Phr11 qui n'obéit pas à la la consigne Aquaset

Message par megatruc »

Bonjour,

Comme dit dans le sujet, je possède une PAC PHR11 depuis 2007 et je trouve quelle phr11 qu'elle n'obéit pas à la la consigne Aquaset.

Pour information, j'ai une consigne de 16° à l'aquaset et généralement, j'ai 20° dans la maison.
Le soucis c'est quand ce moment, il fait plutôt froid et quand on approche les 0°, elle ne s'arrête plus.
Donc il fait plutôt 22° dans la maison, lorsque la consigne de l'aquaset est de 16°.

J'ai fait un relevé des paramètres en fonctionnement pendant ces moments.

Si quelqu'un peut éclairer mes lanternes.

Merci d'avance.


tt.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par megatruc le mar. févr. 07, 2023 9:54 pm, modifié 1 fois.
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Re: Phr11 qui n'obéit pas à la la consigne Aquaset

Message par albanco »

Bonsoir

Je vois que l installation n est pas récente, est ce que cela a déjà fonctionné.?
Il faudrait regarder la consigne Heat sur la pac ainsi que le paramètre H31.

Bonne soirée

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
megatruc
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : lun. mai 23, 2011 9:03 pm

Re: Phr11 qui n'obéit pas à la la consigne Aquaset

Message par megatruc »

Bonjour,

Ok , je regarde ça demain,

Merci
milan79
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. août 19, 2020 9:46 am

Re: Phr11 qui n'obéit pas à la la consigne Aquaset

Message par milan79 »

soucis identique sur le même modèle PHR115FAA
on est ensemble :D
megatruc
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : lun. mai 23, 2011 9:03 pm

Re: Phr11 qui n'obéit pas à la la consigne Aquaset

Message par megatruc »

Bonjour à tous,

Pour information, je trouve qu'elle fait des cycles de dégivrage abusif, dès la température approche Zéro.
Il faudrait regarder la consigne Heat sur la pac ainsi que le paramètre H31.
Alors le paramètre H31 est à 1.
soucis identique sur le même modèle PHR115FAA
on est ensemble :D
On va se monter un club, parce que quand même, elles fonctionnent pas mal ces PAC
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Re: Phr11 qui n'obéit pas à la la consigne Aquaset

Message par albanco »

Bonjour

H31 a 1 signifie que vous utilisez la régulation de la pompe a chaleur mais comme vous avez un aquaset vous avez 2 régulations en cascade.

Quand vous avez H31 a 0 c'est l'aquaset qui régule c'est a dire qu'il calcule la température d'eau de retour (prise pres de la carte electronique) et demande à la PAC de démarré pour atteindre cette température, la commande se fait par un contact tout ou rien. La pac recoit l'ordre elle démarre et s'arrête lorsque le contact d'ouvre.
SI vous avez Aquaset et h31 a 1 quand l'aquaset ferme le contact la PAC applique sa propre régulation selon les parmaetres qu'elle a, en gros elle fait ce qu'elle veut.

Mettez H31 a 0 , cela devrais mieux fonctionné.

Bonne fin de journée

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Re: Phr11 qui n'obéit pas à la la consigne Aquaset

Message par albanco »

Bonjour

H31 a 1 signifie que vous utilisez la régulation de la pompe a chaleur mais comme vous avez un aquaset vous avez 2 régulations en cascade.

Quand vous avez H31 a 0 c'est l'aquaset qui régule c'est a dire qu'il calcule la température d'eau de retour (prise pres de la carte electronique) et demande à la PAC de démarré pour atteindre cette température, la commande se fait par un contact tout ou rien. La pac recoit l'ordre elle démarre et s'arrête lorsque le contact d'ouvre.
SI vous avez Aquaset et h31 a 1 quand l'aquaset ferme le contact la PAC applique sa propre régulation selon les parmaetres qu'elle a, en gros elle fait ce qu'elle veut.

Mettez H31 a 0 , cela devrais mieux fonctionné.

Bonne fin de journée