Bonjour,
tout nouveau sur le forum, je mets en route pour la première fois une PAC SANYO (je crois sous marque de Panasonic). C'est une SANYO avec télécommande RCS-TM80g.
La PAC se met en route, je vois bien les 2 thermomètres aller et retour à 60° et 40° (ce que je demandais), mais aucun radiateur ne chauffe. Je n'ai pas la notice en français et les explications en anglais je comprends pas .... est-ce un pb de programmation ? je ne vois pas de vannes qui pourraient stopper la circulation ou non.
Merci de votre aide
réglage et mise en service SANYO
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : sam. oct. 09, 2021 9:13 am
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Re: réglage et mise en service SANYO
Bonjour
Ce n’est que le groupe qui est de marque SANYO, ce qu.il faudrait c.est la marque du module hydraulique dans la chaufferie
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Ce n’est que le groupe qui est de marque SANYO, ce qu.il faudrait c.est la marque du module hydraulique dans la chaufferie
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : sam. avr. 10, 2021 10:22 am
Re: réglage et mise en service SANYO
pour ma Sanyo CO2 il faut absolument que les les capteurs soient bien branchés. Si elle chauffe elle peut toujours être connectée à un échangeur de chaleur à plaques et un circulateur totalement indépendant pilotée par un thermostat d'ambiance. C'est mon cas, et l'eau passe d'abord dans le ballon tampon inox pour chauffer l'ECS. Plus simple c'est impossible à mon avis. Par les temps qui courent je préfère en rester à la simplicité, on a plusieurs saisons dans le cours d'une journée!