Bonjour
Abaisser la T° de l'eau de chauffage en ouvrant les robinets th et coudes de réglage des radiateurs.
Mettre le circulateur de distribution chauffage en fonctionnement permanent (un thermostat peut couper ce dernier si la T° extérieure devient > +- 18°)

L'eau de chauffage sera plus basse (entre 25 et 45°) et le COP sera meilleur ainsi que le confort (T°ambiante plus stable).

Reste a voir comment agir sur la PAC pour réguler cette T° ambiante (loi d'eau , commande PAC par un thermostat d'ambiance , ...)

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Ma fille : BBC 2012 130m2 Altherma EKHBH008BB6v3/ERHQ007BBv3 sur P.C. Rehau avec T.A. EKRTWA
jld82