème e49 defaut bp

Message par martial59 »

bonjour a vous j'ai un défaut BP sur ma modulo 50 E49 a premier vu se serai un défaut connu sur yack j'ai rechargé ma pac l'année dernière et toujours le même problème les gens compétant sont difficile a trouver ^^.
Donc a se que vous dites il y a un sonde schrader a braser ? faut 'il directement braser l'écrou a la pièce du modul?
faire le vide je suppose aussi même si je suis a 0 en gaz.
donc pour résumer c'est bien l'écrou sur le tube de r410A qui se trouve sur la gauche du circulateur?
cordialement Image
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonsoir,

Il faut tout d'abord faire valider que le pb vient bien d'un perte de R410 et non pas d'un dysfonctionnement du pressostat.
La pose des manifolds par un frigoriste est la seule solution.
Si perte de gaz, il faut ensuite trouver la fuite. Ce n'est absolument pas dit que ce soit la valve schrader qui soit fuyarde, cela peut être un dudgeon ou une soudure fuyarde....

Il faudras ensuite récupérer le R410 restant dans l'installation avec une pompe de récupération, réparer la fuite (En profiter pour faire changer la Schrader), mettre sous pression d'azote à 30 Bars pendant 4 heures, tirer au vide et remplir de R410 en fonction de la longueur tuyauterie frigo.

Tout ceci ne peut être réalisé que par un frigoriste et il n'y a pas besoin qu'il soit spécialiste MHI pour réaliser cette intervention.

Stéphane
Répondre

Retourner vers « Section MITSUBISHI Heavy Industrie »