probleme de ventillation sur un gainable daikin

Message par chrislol »

bonjour
j'ai un problème avec mon gainable daikin
des que la température arrive au point de consigne la ventilation continue de fonctionner
sur la doc de la télécommande je ne voie rien
télécommande brc1d528
auriez vous les paramètres de cette télécommande pour modifier les paramètres internes svp
merci de me répondre rapidement
cordialement
giant8972
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. juin 17, 2007 9:07 am

Message par giant8972 »

bonjour,
j'ai le meme problème sur mon gainable et je n'arrive pas à trouver de solution
si vous avez des colutions, je suis preneur.
merci
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny

Message par Michel-First »

Quelque soit l'U Int la ventilation est permanente et la fonction froid ou chaud ou deshu sont asservies a la ventilation.
On ne peut suprimer la ventilation tout au plus mettre en mode auto.
Cdlt.
Frigorite Attestation de capacité N°20347
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

bonjour
j'ai aussi un gainable daikin et quand la température de consigne est atteinte dans une pièce, la ventilation s'arrête, plus rien ne sort de la bouche. l'unité intérieure s'arrête totalement si aucune pièce ne demande de la chaleur. Je n'ai touché à aucun réglage.
Cdt
Slashone
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : dim. juil. 11, 2010 8:20 pm

Message par Slashone »

Bonjour,

Même chose pour la ventilation s'arrête lorsque la température de consigne est atteinte.
Assurez-vous que l'unité extérieure se coupe lorsque la témpérature est atteinte sinon vous avez un mauvais paramétrage de sonde( vous utilisez la sonde de l'unité intérieure au lieu de celle de la télécommande).
giant8972
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. juin 17, 2007 9:07 am

Message par giant8972 »

bonsoir
comment fait on pour paramétrer les sondes (télecommande ou unité)
merci
cordialement
Slashone
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : dim. juil. 11, 2010 8:20 pm

Message par Slashone »

Voici le tableau des codes télécommande Daikin
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... defaut.pdf
Il faut faire un appui long sur test puis avec les flèches de températures aller au paramètre 10 et avec la flèche d'horloge haute aller au paramètre 10.2 et vérifier que vous avez bien le paramètre 10.2.1 sinon avec la flèche d'horloge basse modifier le et valider avec la touche ayant l'horloge barrée et non barrée, appuyez sur test pour quitter. Si cela vous parait trop complexe n'hésitez pas à appeler votre installateur.
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re:

Message par rafcelia »

Slashone a écrit :Voici le tableau des codes télécommande Daikin
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... defaut.pdf
Il faut faire un appui long sur test puis avec les flèches de températures aller au paramètre 10 et avec la flèche d'horloge haute aller au paramètre 10.2 et vérifier que vous avez bien le paramètre 10.2.1 sinon avec la flèche d'horloge basse modifier le et valider avec la touche ayant l'horloge barrée et non barrée, appuyez sur test pour quitter. Si cela vous parait trop complexe n'hésitez pas à appeler votre installateur.

oui donc toutes ces infos se trouve sur le cd fourni avec la machine en tout cas moi c est comme ca
par contre slashone moi le code 10.2 j ai aussi une valeur 3 et la je comprend pas a quoi elle sert
si quelqu un sais

donc sur 10(20) code 2 deuxième code : il existe 3 choix
- 1 utilise sonde
-2 ne pas utilise sonde
-3 ???????
qui est ce qui sais ???,
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: probleme de ventillation sur un gainable daikin

Message par rafcelia »

pour votre information voici des codes de reglage qui aiderons tout le monde

décalage de sonde : 10(20) ligne 2

choix 1 utiliser sonde thermostat et unite
choix 2 utiliser sonde unite
choix 3 utiliser sonde thermostat

arret de la ventilation selon modèle : 12(22) ligne 3 code 03 arret ventilation

ou si ce code existe pas 11 (21) ligne 2 code 02

ca depend du modele