Bonjour,
hier ma Pac ne dégivrait plus, j'ai tout arrêté et ce matin plus moyen de la redémarrer.
La télécommande RCE 3 s'éteint au bout de 5 secondes....
PAC FDCVA 602HENR modulo 60

JEAN-LUC
jlct
Assidu
Assidu
 
Messages: 39
Inscription: Jeu Nov 08, 2012 11:58 am

PB avec PAC ..... résolu pour le redémarrage

Messagepar jlct » Sam DĂ©c 06, 2014 8:30 pm

Bonsoir,

la cause : température de l'eau des radiateurs inférieure à la température de départ sur le module intérieur....

la télécommande ne s'éteint plus .... je croise les doigts et j'attends le redémarrage de la pompe et je vais surveiller le dégivrage.

j'ai lu de nombreux posts Ă  ce sujet mais volontiers preneur de conseils.

Jean-Luc.
jlct
Assidu
Assidu
 
Messages: 39
Inscription: Jeu Nov 08, 2012 11:58 am

Re: PB avec PAC .....

Messagepar VincentN » Jeu DĂ©c 11, 2014 11:02 pm

Bonjour,
Je ne connais pas ta PAC ni même les régulations Mitsu mais bcp de PAC sont programmées pour ne pas fonctionner (ou à minima dégivrer) si la T° du circuit n'atteint pas un certain seuil.
Ce seuil varie en fonction des marques et/ou de la présence de glycol pour les PAC mono-blocs pour protéger l'échangeur gaz/eau d'une prise en glace lors d'un dégivrage.

Regarde dans ta doc si une telle condition existe et si la T° de ton circuit est suffisante.
As-tu un autre moyen de (pré)chauffer le circuit (chaudière en relève, appoints électriques,…) ?
Si oui, essaye de les forcer (je sais, ça n'est pas très bon pour le porte-feuille mais moins qu'un échangeur qui claque !) et relance ta PAC quand la T° du circuit sera > 25°.
Avatar de l’utilisateur
VincentN
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 4108
Inscription: Mar FĂ©v 12, 2008 1:25 am
Localisation: Yvelines