Pb étrange ...
Posté : sam. déc. 06, 2014 2:07 pm
Bonjour à tous,
Malgré le peu d'activité dans cette rubrique, en désespoir de cause, je tente quand même ma chance ...
Je rencontre actuellement un gros problème avec ma PAC sol/eau, solo 12 triphasée de chez Avenir Energie.
Cette PAC fonctionne en R22 (je sais, ça part mal ), captage horizontal de 320m² pour 160m² chauffés.
Je n'ai plus de contrat d'entretien sur cette PAC, pour cause de ... mésentente avec l'installateur (3 semaines de délai d'intervention quand on est sous contrat ... ça énerve, mais bref, le sujet n'est pas là)
Cette PAC me sert pour l'eau chaude sanitaire (prioritaire bien sûr) et pour un plancher chauffant hydraulique (Etage + RDC).
Je vais essayer d'être précis et concis:
Une vanne trois voies en sortie de PAC dirige l'eau chaude :
- soit sur le ballon d'eau chaude sanitaire
- soit dans les boucles du plancher
Cette PAC a très bien marché pendant 11 ans (à qq pannes près de temps en temps), mais aujourd'hui:
- l'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement (c'est ça qui est troublant)
- le plancher chauffant ne chauffe plus ...
Ce que je constate:
- en production d'eau chaude, le tuyau d'eau en sortie de l'échangeur est très chaud, les tuyaux de R22 traversant l'échangeur sont brûlants, c'est donc normal
- dès que la vanne trois voie bascule sur le plancher chauffant, le tuyau d'eau en sortie de l'échangeur refroidit instantanément alors que les tuyaux de R22 restent brûlants. J'ai beau attendre, la température du circuit hydraulique ne dépasse pas les 27 degrés, le compresseur ne s'arrête pas et du givre apparaît sur les tuyaux hp dans la PAC.
Ce que j'ai déjà fait:
- croyant à la vanne trois voie HS, je l'ai démontée et vérifiée: elle fonctionne très bien (en plus, en position repos hors alimentation, elle est en position chauffage ...)
- croyant au circulateur faiblard, je l'ai remplacé: aucun changement
- croyant au plancher bouché: j'ai complètement rincé tout le circuit, boucle après boucle, RDC et étage. L'eau était rouge mais très fluide et sans dépôt (excessif). Aucun changement.
La vérité ...
J'ai une micro-fuite dans le circuit HP depuis 5 ans ... il m'a fallu dernièrement descendre le seuil minimum du pressostat (de 2 bars à 1 bar) car la PAC se mettait en sécurité. Les symptômes décrits peuvent ils être en rapport avec ce problème ? (ce qui signifierait la mort de ma PAC R22 ...)
Merci beaucoup de votre aide
Cdt
Malgré le peu d'activité dans cette rubrique, en désespoir de cause, je tente quand même ma chance ...
Je rencontre actuellement un gros problème avec ma PAC sol/eau, solo 12 triphasée de chez Avenir Energie.
Cette PAC fonctionne en R22 (je sais, ça part mal ), captage horizontal de 320m² pour 160m² chauffés.
Je n'ai plus de contrat d'entretien sur cette PAC, pour cause de ... mésentente avec l'installateur (3 semaines de délai d'intervention quand on est sous contrat ... ça énerve, mais bref, le sujet n'est pas là)
Cette PAC me sert pour l'eau chaude sanitaire (prioritaire bien sûr) et pour un plancher chauffant hydraulique (Etage + RDC).
Je vais essayer d'être précis et concis:
Une vanne trois voies en sortie de PAC dirige l'eau chaude :
- soit sur le ballon d'eau chaude sanitaire
- soit dans les boucles du plancher
Cette PAC a très bien marché pendant 11 ans (à qq pannes près de temps en temps), mais aujourd'hui:
- l'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement (c'est ça qui est troublant)
- le plancher chauffant ne chauffe plus ...
Ce que je constate:
- en production d'eau chaude, le tuyau d'eau en sortie de l'échangeur est très chaud, les tuyaux de R22 traversant l'échangeur sont brûlants, c'est donc normal
- dès que la vanne trois voie bascule sur le plancher chauffant, le tuyau d'eau en sortie de l'échangeur refroidit instantanément alors que les tuyaux de R22 restent brûlants. J'ai beau attendre, la température du circuit hydraulique ne dépasse pas les 27 degrés, le compresseur ne s'arrête pas et du givre apparaît sur les tuyaux hp dans la PAC.
Ce que j'ai déjà fait:
- croyant à la vanne trois voie HS, je l'ai démontée et vérifiée: elle fonctionne très bien (en plus, en position repos hors alimentation, elle est en position chauffage ...)
- croyant au circulateur faiblard, je l'ai remplacé: aucun changement
- croyant au plancher bouché: j'ai complètement rincé tout le circuit, boucle après boucle, RDC et étage. L'eau était rouge mais très fluide et sans dépôt (excessif). Aucun changement.
La vérité ...
J'ai une micro-fuite dans le circuit HP depuis 5 ans ... il m'a fallu dernièrement descendre le seuil minimum du pressostat (de 2 bars à 1 bar) car la PAC se mettait en sécurité. Les symptômes décrits peuvent ils être en rapport avec ce problème ? (ce qui signifierait la mort de ma PAC R22 ...)
Merci beaucoup de votre aide