Message par sentissent »

Bonjour à tous,

je dispose d'une Alféa Evolution (modèle 1) couplée avec une sonde d'ambiance T78.
Je souhaite désactiver la sonde d'ambiance qui semble être plus source de désagrément que de véritable atout pour mieux chauffer.
Tout cela afin que :
- la PAC ne régule que sur loi d'eau
- évite au module extérieur de tourner à 100% (source de conso et surtout de bruit... à 100% la PAC fait le bruit d'un avion)

Je voudrais connaître la procédure sachant que j'ai bien la notice de la sonde mais elle ne donne pas le processus inverse, i.e : enlever la sonde !

Pour le moment je l'ai simplement débranchée mais bien sûr j'ai un message d'erreur C60 car le module hydro ne la trouve pas et que dans les paramètres, ce dernier attend une sonde avec 20% d'influence.

Néanmoins, je me pose aussi une autre question : depuis que j'ai déconnecté la sonde mon circulateur ne se coupe plus : il tourne tout le temps. Est-ce normal ?

Merci de bien vouloir m'aider dans cette "quête" !
jeremie57
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : dim. janv. 04, 2015 9:26 pm

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par jeremie57 »

Bonjour sentissent,

Pour fonctionner uniquement en loi d'eau, pourquoi ne règles-tu pas le paramètre d'influence de la sonde intérieure à 0% ?
Cela te permettrait de continuer de bénéficier des fonctionnalités de la sonde intérieure.

En ce qui concerne ton circulateur, je n'en suis pas sûr mais j'imagine qu'il attend d'atteindre la température intérieure lui indiquant de se couper. (de mémoire, par défaut : 0.5°C de plus de la consigne)
Or, il n'a plus la valeur de la température intérieure....
PAC Air/Eau Atlantic Alféa extensa duo + 6kW
sentissent
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. janv. 18, 2015 10:32 am

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par sentissent »

Merci jeremie57.

l'influence sur cette unité ne peut se régler que sur minimum 1%.
Je vais donc la régler ainsi pour voir.
Néanmoins j'aurais bien voulu savoir comment réellement la désactiver (désinstaller dans les options).
Le top serait de savoir comment "reseter" le module hydro afin que celui-ci ne cherche pas de sonde.

Pour le moment j'ai cela en parametres :
temp. consigne : 21°
param 66 : 0,30
param 68 : 0
param 73 : 20%

Quelqu'un sur le coup ?
Merci d'avance.
jeremie57
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : dim. janv. 04, 2015 9:26 pm

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par jeremie57 »

Peut-être devrais-tu contacter alfea38 qui rencontre le même problème que toi ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 59&t=16395
PAC Air/Eau Atlantic Alféa extensa duo + 6kW
sentissent
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. janv. 18, 2015 10:32 am

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par sentissent »

bon j'ai appelé le service technique atlantic. On me dit de faire un reset (param 94).
Je l'ai fait.

Remise en tension : toujours erreur C60.

Savez-vous comment faire un vrai reset de la PAC ?

Merci d'avance.
alfea38
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. déc. 02, 2013 2:45 pm

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par alfea38 »

Bonjour sentissent,

Je suis dans la même situation que toi, j'aimerais supprimer ma sonde d'ambiance, j'ai tout essayé au niveau de réglages ( Reset Réglage 94, démontage des bornes de connexion directement sur la carte etc....) et toujours l'erreur C60 qui arrive au bout de 5min :(

Petit question sentissent ta sonde d'ambiance c'est une T58 (comme dans le titre) ou T78 comme dans ton 1er message ?

Concernant le circulateur, il me semble que sur une régulation sur loi d'eau uniquement il est normal qu'il tourne en permanence car l'arret/démarrage de la PAC ce fait sur la T°C de retour.

J'ai essayé aussi les réglages de plage horaires mais à cause d'un paramètre de démarrage par anticipation
ca marche pas comme je le veux... (La pompe peut démarrer jusqu’à 3heures avant l'heure prévu...)

Même si on arrive à la faire fonctionner en loi d'eau pur. Il manque des réglages important non accessible avec notre commande hydraulique ou avec la sonde d'ambiance...
Car si j'ai bien compris les différentes docs que j'ai lu. En gros la pompe démarre ou s'arrête en fonction de la T°C de retour.

-Param 5810 Differential HC at OT -10 °C
Correspond à la T°C à soustraire de la T°C de départ pour obtenir la T°C de retour attendu pour une T°C extérieur de -10°C (Par defaut -7°C)

-Param 2840 Switching diff return Temp. réglé par defaut sur 4°C (+2°C OFF, -2°C ON)
En gros si la T°C de retour est +2°C par rapport au retour calculé alors la PAC s'arrète.
Si la T°C de retour est de -2°C par rapport au retour calculé alors la PAC démarre.

Sans accès à ces 2 params le fonctionnement en loi d'eau pure risque de ne pas correspondre à tes attentes :S

Dans mon cas, sans la sonde la pompe tourne en permanence au alentour de 16%. Elle ne s'arrète plus :s

Pour en finir avec les réglages de cette PAC, je vais pour ma part acheter la Télécommande T78 qui donne accès à plus de paramètre normalement...
sentissent
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. janv. 18, 2015 10:32 am

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par sentissent »

Hello Alfea38,

oui c'est bien une T58 (coquille dans le 1er message).
Moi aussi j'ai tout essayé pour supprimer la sonde.
Ce qui me stresse en l'enlevant c'est la facture EDF pour le circulateur qui va tourner en permanence.
Je l'ai réglé sur la position environ "2" (sachant que cela va de 1 à 7) sur mode plancher chauffant (et pas radiateur).
Donc il va consommer s'il tourne en permanence...
c'est vraiment problématique cette installation !

Je vais prendre rdv avec une boite spécialisée pour faire un check-up de mon installation.

PS : je ne suis pas sur que la T78 nous apporte plus d'info : n'est ce pas uniquement une duplication de l'interface présente sur le module hydraulique ?
alfea38
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. déc. 02, 2013 2:45 pm

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par alfea38 »

Ça marche, La T58 est bien la version sans fil du T55 ?
Mon chauffagiste a essayé de m'en installer une mais ça ne marchait pas... du coup je suis avec la T55

Concernant ton circulateur tu as pas mal de positions, sur mon Alfea Evolution 8, je n'ai que 3 positions...
I : Déconseillée
II : Radiateur
III : Plancher chauffant / radiateur.

Pour la consommation, c'est de l'ordre de 80 à 150 watts de mémoire. C'est pas énorme, je suis presque sur que ta télé + box + cumulé etc... consomme plus que le circulateur.

Normalement si, la T78 permet d'accéder à bcp plus de réglages et encore plus avec un code OEM. (qu'il faudra que je me procure).

Car notre interface du module hydraulique est vraiment basique... (Tu n'as bien que des boutons sur l'interface hydraulique ?)

De ton coté quel est le problème à l'utilisation de la sonde d'ambiance ?
Pour ma part mon soucis est du à l'influence de mon poêle à bois. La pompe est coupée trop long temps et le plancher ce refroidit trop... puis PAC à 100% pour rattraper...
sentissent
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. janv. 18, 2015 10:32 am

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par sentissent »

I : Déconseillée
II : Radiateur
III : Plancher chauffant / radiateur.

tu es sur de cela ? j'avais cru comprendre que c'était l'inverse ?

Moi le pb c'est que la maison est bien isolée.
Et que quand la pièce à vivre (64m2) est à bonne température elle le reste longtemps donc pas de déclenchement de la pompe sauf que le reste de la maison (chambre et autres) se refroidissent. Et même chose que toi, comme plus rien ne fonctionne (ni PAC, ni circulateur) pendant longtemps : la pac se déclenche, tourne à 100% (bruit énorme du compresseur) et sensation de froid le temps que tout ce petit monde se réchauffe.

Mierda !
alfea38
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. déc. 02, 2013 2:45 pm

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par alfea38 »

Je viens de vérifier sur la doc de ma Alfea Evolution j'ai bien ce descriptif
I : Déconseillée
II : Radiateur
III : Plancher chauffant / radiateur / Ventilo-convecteur.

Mon chauffagiste me l'avait réglé sur II mais finalement j'ai modifier sur III comme la doc le précise.
Et pour l'instant ca marche bien, voir mieux. La PAC semble tourner moins fort. et ça chauffe bien. Après je suis pas un expert.

Tu as essayer de déplacer ta sonde d'endroit ? La mettre dans la zone qui se refroidit le plus par exemple et de baisser la consigne pour éviter d'avoir trop chaud dans la pièce principale.

Avec la T58 c'est plus simple vu qu'elle est sans fils.
sentissent
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. janv. 18, 2015 10:32 am

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par sentissent »

ah oui mais sur mon Alfea Evolution 1 (je pense avoir cette version et pas la 2) le circulateur propose deux postions avec chacune une variation allant de 1 à 7.
Les deux positions sont indiquées dans la notice ainsi :
- vitesse à débit variable pour radiateur
- vitesse à perte constante pour PC.

Ca te dit quelque chose ?

En ce qui me concerne je l'ai mis sur l'option 2 avec une vitesse à 4 (moyenne)
Lorsque j'avais vérifié mon installe, le circulateur était en position à débit variable (?) et en vitesse 7 (?).
alfea38
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. déc. 02, 2013 2:45 pm

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par alfea38 »

C'est étrange, on n'a pas le même circulateur. Tu es sur de ne pas avoir une version 2 ?

La mienne est une Alféa Evolution 8
(Code France 522326, Code international 522646)
Module Extérieur : AOYA 24 LALL (code 700724)
Module Hydraulique : 023140

Acheté et posée en 2013.

Tu as quoi comme référence ?
sentissent
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. janv. 18, 2015 10:32 am

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par sentissent »

alfea38 a écrit :La mienne est une Alféa Evolution 8
(Code France 522326, Code international 522646)
Module Extérieur : AOYA 24 LALL (code 700724)
Module Hydraulique : 023140
alors j'ai pas vraiment regardé en profondeur le modèle mais les notices me montrent les memes references !
WTF ?

j'arrive pas à te trouver une image du circulateur exacte mais ça ressemble à cela :
http://www.brasswaredealer.co.uk/media/ ... /wilo1.jpg
il manque dessus l'image les valeurs 1, 4 et 7 mais sinon c'est cela.
alfea38
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. déc. 02, 2013 2:45 pm

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par alfea38 »

C'est vraiment louche je sais pas quoi dire ...
Voici un extrait de la partie circulateur de ma doc.

Image
alfea38
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. déc. 02, 2013 2:45 pm

Re: désactiver sonde d'ambiance T58

Message par alfea38 »

Mon chauffagiste est venu faire l'entretien de ma PAC récemment, Je lui est posé la question vis à vis du circulateur. il ma confirmé qu'ils avaient changé de modèle. sentissent, tu dois donc avoir le nouveau modèle de régulateur (plus économe en énergie, et dynamique je crois).
Ma version est bcp plus rudimentaire, 3 vitesses et c'est tout.

Concernant la suppression d'une sonde, j'ai du nouveau.
il y a un mécanisme d'enregistrement des sondes par la carte de Régul. C'est pour cela qu'on obtient l'erreur C60 car la sonde est enregistrée et le simple fait de l'enlever ne suffit pas.

J'ai reçu ma T78, j'ai changé son mode pour la mettre en mode Interface Utilisateur (Pas en mode sonde).
J'ai eu l'erreur C60 et en regardant les différents params j'ai vu une fonction d'enregistrement des sondes...
Cela a supprimé l'erreur C60, c'est pourquoi le SAV t'as dit de faire un Reset mais apparemment ça ne suffit pas.
Répondre