Pb étrange ...

Message par jjb40 »

Bonjour à tous,
Malgré le peu d'activité dans cette rubrique, en désespoir de cause, je tente quand même ma chance ...

Je rencontre actuellement un gros problème avec ma PAC sol/eau, solo 12 triphasée de chez Avenir Energie.
Cette PAC fonctionne en R22 (je sais, ça part mal ), captage horizontal de 320m² pour 160m² chauffés.
Je n'ai plus de contrat d'entretien sur cette PAC, pour cause de ... mésentente avec l'installateur (3 semaines de délai d'intervention quand on est sous contrat ... ça énerve, mais bref, le sujet n'est pas là)

Cette PAC me sert pour l'eau chaude sanitaire (prioritaire bien sûr) et pour un plancher chauffant hydraulique (Etage + RDC).

Je vais essayer d'être précis et concis:
Une vanne trois voies en sortie de PAC dirige l'eau chaude :
- soit sur le ballon d'eau chaude sanitaire
- soit dans les boucles du plancher

Cette PAC a très bien marché pendant 11 ans (à qq pannes près de temps en temps), mais aujourd'hui:
- l'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement (c'est ça qui est troublant)
- le plancher chauffant ne chauffe plus ...

Ce que je constate:
- en production d'eau chaude, le tuyau d'eau en sortie de l'échangeur est très chaud, les tuyaux de R22 traversant l'échangeur sont brûlants, c'est donc normal
- dès que la vanne trois voie bascule sur le plancher chauffant, le tuyau d'eau en sortie de l'échangeur refroidit instantanément alors que les tuyaux de R22 restent brûlants. J'ai beau attendre, la température du circuit hydraulique ne dépasse pas les 27 degrés, le compresseur ne s'arrête pas et du givre apparaît sur les tuyaux hp dans la PAC.

Ce que j'ai déjà fait:
- croyant à la vanne trois voie HS, je l'ai démontée et vérifiée: elle fonctionne très bien (en plus, en position repos hors alimentation, elle est en position chauffage ...)
- croyant au circulateur faiblard, je l'ai remplacé: aucun changement
- croyant au plancher bouché: j'ai complètement rincé tout le circuit, boucle après boucle, RDC et étage. L'eau était rouge mais très fluide et sans dépôt (excessif). Aucun changement.

La vérité ...
J'ai une micro-fuite dans le circuit HP depuis 5 ans ... il m'a fallu dernièrement descendre le seuil minimum du pressostat (de 2 bars à 1 bar) car la PAC se mettait en sécurité. Les symptômes décrits peuvent ils être en rapport avec ce problème ? (ce qui signifierait la mort de ma PAC R22 ...)

Merci beaucoup de votre aide

Cdt
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Pb étrange ...

Message par arnal.dz »

Si t'as un manque de gaz y'a un manque de puissance fatalement.

1- Il reste assez de puissance pour faire de l'ECS malgré tout
2- Si fuite il y a, il faut la réparé urgement !!
3- Faire tourné une géo en capteur horizontal avec une fuite de gaz c'est super risqué !!! Si ton échangeur gèle et casse --> tout est mort ... :roll:

Je te conseil de faire une recherche de fuite + changement de gaz (rétrofit) car le R22 n'est plus vendu mais des gaz de substitution existe mais avec un rendement amoindrie.

a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
jjb40
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. déc. 06, 2014 12:38 pm

Re: Pb étrange ...

Message par jjb40 »

Merci beaucoup Arnal.dz pour cette réponse rapide.
Je crains fort que tu aies raison ... ma production d'ECS prend de plus en plus de temps.
Normalement, j'ai encore un mois pour faire réparer la fuite et conserver du R22, il est interdit en "recyclage" à partir du 1er janvier 2015. Le problème est de trouver quelqu'un qui soit prêt à le faire ...
Aucune entreprise n'accepte de le faire.
D'un autre côté, un retrofit m'est proposé à 8000 euros !
Soi disant qu'il n'existe pas de remplaçant au R22 pour mon compresseur (pourtant un Copeland Scroll) et qu'il faut quasiment tout changer.
Ce qui me fait surtout rager, c'est que le discours n'était pas le même lorsque j'ai signé pour l'installation complète en 2003 ... le changement de gaz ne posait pas de problème !

Pour 8000 euros, je préfère changer pour une autre PAC ... voire une chaudière ! Et surtout ailleurs !
Si tu as une solution à me proposer (je suis dans les Landes)
Merci
+
JJB40
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: Pb étrange ...

Message par Fab77100 »

Bonjour,

8000€ pour un retrofit parait légèrement abusé quand même, vous avez le détail du devis?

Cordialement
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: Pb étrange ...

Message par ummolae »

jjb40 a écrit :Soi disant qu'il n'existe pas de remplaçant au R22 pour mon compresseur (pourtant un Copeland Scroll) et qu'il faut quasiment tout changer.
Beaucoup de frigoristes ne connaissent pas bien leur métier, il existe un remplaçant du R22, c'est un nouveau gaz le R417A ou référencé sous l'appellation ISCEON 59, c'est le remplaçant idéal pour les machines frappées par l'interdiction du R22 depuis le 01/01/2015, l'huile de lubrification est la même. A vendre là -->http://www.climalife.dehon.fr/r-417a-is ... how/id/268