Bonsoir,

Comme j'ai du mal à faire le bon choix pour mon projet, je me suis amusé ces derniers jours à faire le comparatif des COP des PAC "homologuées PROMOTELEC", avec les chiffres officiels.

J'ai pris toutes les PAC, mais avec les critères :
- Air/Eau
- puissance > 9kW à 7°C
- monophasées
- en utilisation PC

Et voilà le résultat :
Image
(cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Bon j'avoue que j'ai été assez surpris du résultat:
- le meilleur c'est AMZAIR et de très loin, pourtant peu cité dans le Forum
- DIMPLEX = WARMTEC = BUDERUS, pas mal placé, ainsi que ADLER
- par contre les "best seller" genre AJTECH sont complètement dans les choux !!!!!!!!!

Bon sujet de réflexion ????????????????

@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Et maintenant les Puissances,

Toujours avec les chiffres officiels PROMOTELEC,
et les mêmes critères:

- Air/Eau
- Puissance > 9kw à 7°C
- monophasées
- utilisation PC

voilà le résultat :

Image

(cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Sur le même graph, j'ai superposé les déperditions que j'ai calculées pour ma maison (sans les +20%)

Il en ressort que AMZAIR est toujours le meilleur !
Qu'est-ce que vous en pensez ?

@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes

Message par pepere »

C'est pour ça que j'avais choisi cette marque ! Et quand on voie la taille de la bête par rapport à d'autre comme Daikin qui à la base est fait pour de la clim, c'est pas uniquement pour le plaisir de prendre de la place !
Maintenant cette marque commence à s'étendre et les prix aussi !!
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3440
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45

tableau

Message par chriis45 »

bonjour, j'ai les tableaux des pac technibel sous les yeux( on peut les trouver sur leur site ).
leur valeurs sans tenir comte du circulateur et de la perte de rendement avec l'antigel;
+7°Pc 11.5kw pa 2.55kw donc cop de 4.5 ( valeur annoncé sur la doc 4.37
-7°pc 7kw pa 2.75kw donc cop de 2.54

et donc ces valeurs ne correspondent pas du tout à celles que tu indiques sur le tableau
christophe
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3440
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45

pac

Message par chriis45 »

heuuu.. j'oubliais..
a titre d'informations... peux tu indiquer combien t' a couté la pac et son installation( sans le plancher chauffant, c'est pour pouvoir comparer)
merci
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Bonjour Chris,
Et c'est justement ça le problème : jusqu'à présent les constructeurs pouvaient annoncer n'importe quels chiffres dans leur doc.

Mais les chiffres de mes graph sont ceux mesurés par Eurovent, pour Promotelec, et là pas d'ratatouille : c'est la réalité !

Dommage, mais il ne faut pas faire confiance aux docs des constructeurs, sauf justement AMZAIR qui a les mêmes chiffres sur ses docs que sur Promotelec
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

Amzair revient souvent en ce moment, esperons qu'il ne prenne pas le melon
pour augmenter les prix.
Pourquoi Stiebel AIR/EAU n'est plus promotelec (j'ai laisse un mél mais pas de reponse), si qqun sait ?
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Pépère : je ne savais pas que tu avais une AMZAIR, c'est quel modèle ? tu en es satisfait ?

Chris : j'ai pas encore commandé, j'ai même pas encore tous les devis.
pour AMZAIR je m'attends à un prix TTC fourni installé de 10000€ max pour la PA28PRC monobloc de 17,8kW et COP de 4,52 à +7°C

A savoir que j'ai un devis pour AJTECH RZQ125 de 16,3kW et COP de 3,33 à +7°C pour 9598€

Quand on voit les différences de fabrication :
- clim améliorée pour AJTECH, sans régul valable
- vrai chauffage thermodynamique pour AMZAIR, carcasse alu, régul loi d'eau, .........
je crois que je vais pas vraiment hésiter.
Débutant confirmé : 3 ème maison
Marthi
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 460
Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 3:51 pm
Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes

Message par Marthi »

Très interessant ce petit graphique ; je n'y connais pas grand chose mais j'ai l'impression que c'est les PAC monobloc qui arrivent en tête : Amzair et Dimplex (je ne connais pas Adler).

Est-ce que je me trompe ?
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Là par contre on ne peut pas généraliser car AMZAIR fait les mêmes PAC en "split" : PA24SRC, PA26SRC, PA28SRC qui ont exactement les mêmes puissances et les mêmes COP que les PA24PRC, ............. monobloc

Je dirais plutôt que ce sont les PAC conçues pour du chauffage thermodynamique qui ont de meilleurs COP que les PAC adaptées de Climatiseurs.
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
copalp
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 281
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
Localisation : Alpes Alt. 800m

Message par copalp »

Bravo Loul !

excellent travail de synthèse !
Si notre administrateur préféré :wink: pouvait stocker ces tableaux quelque part afin qu'ils ne s'enfouissent pas dans le bas fonds du forum ...
Merci :D
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Et maintenant pour ceux qui préférent les chiffres, voilà le tableau :

Image

(cliquer sur l'image pour agrandir)

Tout ces chiffres sont vérifiables ici :

http://www.promotelec.com/produits/labe ... eriels.htm

puis cliquer sur:

"liste des matériels thermodynamiques : pompes à chaleur PRO 1080-23",
et ensuite télécharger le fichier Excel
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4511
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour et bravo Loul,

j'ai mis le message en post-it.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Merci Copalp,

Je vais proposer à notre ami Chanbon de lui passer mon appli Excel, pour que chacun puisse l'utiliser comme outil de détermination de sa PAC
Pour ça il suffirait de mettre les déperditions de sa propre maison calculées à -7 et +7°C, comme j'ai fait.

Qu'en penses-tu Chanbon ?
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3440
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45

tableau

Message par chriis45 »

bonjour loul..
je viens de revérifier sur eurovent.. qui d'ailleurs ne donnent que les valeurs pour +7° et ce sont bien les valeurs que j 'avais données et donc bien celle de leur documentation. effectivement ca diffère légèrement d'avec promotelec....
par contre ton 2° tableau lui.. en fait ne fait que montrer les puissances des pacs que tu as référencées, mais en aucun cas ce tableau ne permet de dire qu'une pac est meilleur qu'une autre.
Répondre