Puissance et catalogue

Message par EGL »

Bonjour,

je suppose que les puissances mentionnées sur catalogue sont les puissances calorifiques en sortie des pac et non pas électriques en entrée non ?
Pouvez-vous confirmer ?

Si c'est le cas, comment savoir quel puissance d'abonnement edf faut-il pour chaque modèle de pac ?

Merci
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour,

en général les deux sont indiquées, il y a même la puissance frigorifique.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
EGL
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : ven. déc. 09, 2005 2:41 pm

Message par EGL »

Merci Cambon,

bien sûr si on a le catalogue complet mais que dire de ce type de sigle trouvées dans ce forum :

PAC CHAUF SEUL 5.77KW MONO E22P
PAC CHAUF SEUL 8.31KW MONO E24P
PAC CHAUF SEUL 10.21KW MONO E26P
PAC CHAUF SEUL 12.03KW TRI E42P
PAC CHAUF SEUL 16.29KW TRI E44P

mono et tri c'est sûrement la phase de l'abonnement edf mais dans ces cas la puissance indiquée est la thermique en sortie ou l'électrique en entrée ?
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

C'est la puissance calorifique que fournira au maximum la PAC.

Pour la puissance consommée, elle est donnée par:
P calo / COP, en théorie.
Pour le COP il faut recherché dans les doc des fabricants.

Mono ou Tri, c'est bien évidament monophasé ou triphasé.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Salut EGL,
Cherche sur ce lien, tu trouveras peut-être ton matériel, avec les données techniques mesurées dans des conditions objectives (les mêmes pour tous) :
http://www.promotelec.com/produits/labe ... eriels.htm

tu cliques ensuite sur :
- liste des générateurs ..........;
- additif à la liste .......;;
tu peux aussi les telecharger, car c'est de l'Excel
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison