Thermostat Daikin BRC1D528

Message par claude49 »

Bonjour à tous
En septembre 2008, j'ai fait installer un système de chauffage Pac air/air gainable composé d'un groupe extérieur Daikin RZQ100B8W1B et d'une unité intérieure Daikin FBQ100B8V3B pour un pavillon de 115 M2 correctement isolé. J'ai toujours eu des problèmes de mauvais dégivrage. Malgré les interventions de tehniciens, lorsqu'il fait froid, le givre recouvre entièrement l'échangeur, le dégivrage se fait aléatoirement, un coup il dégivre et parfois le groupe tourne une journée sans dégivrer alors que l'échangeur est recouvert de givre. Pourtant le paramètre de dégivrage a été réglé sur 3.O3 sur le thermostat Dakin BRC1D528.
Le groupe est surélevé de 12 cm au dessus de la chappe.
J'ai remarqué quelque chose de bizarre sur le thermostat. Lorsque je régle le paramètre de dégivrage 16 setting, 3-O3 (4O mn) et confirmation avec la touche 3O (horloge barrée) puis touche test, le chiffre 88 apparait et ensuite l'écran reprends son affichage normal. Jusqu'à maintenant tout est OK mais en refaisant une vérification par le 16 setting, je me suis aperçu que le paramètre 3-O3 n'était plus affiché, il était remplacé par le 0.01. J'ai fait plusieurs reparamètrage avec le 3-03 et à chaque fois lorsque je revérifie, c'est le paramètre 0-01 qui revient.(voir photo)
Ma question est de savoir si c'est normal ou si le thermostat ne mémorise pas le paramètre demandé ce qui pourrait expliquer les problème de dégivrage. Mon installateur voudrait changer le thermostat mais avant je voudrais l'avis d'un spécialiste du forum.
Si un membre a le même thermostat Daikin BRC1D528, pourrait-t-il vérifier si le paramètre 3-O3 reste affiché en mémoire ou si c'est le 0-01 qui revient à chaque fois. Merci d'avance

ImageImage
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

bonjour à tous
Je parcours souvent ce super forum et je pensais que plusieurs membres avaient le même thermostat que moi ( Daikin BRC1D528 ) qui est très courant.
Si quelqu'un avait la gentillesse de vérifier sur son thermostat ce que j'ai décris dans mon message précédent,,ça m'arrangerait vraiment. Merci d'avance
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

Bonjour
Mon sujet ne semble inspirer personne, pourtant en parcourant le forum j'ai vu que beaucoup de membres qui avaient le même thermostat que moi ont procédé au réglage des paramètres de dégivrage (3-O3 ou 3-O2 ou 3-O1) Il serait donc facile pour eux de me dire si le paramètre 3-O3 reste bien en mémoire (Voir mon 1er message )
merci d'avance
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: Thermostat Daikin BRC1D528

Message par ummolae »

claude49 a écrit : J'ai remarqué quelque chose de bizarre sur le thermostat. Lorsque je régle le paramètre de dégivrage 16 setting, 3-O3 (4O mn) et confirmation avec la touche 3O (horloge barrée) puis touche test, le chiffre 88 apparait et ensuite l'écran reprends son affichage normal. Jusqu'à maintenant tout est OK mais en refaisant une vérification par le 16 setting, je me suis aperçu que le paramètre 3-O3 n'était plus affiché, il était remplacé par le 0.01. J'ai fait plusieurs reparamètrage avec le 3-03 et à chaque fois lorsque je revérifie, c'est le paramètre 0-01 qui revient.(voir photo)
Ma question est de savoir si c'est normal ou si le thermostat ne mémorise pas le paramètre demandé ce qui pourrait expliquer les problème de dégivrage. Mon installateur voudrait changer le thermostat mais avant je voudrais l'avis d'un spécialiste du forum.
Bonjour Claude49

Oui, c'est normal, l'affichage du paramètre 16.3.01 est le paramètre mémorisé d'office par la mémoire de la console BRC, mais je peux te confirmer que lorsque tu fais correctement la manip et que l'afficheur passe en 88 avec extinction et ré-allumage de la console, le nouveau réglage est bien pris en compte, j'ai fait l'expérience à plusieures reprises en paramètrages 3.02 et 3.03 sans aucun problème.
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

Bonjour ummolae
Je te remercie beaucoup pour ta réponse. Tu me dis que l'affichage du paramètre 16.3.01 est le paramètre mémorisé d'office par la mémoire de la console BRC, je te crois mais comme je le précise bien dans mon 1er message, la seule différence avec mon thermostat BRC, c'est que le paramètre mémorisé d'office est le 16 O-O1 et non le 3-O1 et c'est toujours le 16 0-01 qui revient lorsque je fais une vérif. à partir de la touche test comme sur la photo ci-dessous. Je ne sais pas à quoi correspond le 0-01.
cordialement

Image
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

claude49 a écrit : Je ne sais pas à quoi correspond le 0-01
Salut Claude

Perso, je ne sais pas à quoi correspond le paramètre 16.0.01, peut être à rien car tous les chiffres ne sont pas affectés avec quelque chose. Les paramètres de dégivrage se fait bien sur la séquence 16.3. --- 01 --> 2H , 02 --> 6h , 03 --> 40 minutes.

En appuyant sur la touche test, il n'y a pas possibilité de voir comment la séquence est réglée, mais on le constate lorsque l'on a un système Onewire, les dégivrages se font exactement comme paramétrés.

Sur des gros froids avec une forte hygrométrie, le 16.3.03 est très efficace.
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

Re ummolae
merci de ta réponse.
Juste une dernière précision pour être certain que mon BRC de débloque pas,
Par exemple si tu programme ton BRC sur le paramètre 3-O3 puis que quelques instants après tu changes d'avis et tu décides de le mettre en 3-02 . lorsque tu arrives sur le 16 setting, est ce que le 3-03 que tu avais initialement mémorisé est toujours affiché ou est ce comme moi, c'est le 0-01 qui s'affiche ? Peux tu faire cette petite vérif et après je ne t'ennuyai plus avec ça. Merci d'avance.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

claude49 a écrit :Juste une dernière précision pour être certain que mon BRC de débloque pas,
Bonjour Claude

Lorsque tu reviens sur le setting 16 ce sera toujours le 16.0.01 qui sera affiché, mais ce sera toujours le dernier paramétrage effectué qui sera actif. Il n'y a pas de contrôle possible. Attention, le nouveau paramétrage, ne sera actif qu'après le dernier dégivrage effectué.
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

bonjour ummolae

Merci pour la précision, maintenant grâce à toi, je sais que mon BRC n'est pas défectueux, je vais en informer mon installateur car il voulait me le changer, il pensait qu'il ne gardait pas en mémoire le paramètre 3-03 ce qui provoquait des dégivrages aléatoires. Donc le pb est ailleurs.
cordialement
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

claude49 a écrit : il pensait qu'il ne gardait pas en mémoire le paramètre 3-03 ce qui provoquait des dégivrages aléatoires. Donc le pb est ailleurs.
Si il y a un problème de dégivrage, il est toujours intéressant d'aller voir l'état des sondes qui contrôle ce dégivrage, au démontage, très souvent on s'aperçoit qu'il y a un très mauvais contact thermique entre la sonde et le support à mesurer, si les sondes sont bonnes (d'après mesures) il faudra démonter les sondes, bien nettoyer les portées en contact, mettre un peu de graisse conductrice et remonter le tout pour s'apercevoir que tout ceci n'est souvent qu'une question de corrosion. (entretien général, peux ou jamais réalisé).
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

Re ummolae
Merci pour ta précieuse aide.

Je sais où sont les 2 sondes sur ma RZQ100, il y en a une en haut qui contrôle la T° d'air extérieur et celle en bas fixé sur un tube de fluide. j'ai un contrôleur universel, je vais pouvoir mesurer leur valeur ohmique mais le pb c'est que je ne connais pas leur valeur d'origine.
je vais en profiter pour déclipser la sonde du bas pour vérifier si le contact est bon. A vue d'oeil elle semble bien porter sur le tube mais on ne sait jamais.
merci pour ton aide
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

claude49 a écrit : j'ai un contrôleur universel, je vais pouvoir mesurer leur valeur ohmique mais le pb c'est que je ne connais pas leur valeur d'origine.
Sur les groupes RZQ toutes les sondes ont une valeur de 25 kO/20°C sauf la sonde de refoulement compresseur qui vaut 249 kO/20°C.

Pour mesurer plus facilement mettre les sondes dans un bol avec de la glace et de l'eau, théoriquement cela fait tout juste 0°C.

sonde A --> 25 kO/20°C --> 66 kO/0°C
sonde B --> 249 kO/20°C -->640 kO/0°C
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

Merci pour les renseignements, je vais pouvoir mesurer les sondes.
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

Bonjour ummolae
Je te cite:
Sur les groupes RZQ toutes les sondes ont une valeur de 25 kO/20°C sauf la sonde de refoulement compresseur qui vaut 249 kO/20°C.

Pour mesurer plus facilement mettre les sondes dans un bol avec de la glace et de l'eau, théoriquement cela fait tout juste 0°C.

sonde A --> 25 kO/20°C --> 66 kO/0°C
sonde B --> 249 kO/20°C -->640 kO/0°C[/quote]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suite à ton message, mon installateur m'a envoyé ce matin un technicien pour vérifier les deux sondes de contrôle du dégivrage, voila les valeurs qu'il a mesurée avec une température extérieure de 9 °:

Sonde d'air du haut (connecteur blanc position R1T) = 39,9 KO

Sonde du bas clipsée sur le tuyau de refoulement (connecteur bleu position R2T) = 32,5 KO

Le technicien ne connaissait pas la valeur des sondes, il va se renseigner chez Daikin mais vu ce que tu m'as dit, pour moi la sonde du bas est défectueuse, elle a une valeur de 32,5 KO à température extérieure de 9° alors qu'elle devrait avoir une valeur d'environ 4OO KO si je ne fais pas erreur.

Qui'en penses-tu ?
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

bonjour à tous
Ummolae, concernant ma RZQ100 Daikin, pourrais-tu me préciser si la sonde B qui a une valeur ohmique comprise entre 249 KO/20° et 640 KO/O° est celle qui se trouve en bas du groupe ou si c'est celle du haut et est ce bien l'une des 2 sondes de contrôle du dégivrage car il y a en fait 4 sondes sur le groupe..
Le technicien qui est venu hier contrôler les 2 sondes ignoraient leur valeur ohmique. J'espère qu'il va s'en occuper rapidement.
Je sais qu'il y a un fichier avec toutes les valeurs des sondes sur les Daikin mais je n'arrive pas le retrouver. Si quelqu'un avait le lien, je l'en remercie d'avance.
Cdt