Consommation électrique PAC triphasé - EMERALD
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. janv. 02, 2006 12:03 pm
REp
Re-bonjour,
Mon abonnement est 15 KW / 25 ampères en triphasé;
Je pensais que pour une pompe de 7,2 KW triphsé, qui représente moins de la moitié de la puissance de mon abonnement, il me resterait donc plus de la moitié de puissance pour le reste de mes appareils.
Avec une Intensité consommée en principe de 11,5 ampères environ sur chaque phase, d'après mes calculs, il me restait (pour une capacité de 25 ampères) plus de 13 ampères tjs sur chaque phase pour répartir mes autres appareils
Au lieu de cela, je me retrouve donc avec 20 ampères consommés sur chaque phase en débranchant tout le reste de mes appareils), plus sur la phase 2 la consommation de la pome de captage du puits, de 5 amères.
Tu vois donc que sur deux phases, il me reste 5 ampères "de place", sur la phse 2, je suis déjà à 20+ 5 = 25 ampères. Le moindre appareil qui se met en route fait sauter le disjoncteur.
De plus, 20 ampères sur chaque phase correspond à une PAC de 13,2 KW et non pas 7,2. Le double pratiquement !
Il me faudrait si je laissais comme ça, un abonnement EDF de 24 KW / 40 A, dont l'abonnement passe tout simplement de 30 ? à peine à plus de 61 ? par mois (732 ? ou 4800 F par an !)
Didier
Mon abonnement est 15 KW / 25 ampères en triphasé;
Je pensais que pour une pompe de 7,2 KW triphsé, qui représente moins de la moitié de la puissance de mon abonnement, il me resterait donc plus de la moitié de puissance pour le reste de mes appareils.
Avec une Intensité consommée en principe de 11,5 ampères environ sur chaque phase, d'après mes calculs, il me restait (pour une capacité de 25 ampères) plus de 13 ampères tjs sur chaque phase pour répartir mes autres appareils
Au lieu de cela, je me retrouve donc avec 20 ampères consommés sur chaque phase en débranchant tout le reste de mes appareils), plus sur la phase 2 la consommation de la pome de captage du puits, de 5 amères.
Tu vois donc que sur deux phases, il me reste 5 ampères "de place", sur la phse 2, je suis déjà à 20+ 5 = 25 ampères. Le moindre appareil qui se met en route fait sauter le disjoncteur.
De plus, 20 ampères sur chaque phase correspond à une PAC de 13,2 KW et non pas 7,2. Le double pratiquement !
Il me faudrait si je laissais comme ça, un abonnement EDF de 24 KW / 40 A, dont l'abonnement passe tout simplement de 30 ? à peine à plus de 61 ? par mois (732 ? ou 4800 F par an !)
Didier
- LOUL
- VIP Chaleurterre
- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
Didier,
Cest clair qu'il y a un vrai problème
Comme tu es dans la phase mise en service/mise au point, il faut que tu demandes au technicien d'intervenir, de faire des mesures avec ses appareils, à défaut de faire un recours en garantie auprès du fabricant, qui lui peut mandater un technicien plus pointu.
Je pense que tu as intérêt à les faire bouger, car le temps ne joue pas pour toi, et surtout d'éviter de payer le solde de ton install
@ +
Cest clair qu'il y a un vrai problème
Comme tu es dans la phase mise en service/mise au point, il faut que tu demandes au technicien d'intervenir, de faire des mesures avec ses appareils, à défaut de faire un recours en garantie auprès du fabricant, qui lui peut mandater un technicien plus pointu.
Je pense que tu as intérêt à les faire bouger, car le temps ne joue pas pour toi, et surtout d'éviter de payer le solde de ton install
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Salut,
il y a un truc bizare, si tu dis que la pompe prend 5 ampères, ça voudrait dire que sa puissance est de:
P=racine(3)x380x5x0.75=2468 w, ça me paraît beaucoup.
Comme dit LOUL, demande à la société qui te l'a installé de passer.
a+
il y a un truc bizare, si tu dis que la pompe prend 5 ampères, ça voudrait dire que sa puissance est de:
P=racine(3)x380x5x0.75=2468 w, ça me paraît beaucoup.
Comme dit LOUL, demande à la société qui te l'a installé de passer.
a+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- LOUL
- VIP Chaleurterre
- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
-
- Scotché au forum
- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
bonjour,
les 2 formules reviennent au meme la difference est que j'ai pris un voltage phase 220v ce qui donne plutot du 380 V en tri et au niveau cos phi j'avais pris 0.75 car c'etait proche de ce que j'avais pu mesurer sur ma pac+circulateur en comparant les watts et les va sur le compteur.
pour le cop je me mefie car il faut vraiment voir a quelle temperature de sortie cela correspond
par exemple sur une air/eau par 10 degres exterieurs (technibel)
tu as puissance fourni de 19kw
mais si l'eau est a 35 ca te coute 4,55 kw => cop 4,18
et si l'eau est a 45 degre ca te coute 5,3 kw => cop 3,58
alors pour peu que la temperature ballon soit reglee 50 degree .....
il faudrait avoir les carecteristiques de la pac.
A+
DP
les 2 formules reviennent au meme la difference est que j'ai pris un voltage phase 220v ce qui donne plutot du 380 V en tri et au niveau cos phi j'avais pris 0.75 car c'etait proche de ce que j'avais pu mesurer sur ma pac+circulateur en comparant les watts et les va sur le compteur.
pour le cop je me mefie car il faut vraiment voir a quelle temperature de sortie cela correspond
par exemple sur une air/eau par 10 degres exterieurs (technibel)
tu as puissance fourni de 19kw
mais si l'eau est a 35 ca te coute 4,55 kw => cop 4,18
et si l'eau est a 45 degre ca te coute 5,3 kw => cop 3,58
alors pour peu que la temperature ballon soit reglee 50 degree .....
il faudrait avoir les carecteristiques de la pac.
A+
DP