Salut Elf
Je reviens sur ta réponse à l'un de mes (nombreux) messages par rapport à ton eau de départ pour ton PC :
" La T° de départ est à 35..36° en mode chauffage,
Elle se stabilise à 23..25° 1/2 d'heure après l'arrêt et descend tranquillement vers 20° avant une nouvelle mise en marche. "
Je pense que tu parles ici des températures lues au niveau des thermomètres sur tes nourrices départs/retours de PC mais sur quelle valeur est positionnée ton aquastat ?
@+
Reigua
Je reviens sur ta réponse à l'un de mes (nombreux) messages par rapport à ton eau de départ pour ton PC :
" La T° de départ est à 35..36° en mode chauffage,
Elle se stabilise à 23..25° 1/2 d'heure après l'arrêt et descend tranquillement vers 20° avant une nouvelle mise en marche. "
Je pense que tu parles ici des températures lues au niveau des thermomètres sur tes nourrices départs/retours de PC mais sur quelle valeur est positionnée ton aquastat ?
@+
Reigua
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Re
Tu réponds vite, c'est bien
Les 40° que tu as réglé au niveau de l'aquastat ont-ils été vérifiés ? Car je ne sais pas trop si la molette est suffisament précise pour être certain que positionné sur 40°, on aura bien 40 en sortie et non pas 38 ou 37.
Car comme tu as pu t'en rendre compte, 3 ou 4 degrés de plus ou de moins est énorme en terme de chauffage.
@+
Reigua
Tu réponds vite, c'est bien
Les 40° que tu as réglé au niveau de l'aquastat ont-ils été vérifiés ? Car je ne sais pas trop si la molette est suffisament précise pour être certain que positionné sur 40°, on aura bien 40 en sortie et non pas 38 ou 37.
Car comme tu as pu t'en rendre compte, 3 ou 4 degrés de plus ou de moins est énorme en terme de chauffage.
@+
Reigua
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
- ptipoil
- Assidu
- Messages : 91
- Enregistré le : mar. déc. 06, 2005 8:16 pm
- Localisation : 45; DJU:2528
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Re
Non, je n'ai pas demandé à Ajtech.
Je vais peut-être les appeler demain...
Donc c'est à la régul d'adapter la valeur de la température d'eau du PC ? Es-tu sûr de ce que tu dis car je ne voyais pas du tout ça comme ça ?
Pour moi, la PAC se mettait en route et chauffait jusqu'à atteindre les 40° demandé sur l'aquastat et d'après ce que dis Elf, ce serait bien le cas car il dit bien que lorsqu'il a baissé l'aquastat à 35°, sa PAC faisait des courts cycles...
@+
Reigua
Non, je n'ai pas demandé à Ajtech.
Je vais peut-être les appeler demain...
Donc c'est à la régul d'adapter la valeur de la température d'eau du PC ? Es-tu sûr de ce que tu dis car je ne voyais pas du tout ça comme ça ?
Pour moi, la PAC se mettait en route et chauffait jusqu'à atteindre les 40° demandé sur l'aquastat et d'après ce que dis Elf, ce serait bien le cas car il dit bien que lorsqu'il a baissé l'aquastat à 35°, sa PAC faisait des courts cycles...
@+
Reigua
- ptipoil
- Assidu
- Messages : 91
- Enregistré le : mar. déc. 06, 2005 8:16 pm
- Localisation : 45; DJU:2528
bien sur ! si tu regle a 35°c, la pac demarre chauffe a 35°C et se met en securité ! puis elle s'arrete et des les 35°c perdu elle redemarre ...
Un cata !! je pense pour la conso et l'usure d ela PAC.
Oui je suis sur que la regul dela PAC regul par rapport a la sonde retour eau PC. Regarde la courbe dans "mon installation" j'ai une courbe sur un grapheur et on voit bien que la PAC regul grace a l'INVERTER !
ptipoil
Un cata !! je pense pour la conso et l'usure d ela PAC.
Oui je suis sur que la regul dela PAC regul par rapport a la sonde retour eau PC. Regarde la courbe dans "mon installation" j'ai une courbe sur un grapheur et on voit bien que la PAC regul grace a l'INVERTER !
ptipoil
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Salut Ptipoil
Ok, je comprends.
Pourrais-tu m'envoyer ton graphique à plus grand zoom cette adresse : Reigua@voila.fr
Dans ce cas, quelle est l'utilité de ma v3v manuelle si ce n'est pas "d'interdir" que la température d'eau de mon PC dépasse les 40° ?
Car si je mets mon aquastat à 45 ou 50° (pour mes radiateurs de l'étage), il faut bien que j'interdise de telle valeur pour mon PC ?
Je t'avouerai que ça se bouscule un peu dans ma p'tite tête
@+
Reigua
Ok, je comprends.
Pourrais-tu m'envoyer ton graphique à plus grand zoom cette adresse : Reigua@voila.fr
Dans ce cas, quelle est l'utilité de ma v3v manuelle si ce n'est pas "d'interdir" que la température d'eau de mon PC dépasse les 40° ?
Car si je mets mon aquastat à 45 ou 50° (pour mes radiateurs de l'étage), il faut bien que j'interdise de telle valeur pour mon PC ?
Je t'avouerai que ça se bouscule un peu dans ma p'tite tête
@+