Défaut B1 Bus KM EEV - Vitocal 300 A

Posté : mar. juin 07, 2022 9:55 pm
par amaraux
Bonjour,

La maison que j'ai acheté il y a 1 an possédait une PAC Viessmann Vitocal 300 A (Type AW-O-M) en panne lors de l'achat.
Je m'y penche seulement maintenant. Lors de la mise en route elle parait fonctionner et l'eau chauffe mais après quelques démarrage le défaut suivant apparait :
B1 Bus KM EEV
Cependant j'ai l'impression que la PAC continue de fonctionner même avec ce défaut. Est-ce dangereux de la laisser en marche avec ce défaut ?
Je n'ai rien trouve de spécial dans les documentation.

Merci d'avance

Re: Défaut B1 Bus KM EEV - Vitocal 300 A

Posté : mer. juin 08, 2022 9:16 am
par bubus
..B1 Bus KM EEV..
.. Est-ce dangereux de la laisser en marche avec ce défaut ?...
bonjour
pas de connaissance particulière sur cette machine mais dans le message d'erreur,qd on voit EEV ElectronicExpansionValve, on comprend que ça concerne le détendeur du circuit frigorifique .
ce lien pour comprendre le principe de fct du détendeur dans circuit frigorifique
https://www.abcclim.net/detendeur-electronique.html
l'actionneur du pointeau d'ouverture,fermeture est un moteur pas à pas (stepping motor)donc un peu plus compliqué à tester avec multimétre

avec cet élément important dans fct circuit FF, le problème peut être conséquent ; étonnant que cette apparition d'erreur ne mette pas en sécurité la pac!
donc à votre place, sans schéma électrique ou schéma d'implantation, je vérifierai que :
  • toutes les connections électroniques sur ce détendeur soient bien en place
  • je remonterai, en suivant câblage, au module électronique qui pilote cette vanne et vérifierai aussi la connectique
EEV.PNG
EEV_pos.PNG
si vous avez schéma d'implantation des organes et schémas électriques, ils sont les les bienvenus pour compréhension et aide au diagnostique

mais le + prudent serai, après 1er vérifs données ci-dessus, d'appeler un frigoriste familier avec ces détendeurs électroniques, très courant maintenant sur les pacs (malheureusement)

a plus

Re: Défaut B1 Bus KM EEV - Vitocal 300 A

Posté : mer. juin 22, 2022 12:04 pm
par amaraux
Bonjour merci beaucoup pour votre aide

Je vous confirme que la PAC ne se met pas en sécurité ce qui m'étonne aussi.

J'ai vérifié la connectique du détendeur et elle est ok
Coté module cela parait correct je met le document avec les photos en piece jointe (les photos sont trop volumineuses). Et hélas je n'ai pas les schémas électriques de l'installation
Doc1.pdf

Re: Défaut B1 Bus KM EEV - Vitocal 300 A

Posté : mer. juin 22, 2022 9:28 pm
par Vforce
Salut

Le défaut correspond va une perte de communication avec la carte EEV et la régulation, pas avec le détendeur lui même.

Regarde la connexion (J11 normalement) sur EEV (3 fils)