Bonjour,
Je rencontre de grosses difficultés de dégivrage sur une PAC Atlantic Airéo R/O 10, ce qui me semble être une machine assez semblable à l'Aqualis de CIAT.
A priori, je n'ai plus de dégivrage de l'évaporateur.
J'ai essayé d'alimenter électriquement en direct la vanne 4 voies, elle claque bien.
Par contre, il n'y a aucun changement au niveau de la direction prise par le fluide.
L'évaporateur reste toujours aussi froid, même en alimentant ou pas d'ailleurs la vanne 4 voies.
Du coup, je me pose des questions sur le tiroir de la vanne 4 voies. Peut-il resté bloqué dans la vanne 4 voies ? Pourtant on l'entend bien "claqué" lors de l'alimentation de la bobine !
Comment est géré le dégivrage sur cette machine ?
Autre piste peut-être, la sonde extérieure qui déconne peut-être ...
Je précise aussi qu'il n'y a pas de déclenchement des pressostats HP et BP, mais je trouve que la température de refoulement est très élevée.
Merci,
Cordialement
Problème dégivrage PAC Atlantic Airéo R/O 10
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : mer. déc. 07, 2011 8:25 pm
- Localisation : Meurthe et Moselle
Retourner vers « Section ATLANTIC FUJITSU »
Aller à
- Le forum est revenu à une version de 2015
- ↳ Une première victoire
- Annonces; emplois; pubs des professionnels
- ↳ Professionnels, présentez-vous et faites votre publicité en toute liberté
- ↳ Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres
- ↳ Recherches et offres d'emplois
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses
- ↳ Monitoring des consos et des performances
- ↳ Commentez l'actualité - Actualité produits - On en parle dans la presse
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Les moyens de locomotion alternatifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- ↳ Les autres moyens alternatifs et prospective
- Construction
- ↳ Questions sur les principes de construction
- ↳ Isolation et économies d'énergie
- Pompes à chaleur
- ↳ Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section GEOTHERMIK - Section WAVIN
- ↳ Section MITSUBISHI Heavy Industrie
- ↳ Section MITSUBISHI Electric
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur
- ↳ Votre installation - Pompes à chaleur
- Chauffage au bois
- ↳ Le bois en granules, pellets, bûches...
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
- ↳ Votre installation - Solaire THERMIQUE
- ↳ Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
- ↳ Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
- ↳ Le crédit d'impôts et les aides en France et en Belgique
- ↳ Documentations techniques et aides financières