Page 1 sur 1

Panne PAC waterkotte

Posté : sam. nov. 11, 2023 12:42 pm
par Marco33
ImageBonjour a tous
Ma maison, acheté il y a 3 ans, est équipé d'une PAC eau eau waterkotte.
Je viens de la remettre en route et celle-ci ne veut pas démarrer. Il s'affiche le message suivant "I011 Interruption sortie SC<ok" la description dans le manuel est température de départ captage <Ok.
Je dois dire que le vendeur n'a pas su m'expliquer le fonctionnement de la PAC!
Je fais peut être une erreur de l'éteindre complètement pendant la période estivale?
Merci a vous de votre aide

Re: Panne PAC waterkotte

Posté : dim. déc. 03, 2023 9:40 pm
par kroogy
Salut,

Ce message survient lorsque la température sortie captage descend en-dessous d'une valeur réglée par l'installateur. (dépendant du type de captage).

Je vois plusieurs causes possoble:
-la sonde de température sortie captage défaillante
-le circulateur captage ne tourne pas
-un filtre encrassé ou tout chose réduisant drastiquement le débit captage.