Défaut Securité : Panne "Pression Haute"

Répondre
Jat
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. déc. 09, 2012 10:27 am

Défaut Securité : Panne "Pression Haute"

Message par Jat »

Bonjour,

J'ai un problème avec mon système de géothermie sur nappe phréatique.

Depuis 2 semaines, j'ai la PAC qui se met en Sécurité : Pression Haute.

Il y a une semaine : il fallait juste appuyer sur l'écran tactile : sur le message panne et la PAC se relançait.

Aujourd'hui, elle se met de plus en plus en mode sécurité avec cette même panne.

J'ai vérifié tous les circulateurs et ils tournent tous.

La pression de mon circuit est bien à 1.5 bars.

C'est un système Vivreco Sysytèmes : Installé par un installateur qui n'existe plus. Vivreco est déjà venu en début d'année pour réparer cette panne.

J'ai essayé de réfléchir sur la cause de cette panne et là je ne sais plus où me diriger. Sauf appeler SAV Vivréco : mais j'ai vu les messages dans ce forum et je vois que les réponses sont bien techniques et complètes.

Déjà ce matin ellel était en panne quand je me suis réveillé ce matin. 15° dans la maison. J'ai appuyé sur l'écran et elle s'est remis en marche...et après 2 heures : Panne Pression Haute.

Est ce que quelqu'un peut m'aider ?

En vous remerciant de votre aide.

Cordialement,

Jat.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Je ne connais pas cette PAC mais les défauts Hautes pression peuvent venir du circuit des PC encrassés, Donc a vérifier en 1°
Mon gendre a eu ce souci et maintenant il a un pot a boue et pour le moment plus de souci.
Sur ma Wpl 18 avec radiateurs j'ai eu ce souci la 1° année, inexplicable, car elle ne l'a plus jamais fait depuis bientôt 5 ans.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Défaut Securité : Panne "Pression Haute"

Message par dbercy »

Jat a écrit : Depuis 2 semaines, j'ai la PAC qui se met en Sécurité : Pression Haute.
bonjour et bienvenue

as tu un filtre a tamis et/ou un pot à boues sur le circuit chauffage?
Jat
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. déc. 09, 2012 10:27 am

Re: Défaut Securité : Panne "Pression Haute"

Message par Jat »

dbercy a écrit :
Jat a écrit : Depuis 2 semaines, j'ai la PAC qui se met en Sécurité : Pression Haute.
bonjour et bienvenue

as tu un filtre a tamis et/ou un pot à boues sur le circuit chauffage?

Bonjour,

Merci pour l'accueil et de votre réponse.

J'ai un filtre a tamis et je l'ai déjà nettoyer plusieurs fois. C'est le filtre qui récupère l'eau du puit vers la PAC.

En juillet, Vivreco est venu changé le pressostat comme j'avais déjà eu cette panne. Peut être ça recommence ?

Cdlt,

Jat.
Jat
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. déc. 09, 2012 10:27 am

Message par Jat »

w36xb2w a écrit :Bonjour
Je ne connais pas cette PAC mais les défauts Hautes pression peuvent venir du circuit des PC encrassés, Donc a vérifier en 1°
Mon gendre a eu ce souci et maintenant il a un pot a boue et pour le moment plus de souci.
Sur ma Wpl 18 avec radiateurs j'ai eu ce souci la 1° année, inexplicable, car elle ne l'a plus jamais fait depuis bientôt 5 ans.

Bonjour,

Merci de votre réponse.

Qu'est-ce le circuit des PC ?

J'ai nettoyer plusieurs fois le filtre à tamis qui récupère l'eau du puit vers la PAC.

Vivreco est déjà venu en juillet pour cette même panne et ils ont changé le pressostat. Peut être ça recommence ?

Cdlt,

Jat.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

d'après ton manuel, l'indication "pression haute" est en rapport avec le circuit primaire du puits?

l'alarme coupure haute pression sur nos pacs air/eau indique un défaut de circulation du circuit aller et retour pac-chauffage dû parfois au filtre à tamis colmaté.

y a t'il une indication du delta T eau pac/puits?
Jat
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. déc. 09, 2012 10:27 am

Message par Jat »

dbercy a écrit :d'après ton manuel, l'indication "pression haute" est en rapport avec le circuit primaire du puits?

l'alarme coupure haute pression sur nos pacs air/eau indique un défaut de circulation du circuit aller et retour pac-chauffage dû parfois au filtre à tamis colmaté.

y a t'il une indication du delta T eau pac/puits?
Bonjour,

Je n'ai meme pas ce manuel...

Je ne sais pas ou c'est cette indication du delta T ou qu'est-ce ?

J'ai deja eu des pannes concernant le puit, mais l'indication de cette panne est : "debit puit".

Cdlt,

Jat
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

pour moi, le défaut hp est plus lié à ton circuit eau liaison pac-chauffage.
as tu un filtre a tamis ou pot à boues sur ton circuit radiateurs?
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

hello
en général HP
problème coté chauffage
courbe de chauffe ou température demandée trop haute
filtre et/ou pot a boues encrassé
manque d'eau
air dans le circuit
circulateur pas a la bonne vitesse (ou cavite ou est fichu)
vanne fermée, clapet anti retour bloqué
etc.
c'est l'plomb'art !