température érronée sur commande sans fil T78

Posté : mar. avr. 30, 2013 9:35 pm
par dbercy
salut

sur une alféa évolution 6, la commande déportée T78 indique une température intérieure inf de 2° à la réalité!
y a t'il un ajustement possible dans les paramètres?
quelqu'un possède t'il les paramètres OEM?

Cette commande T78 a été changée suite a des problèmes de transmission et l'ancienne T78 avait déjà le même symptômes de décalage de tempé.

sonde d'ambiance

Posté : mer. mai 01, 2013 7:50 am
par jojopo
Bonjour Dbercy,

Une réponse concernant la sonde d' ambiance.
Celle ci se règle avec le paramètre 54 sur la régulation.
appui sur ok après tourner molette sur interface utilisateur,appui de 6s sur la touche info faire le choix spécialiste, valider avec ok,revenir sur interface utilisateur régler le paramètre 54 quitter en appuyant sur ok.
A+

Documentation Siemens

Posté : mer. mai 01, 2013 8:42 am
par jojopo
Rebonjour,
Les liens Amzair Albatros ne fonctionne plus, je possède cette documentation en français en PDF je ne sais comment l'envoyer.
Un lien vers une documentation certains paramètres manque d'autres sont en trop.
A voir.
A+




http://www.mhgfrance.fr/pdf/SIEMENS_RVS-QAA.pdf

Régulation Albatros RVS561

Posté : mer. mai 01, 2013 9:57 am
par alain30
Bonjour "les Atlantistes"


Voici la Régulation RVS51 qui est sur les HT Amzair en Français, pratiquement identique à la RVS 41. (bien utile pour comparer avec la doc en Anglais RVS 41 :lol:
RVS51_albatros siemens Amzair.pdf - 1.8 MB
Ici la Régulation RVS41 qui est sur les Atlantic (en Anglais :oops: )
RVS61-41_User-Manual_U2355en_02.pdf - 2.6 MB
dbercy a écrit :
sur une alféa évolution 6, la commande déportée T78 indique une température intérieure inf de 2° à la réalité!
y a t'il un ajustement possible dans les paramètres?
quelqu'un possède t'il les paramètres OEM?

Cette commande T78 a été changée suite a des problèmes de transmission et l'ancienne T78 avait déjà le même symptômes de décalage de tempé.
Vraiment pas de bol avec la T78, perso la T°C ambiante "à un poil près" est conforme au 1-wire , au thermomètre à sonde et au thermomètre infra rouge.
Comme te l'indique Jopojo c'est le paramètre 54
jopojo a écrit : Les liens Amzair Albatros ne fonctionne plus, je possède cette documentation en français en PDF je ne sais comment l'envoyer.
Par exemple tu utilises un service de stockage et partage de fichiers (mais il y en a une multitude) : sendbox.
http://www.sendbox.fr/

tu cliques parcourir, tu sélectionnes ton fichier , envoyer le fichier, lien pour des forums , copier et coller dans ton post: voilou.


Cordialement,

Alain30.

Posté : mer. mai 01, 2013 10:13 am
par jojopo

Posté : mer. mai 01, 2013 1:55 pm
par dbercy
salut les gars

pas de paramètre 54 sur ma doc! :evil: en fait la doc atlantic est incomplete!! ils ont peur de quoi chez atlantic? même mon installateur agréé atlantic n'est pas au courant de cette compensation??
je vais donc vérifier directement sur la T78
En tout état de cause, mes 2 T78 testées ont le même défaut: minoration de 2° de la valeur réelle! :shock:

les liens mis en ligne indiquent une error après chaque tentative de telechargement! :cry:
auriez vous cette doc en français rvs 41/61?

Posté : dim. mai 05, 2013 7:02 pm
par dbercy
Merci alain pour la doc en francais amzair.
cette doc est beaucoup plus complete (et en français) que celle d'atlantic! allez savoir pourquoi?
db :wink:

Posté : mar. mai 21, 2013 1:41 pm
par dbercy
Salut a tous

je viens de procéder au réglage 54 : étalonnage du th.
en arrivant j'avais 19° de tempé affiché, au lieu de 20° affiché sur un thermomètre.
je procède donc à une augmentation de 1° pour équilibrer avec le réglage 54.
il passe à 20,6°!! :shock: curieux!
je remet à nouveau la valeur 54 à 0 et passe cette fois à 20°!
de plus, je m’aperçois qu'il n'y a pas de transition, les valeurs indiquées sur le T78 incrémente de 0,5° au lieu de 0,1° attendu!

bizarre ce th! actuellement revenu à la valeur initiale (54=0), la température indiquée est correct mais passe de 0,5 en 0,5°!

y aurait il un autre paramétrage insoupçonné? Image

Posté : mer. oct. 30, 2013 12:30 pm
par westfalia
salut bercy

j'ai le meme soucis chez moi sur la sonde t78 par contre sur la commande à distance, la mesure est juste.
Peut etre ce decallage vient il de ta proximité qui "rechauffe la sonde" ou de ta main qui influe sur la valeur enregistrée ???