bon c' est à mon tour maintenant d' avoir de la glace sur l' echangeur!
elle oublie de passer en dégivrage, ça descend jusqu' à THO R1/2 <-20°c!
autant l' ancienne dégivrai tres souvent autant celle là je ne l' ai pas vu dégivrer une seule fois!
ludovic80
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : lun. févr. 01, 2010 11:58 pm

Message par ludovic80 »

si t'as la réponse je suis preneur....

Si ça peut te rassurer, au bout d'un moment elle dégivre quand elle est à -20°depuis 15 minutes au moins.....ceux qui me fait penser que ça vient d'un paramétrage qui fait que c'est pas la température de l'échangeur qui est pris en compte...

et du coup ton ventilo fait du bruit ?
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

ma platine ext n' est pas parametré comme celle de lolo80, mon U.E est un FDC100VN.
tout les SW sont sur off sauf SW4-1 et 2 sur ON
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonjour,

Le groupe de LOLO80 est un modéle FDCVA, et le tiens un FDC; les platines ne sont pas identiques.
Seul le Switch 3.1 concerne le dégivrage et c'est le méme entre les 2 modéles.
Le passer à ON permet de remonter la courbe de dégivrage.
voir Doc içi
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 5&start=45

Stéphane
rubens
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
Localisation : rhône

Message par rubens »

les platines se ressemblent comme 2 gouttes d' eau mais effectivement j' ai bien précisé que le mien est un FDC100vn :!: :wink: